Kanske är värmepumpen inställd på för små huvudsäkringar?Från manualen:Storleken på fastighetens huvudsäkring ställs in i meny5.1.12.Kanske kommer larmet när den gör tappvarmvatten och ni tappat mycket varmvatten så den får gå länge, och sedan finns ett värmeunderskott i huset så den varvar upp lite extra?
Intressant. Mina reflektioner som intresserad amatör.Vp verka gå kontinuerligt från 16 oktober, du på kanske du är en av få som har en rätt dimensionerad inverter!Vore bra att se kompressorns frekvens i förhållande till olika ute temperaturer. Är tex lägsta 25hz innan den går on-off dvs kurvan före 1 okt , hur kallt var det då?Jag tänker fas larm orsak? Kan det vara bastu ,torktumlare/matlagning?Du har väldigt lite varmvatten produktion? Inga barn hemma?Köldbärar temp är låg. Har du kort slang? Eller kanske visar givarna fel.Kurva 9, vad betyder det för din vp? Tex vilken framledning vid 0C.Var bor du? Din villa? Är den byggd då på kanske 60-70 talet?
överbelastad fas är ju precis som det låter, pumpen vill göra mera värme/varmvatten men får inte pga att effektvakten säger det. du kan ju läsa av verklig förbrukning per fas i pumpen så ser du hur det ligger till. enklast är det väl att fundera vad som är igång samtidigt som det uppstår. ta dit en elektriker som kan koppla om i elskåpet så att det blir jämnare mellan faserna om det är möjligt/nödvändigt.Drifttimmarna länkade från nibe är säkert för en onoff. Tänk på att om din pump går med minsta effekt 3kw konstant så behöver ju en 8kw bara gå 1/3 av tiden, samma 8kw måste då göra 3 starter medan din gör 1 start.