Författare Ämne: Inställning Thermia Atria 8  (läst 3284 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Inställning Thermia Atria 8
« skrivet: 10 november 2018, 17:30:10 »
Hej,

Undrar om jag skulle fÃ¥ lite hjälp med detta här! Värmepump fungerade jättebra  men i  vÃ¥ras ändrade  vvs tekniker inställning i den cirkulationspump värmesystem frÃ¥n 1 til 2 för eventuellt fÃ¥ lite mer varmvatten i element i källare, vilket inte blev sÃ¥. PÃ¥ den inställning 2  blir lite mer kostnad och efter  dÃ¥ ändrade de jag  själv till frÃ¥n  2 till 1 igen. Det som jag inte sÃ¥g var att jag tror att han ändrade inställning i värmekurva eller varmvatten  och dÃ¥ vet inte vilken inställning ska jag ha. Jag inställde pÃ¥ den frisiska värmegivare i rum 20,5 grader ( inte i värmepump som stÃ¥r 20 som standard) och dÃ¥ dagen efter var det vatten i duschen pÃ¥ morgonen inte sÃ¥ varmt, kanske 36 grader, nu pÃ¥ kvällen 46 grader. Alla element i huset var kalla vilket bruka aldrig  ske . Undrar vilken inställning ska ha i den värmekurva om nÃ¥gon kan hjälpa till samt om det är nÃ¥gon annat som man ska göra.

Jag tackar i förhand!
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #1 skrivet: 10 november 2018, 20:24:32 »
33 i framledning långt under börvärdet och 21 på returledningen. Det får mig att fundera på om cirkulationspumpen verkligen är igång. Ställ tillbaka den på läge två och se om det blir värme i elementen och framledningen går upp till börvärdet.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #2 skrivet: 11 november 2018, 19:45:37 »
Hej!

Det var precis som jag gjorde! Dem röda stÃ¥r pÃ¥ II nu och den svarta under  jag tro att jag har även pillat pÃ¥ den men kommer inte ihÃ¥g om dem var pÃ¥ I eller  II eller. Vad är det för nÃ¥got och var har den för funktion.

Mvh
Andre
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #3 skrivet: 11 november 2018, 21:02:16 »
Vilken svart menar du?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #4 skrivet: 12 november 2018, 08:31:12 »
Ursäkta....den är inte svart men stålfärg under den pilen.

Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9620
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #5 skrivet: 12 november 2018, 09:01:00 »
Stålskruven är ett skruvlock som man kan skruva bort och se om motoraxeln därunder roterar. Det läcker en del vatten så ha en trasa redo.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #6 skrivet: 12 november 2018, 11:19:39 »
Tack så mycket! Då är allt som var förut!

VÃ¥ren 2017 installerade vi tvÃ¥ nya kovenktorelement  i källare för att fÃ¥ lite varmare.  En stor element i ett större rum där inte fanns nÃ¥gon element alls och  en mindre element för ersätta den gamla element. Vi fick direkt en strÃ¥lande värme och ingenstans i huset hade vi sÃ¥ skön värme ungefär 22-23 grader. I december blev kallare och  när jag kom frÃ¥n jobbet märket att temperaturen i den rum var knappt 20 grader och öppnade  och skruvade fram och tillbaka termostat för att se om det skulle hända nÃ¥gonting. Värme som kommer frÃ¥n dessa tvÃ¥ element var inte mycket och  temperatur i rummet stor runt 19,5. Kallade vvs tekniker i vÃ¥ras och han ökade cirkulation frÃ¥n ett till tvÃ¥ men märket inga skillnad.

Hur får jag mer värme från dessa två element?

Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #7 skrivet: 12 november 2018, 11:39:56 »
Du kanske behöver strypa andra element för att få flöde över dom som är "kalla". Kolla så att temperaturen på elementen är betydligt lägre i undre än i överkant ca 7 graders skillnad är ett bra mål. Är nått/några element lika varmt över hela elementet har det för stort flöde och bör justeras in så att dom får lägre flöde, då ökar även flödet på andra element. Dessutom kan du öka hastigheten på pumpen till steg 3 för att öka flödet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #8 skrivet: 12 november 2018, 11:42:34 »
Om jag ökar cirkulationspump till 3 blir det större driftkostnad?

Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9620
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #9 skrivet: 12 november 2018, 11:55:26 »
Blir det varmare inne kostar det lite mer. Vill man spara pengar har man det svalare inomhus. Man brukar säga att energibesparingen är ca 5% per grad och motsvarande mer när man ökar temperaturen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #10 skrivet: 12 november 2018, 12:52:22 »
Det lÃ¥ter inte sÃ¥ farligt! Kan blir nÃ¥gon problem med larm högtrycklöst  om jag öka den till 3? Eller om den reglering kan ändras tillbaka själv om det uppstÃ¥r nÃ¥gon el (säkringar värmepump som gick eller larm om högretrycklöst i värmepump?) Vi hade tidigare bara 16 A och utökade till 20 A efter  säkringar gick i hela huset.  DÃ¥ hade elektriker pilade lite pÃ¥ värmepump för att starta men dÃ¥ gick säkringar. Nu har vi inte nÃ¥gon sÃ¥dant problem . I mars fick vi högretrycklöst dÃ¥ var vi bortrest men det var smutsig sÃ¥ vvs tekniker.


Ska testa ikväll och återkommer.!
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9620
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #11 skrivet: 12 november 2018, 13:44:49 »
Utlöst högtryckslarm kan det t.ex. bli om kompressorn arbetar men cirkulationspumpen stÃ¥r stilla. DÃ¥ blir det väldigt varmt i hetgasröret efter kompressorn. Ökar man cirkulationspumpen blir risken tvärtom mindre. Bra att huvudsäkringarna i huset är tillräckligt stora, el-strömmen kan öka snabbt när det blir riktigt kallt ute och man har luftvärmepump som tappar en del kapacitet och el-patronerna gÃ¥r in istället. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #12 skrivet: 12 november 2018, 15:30:49 »
Och att det kostar lite mer att ha rummen varma fÃ¥r man sätta pÃ¥ komfortkontot, billigaste blir det om du stänger av värmen helt  ;)
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #13 skrivet: 12 november 2018, 19:56:08 »
Märkningen på pumpen visar hur många watt den drar på resp läge. 26 Watt skiljer mellan läge 2 och 3.
Mindre än 20 kWh extra per månad att öka farten.

Jag är fortfarande inne på att pumpen inte pumpar fram vattnet. Är pumpen i drift är det i princip samma temperatur före cirkulationspumpen och någon meter längre bort (eller hur långt rören är synliga). Även själva motordelen av pumpen är varm vid drift (varmare än vattnet den pumpar). Att trycka en skruvmejsel mot pumpen och lägga örat mot skruvmejselns skaft gör att du får ett bra stetoskop och kan lyssna på cirkulationspumpen.

Pumpen ser ut som de VVC-pumpar jag har hand om, och de har plastimpeller och ger upp efter ca 10 år. De kör ju året runt i 55-gradigt vatten så de kanske slits lite mer, men å andra sidan är det lite renare vatten.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #14 skrivet: 12 november 2018, 22:10:14 »
Hej,

Jag har gjort ändringar till läge 3 och satt termostaten pÃ¥ 20 grader i det i alla  element pÃ¥ ovanvÃ¥ning men källare är helt öppen. Dem bÃ¥da  element har inga varme fortfarande. Dem hade lite varm i alla fall innan jag drag tillbaka till läge 1. Däremot  element pÃ¥ ovanvÃ¥ning är lite mer jämnare temperatur och varmare vatten. Jag märket även att uppstÃ¥r en hög frekvent ljud som lÃ¥ter lite mer. Kan det vara som du sÃ¥ kanske att den är sliten.  Jag ska se och kontakta tekniker.

Tack i alla fall för hjälpen!
« Senast ändrad: 13 november 2018, 10:44:32 av andre42 »
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #15 skrivet: 13 november 2018, 08:38:32 »
Hej igen!

Innan jag ringer till vvs installatör jag vill gärna prova några inställningar.

Innan jag pilla pÃ¥ den knappen  frÃ¥n 2 til 1 och nu till 1 till 2 och till 3 hade jag en svag värme i tvÃ¥ element. Nu har jag inte värme alls pÃ¥ dessa element. Vad kan har hänt?






Vad hände om jag höjer eller sänker kurva? Nu är kurva på 42.

Jag har tvÃ¥ element kopplat till temperaturgivare i vardagsrum och dem stor pÃ¥ 20 grader samma temperatur pÃ¥ Lv  rum. Om jag sänker temperatugivare i vardagsrum till  18 grader?


« Senast ändrad: 13 november 2018, 10:50:47 av andre42 »
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #16 skrivet: 13 november 2018, 19:44:05 »
Hej !

Undrar om detta lÃ¥ter normal och är jättetacksamt om jag fÃ¥ hjälpen med detta frÃ¥ga.  Nu är det  8 grader ute men rör knappt att fläkten snurrar som det brukar.  Gick ut och hörde men den lÃ¥ter mycket  tystare än förut! Värmepumpen kör ganska kort tid tycker jag.  Värmepumpen börjar värma vatten sedan vatten till uppvärmning. Bara efter nÃ¥gra sekunder kommer  en fyrkant  symbol vid kompressor. I manualen stor att driftpressostaten har löst ut eller hettagastermometer har nÃ¥tt som max  och sedan sluta kompressor jobbar. Undrar om den symbol är normal eller indikerar fel.
 
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #17 skrivet: 13 november 2018, 19:51:32 »
Snurrar cirkulationspumpen på varma sidan? Högt tryck kan det bli om värmepumpen inte kan göra sig av med värmen och det är precis vad som händer om cirkulationspumpen inte snurrar
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #18 skrivet: 13 november 2018, 21:02:21 »
Hej!

Jag gissar att den fungerar men vet inte om dem är 100%.  Man märket i alla fall om den är pÃ¥  1,2,3 antigen pÃ¥ oljud eller att varmvatten inte kommer fram. Nu har systemet  börja komma till rätta igen. Värmen är jämnt i hela element pÃ¥ ovanvÃ¥ning och i källare  är lagom  varm 19.8 som alltid var innan  dÃ¥ bÃ¥da elementerna är  inte varm än röret börjar bli lite varmare. Har kollat högtryckrör och temperatur verkar lÃ¥ngt under 130.

Vad betyder den fyrkantiga symbolen  nära kompressor egentligen?
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!