Hur gick det fick du i gång loggningen ?
En stor fordel med termostater er at de reagerer på temperatur. Det burde dere som jobber hos Nibe snart forstå også. Nibe sin kompressorregulator bryr seg ikke om temperaturen på turvannet, den har sin egen agenda. Det er på grunn av måten Nibe regulerer kompressoren at vi får variasjon i turtemperaturen og disse unødvendige stoppene.Hvor har du det fra at Delta-T alltid er 4 ved utetemperatur over -2 grader? Kursmanualen?
Det är alltså du som har begärt mer värme än vad huset behöver, med din felaktiga kurva. Termostaterna reagerar med att stänga, så effektbehovet försvann. Och så blir du sur när den stänger av? Du kan ju testa med att sätta tillskottet till 1000, så drar den inte på på länge.....Att den räknar gm efter vv-laddning är helt i sin ordning. Du har ju fortfarande cirkulation igång genom vp. Så den värme som finns kvar i värmeväxlare, elpatron, rör osv går in i huset, och vp:n räknar med det.
Det kan inte bli bra när du har två regleringar som motverkar varandra, termostater och vp. Det är som om du och frugan kör bil, du gasar och hon drar i handbromsen. Och så undrar du varför bilen går tungt...Termostaterna skall du ha för att förhindra övertemp som beror på andra saker, som sol, matlagning, många gäster osv. Jag använder termostater då jag har öppen spis, och det fungerar alldeles utmärkt.Så sänk kurvan, gör injusteringen, så blir det bra!
ser på uplink at jeg hadde ~5.0 grader deltaT ved -8grader utetemp.