Bergen77, när jag fick pumpen var prioriteringen ställd 30/30. Jag har därefter ändrat prioriteringen till 30/10, dvs ökat prioritet för varmvatten. Hur kan du få det till att jag har sänkt prioriteringen för varmvatten?Det går att öka ytterligare, men det innebär inte att jag har nedprioriterat vv. Jag kan bra öka det till 30/0, det skulle inte spela någon roll för värmedriften. Jag har inget badkar, varför skulle jag ställa in den för det då?Vilka andra kompromisser har jag gjort?
Men mitt golv går inte ner till 23 grader på sommaren, så den kommer inte att starta. Och om den skulle starta, stannar den ganska snart pga delta t igen.
Jag har för mig att Daiken styr efter framledningens temp dvs startar tex vid 2 graders under temp och startar vid 2 graders övertemp. Ingen vp som styrs av gradminuter stoppas av 0,5 graders övertemp om det är tillfälligt men om det är lite längre period minst 120 minuter med default inställning så kommer vp stoppa vilket är rimligt och kommer inte leda till att vp får många start stopp. Det finns ju ingen anledning att hålla i gång driften av en vp för länge så det leder till övertemp i huset bara för att undvika några stopp. Vart anser du dom i så fall skulle dragit gränsen för stopp om inte 0,5 grad över börvärde ska räknas är 1 grad ok eller ska den få gå med 2 graders övertemp långa perioder ? Har du kommit hem så man får se loggen ?
kombinert med at varmepumpen öker frekvensen for mycket for å "ta igjen tapte GM" , så stopper den ofte når den inte burde, og gjerne når framledning er på tur nedover. Som eksemplet bilagt her, litt etter midnatt. Framledning er bare 0.5 grader for hög, utetemperatur sjunker, bör-verdi er på tur oppover. Ingen logikk tilsier at det skulle vær fornuftig å stoppe pumpen her. Hadde huset vært for varmt skulle termostatene mine reagere på det, og temperaturen skulle øke hurtigt slik at framledning ganske snabbt blir t.ex. 2grader for hög -> og da skulle det være mening i at den hadde stoppet.
Høres fornuftig ut av Daikin hvis man selv kan justere start og stopp temperaturen relativt beregnet temperatur.Om varmepumpen har 0,5 grader i 30 minutt eller 7 dager spiller ingen rolle mener jeg, den bør ikke stoppe ved så liten forskjell uansett. Vi som har romtermostater er ikke så avhengig av helt nøyaktig temperatur på turvannet så bedre at den fortsetter med 20Hz til temperaturen stiger. Hva som er rette temperatursvingingen må vurderes for hvert anlegg i tillett til at man har en maks tillatt temperatur der pumpen stopper uansett (lik nibe). Igjen, dette vil nok fungere best for de som har ekstern tank.Rommene mine blir aldri for varme, uansett hva Nibe forsøker seg på. Det styres at romtermostatene. Jeg ønsker dermed at varmepumpen ikke forsøker å kompensere for noe manglende effekt (hente inn gradminutter), er du med på den tanken?Ja er kommet hjem og hentet ut logg fra pumpen. Jeg har gjort en god del endringer etter denne loggen men du kan nå kikke på den om du ønsker. Fortell gjerne hva du ser på loggen som ikke kan ses på uplink graf.
Mrbond, Men, det har jo blitt postet bilag med eksempler der den drar på for mycket for å "ta igjen tapte GM" og deretter raser opp i 0GM og stopper fordi den har produsert for mye varme.Har ofta någon annan orsak, fel kurva, för mycket termostater, fel flöde osv.Det är alltså vp:n sätt att visa att det är någon som är fel i systemet.
Det finns också exempel på installationer där det fungerar jättebra: Lillefar, oan, uffen, eba, jag själv.
Menar du(ni) att den skall hålla framledningen inom ett fast värde (hysteres-värdet) från börvärdet?Om börvärde är 30, starta t ex på 28 och gå till 32? Hysteres=+-2. Låter väl ok.
Börvärde 25, och hysteres 2. Start på 23. Men mitt golv går inte ner till 23 grader på sommaren, så den kommer inte att starta. Och om den skulle starta, stannar den ganska snart pga delta t igen.Börvärde 25, och hysteres 3. Startar aldrig.
Huset blir inte för varmt just på grund av att vp stoppar hade den fortsatt gå med för hög framledning blir det för varmt inne om man inte stryper bort värmen på annat sätt och en vp har svårt att förutse att du ska duscha om i timme så gradminuterna kommer sjunka då eller att det ska bli kallare ute. Jag tycker det hade varit en sämre reglering om den fortsatt gå med 1 eller 1,5 grad övertemp och värmt huset i onödan.
0,5 grad över i 7 dagar då är det bättre att vp stoppar en stund nån gång per dag men vi har tydligen väldigt olika idéer hur det ska funka. Man ser endast 5 parametrar i din uplink graf det är bra många fler i loggen och väldigt mycket exaktare. Varför har du önskad framledning 40 grader hela tiden har du det som min temp eller den går ju inte över det trotts att det är bara nån plus grad I början av loggen drar vp på för mycket för att senare stoppa löser man det genom att ändra gm för eltillskott ?
Så lenge temperaturen ikke stiger vil det ikke være noe behov for å stoppe pumpen, det betyr at man overfører energien pumpen produserer til huset, og huset er jo full i romtermostater så det blir ikke for varmt. Legg merke til at jeg skriver at huset ALDRI er for varmt, det har ALDRI skjedd med mindre solen står på i vinduene. Derfor er 0,5 grader for mye ALDRI ett problem om det er i 30 minutter, 7 dager eller hele vinteren. Det er kun når temperaturen stiger pumpen lager mer varme enn man trenger. Mitt store ønske er at Nibe ikke forsøker å regulere varmen i boligen min, det har jeg romtermostater til, jeg vil at varmepumpen skal levere den temperaturen jeg programerer den til!Jeg har 40 grader på vannet av flere grunner, hovedgrunnen er at jeg har en viftekonvektor som trenger litt temperatur for å gi effekt. Den andre grunnen er midlertidig og har med at jeg ønsker å justere inn en god regulering før jeg går videre. Som du vet er jeg ikke fornøyd med reguleringen og siden Nibe ikke er i stand til å forbedre varmepumpen må jeg gjøre noe med det selv. Det gjenstår litt mer testing før jeg kobler inn igjen BT25, også med fast temperatur før jeg tilslutt legger inn utekompensering.
Smurfen - hvis temperaturen er stabilt 0.5 grader over bör-värde hele vintern, men huset er lagom varmt... ? Da kan det vel tenkes at bör värde er 0.5 grader for låg? Bör-värde er inte samma sak som effektbehov eller effektavgivelse. Når man har termostater mener jeg at om temperaturen er stabil så betyr det at huset vil ha like mycket effekt som pumpen produserer. Sjunker den vil huset ha mer. Öker den vil huset ha mindre. MEN, hvis man inte har några termostater i huset er det avgjord at 0.5 grad over (givit perfekt kurve) skulle ville gi 0.5grader för värmt hus. Men er 0.5grader för värmt så farligt? Hva er chans for at den skal forbli 0.5grad over i evigheter? Kommer alltids en varmvattenproduksjon, så da er det jo bedre å ha litt övertemp till och med? Jämn drift slik at den slipper öke frekvensen massor gir jo også bättre COP. Min erfaring er at COP er bedre på lav frekvens.