Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 17 december 2017, 15:23:10 »

Jag har inomhusgivare med faktor 4 placerad på en innervägg på bottenvåningen. Den gör nytta. Utomhusgivare placerad på en norrvägg styr VB-fram som justeras ner av inomhusgivaren när solen lyser starkt genom fönstren och värmer huset trots kyla. Det sparar jag energi på. Hur mycket? vet inte.
Det är möjligt att det skulle funka likadant med enbart utomhusgivar om den vore placerad på en södervägg.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 17 december 2017, 13:06:52 »

Med ett väl injusterat system har jag svårt att se att inomhusgivare skulle kunna sänka förbrukningen. Visst finns det tillfällen med extra uppvärmning som kamineldning, långkok och liknande där inomhusgivaren får värmesystemet att backa av, men jag gissar på att inomhusgivaren oftare får värmesystemet att dra på lite extra pga vindavkylning eller vädring.

Med dåligt injusterat kan det gå hur som helst. Hög kurva och strypning på radiatorerna kan vara positivt, men om man samtidigt väljer högre inomhustemp än vad radiatorerna stryper till, då kommer värmepumpen pressa upp framledningen utan att värmen har någonstans att ta vägen.
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 17 december 2017, 00:03:50 »

Jodå köldbärare inkopplad. Jag som missförstod...
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 16 december 2017, 23:54:30 »

För all del.
Men jag blev nyfiken, har du inte någon köldbärare inkopplad? Jag ser i manualen att det är möjligt att köra anläggningen så, dvs utan kompressordrift , enbart el direkt. Då kan du gömma det där med att ha 6-8 grader tempdiff. Och vara mycket nöjd med din förbrukning!
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 23:39:49 »

Nu förstår jag. Jag mäter temperaturen på golvvärmesystemet.

Då får jag nog vara nöjd med min elförbrukning. Tack för hjälpen!
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 16 december 2017, 23:28:38 »

Jo det har du. Du har ju en manual till värmepumpen? Annars finns den här:
https://www.ctc.se/sv/nedladdningar?product-title=306&file-type=18&lang=1
Kolla i den så du ser vad som är vad.

Jag misstänker nu att den temperatur du mäter är den som cirkulerar i ett golvvärmesystem. Det har ofta en shuntventil och egen cirkulationspump som tillsammans ser till att temperaturdiffen på fram och retur är typ bara 2-3grader i golvet. Är det så, var nöjd med vad du ser.
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 22:56:32 »

Har ingen köldbärare.

Diffen är densamma när pumpen inte går. 30 grader ut och 28 i retur.

Bild på cirkulationspumpen. Är det på den runda röda jag justerar hastigheten? Måste man bryta strömmen innan?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 16 december 2017, 22:42:45 »

Mäter du temperaturskillnaden på köldbärar eller värmebäraren? (frågar eftersom diffen är så låg....)
-Om du vet att skillnaden gäller värmebäraren, vad är diffen när värmepumpen inte går? Den bör vara noll då om cirkulationspumpen går.
Om svaret är noll diff så är givarna likavisande och frågan är då om ditt flöde är för högt. Har du en ställbar cirkulationspump för värmebäraren? Pröva i så fall att minska farten på den tills temperaturdiffen ökat till c:6-8grader. Går det så kanske du behöver höja din kurva för att det inte ska bli kallt i huset.Men det märker du inte med en gång, det tar ganska lång tid, en dag eller så.
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 22:26:24 »

Ja det låter som du har för högt flöde. Är det i vämepumpens display du läser av temperaturerna? Har du någon volymtank (knäpptank) installerad?

Läser av i displayen samt mäter själv. Har ingen volymtank (tror jag) den enda externa "burken" jag har är en röd sak ovan pannan. Se bild.
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 22:17:44 »

Givarna är inte kalibrerade vad jag vet.
Mäter med en infraröd termometer vid värmepumpen. Får nästan exakt samma temperatur som värmepumpen visar. Har mätt när pumpen gått länge.

Nu är det två graders skillnad. Är nästan aldrig mer...

Tror du det påverkar förbrukningen?

Tack för engagemanget
Skrivet av: mrplumber
« skrivet: 16 december 2017, 22:13:43 »

Tror inte jag har någonstans där det bara går runt... Kan det kanske vara så att vattnet cirkulerar för fort? Eller kan det vara stopp någonstans? Upplever dock inte att det är kallt i något rum. Dock är flödesmätarna på fördelaren alldeles svarta...

Ja det låter som du har för högt flöde. Är det i vämepumpens display du läser av temperaturerna? Har du någon volymtank (knäpptank) installerad?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 16 december 2017, 22:03:24 »

Var mäter du fram o returtempen? Mät vid värmepumpen
Mät när värmepumpen gått så länge att temperaturerna stabiliserat sig. typ 8 minuter.
Vad mäter du med?
Är givarna kalibrerade?
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 21:53:39 »

Tror inte jag har någonstans där det bara går runt... Kan det kanske vara så att vattnet cirkulerar för fort? Eller kan det vara stopp någonstans? Upplever dock inte att det är kallt i något rum. Dock är flödesmätarna på fördelaren alldeles svarta...
Skrivet av: mrplumber
« skrivet: 16 december 2017, 21:48:56 »

Om jag inte kan få ned elförbrukningen med inomhusgivaren tror jag att jag struntar i att ha den aktiverad eftersom jag är rätt nöjd med innertemperaturen.

Idag har jag knappt någon skillnad mellan framledningstemperaturen och returen. Brukar vara max 1-2 graders skillnad. Skulle det ge någon effekt på förbrukningen om man får större differens?

Verkar skumt. Har du någonstans där flödet bara går runt och tillbaks igen? Optimalt är ca 7-8 graders differens
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 21:39:23 »

Golvvärme och radiatorer, allt på samma system. Radiatorerna sitter på övervåningen och jag har justerat ned flödet på dom.
Skrivet av: R2
« skrivet: 16 december 2017, 21:34:01 »

Det låter lågt. Men vad har du för system? Radiatorer? 1 rörs 2 rörs, golvvärme, blandat golvvärme radiatorer?
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 21:16:59 »

Om jag inte kan få ned elförbrukningen med inomhusgivaren tror jag att jag struntar i att ha den aktiverad eftersom jag är rätt nöjd med innertemperaturen.

Idag har jag knappt någon skillnad mellan framledningstemperaturen och returen. Brukar vara max 1-2 graders skillnad. Skulle det ge någon effekt på förbrukningen om man får större differens?
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 21:12:33 »

En felkoppling kan det kanske vara.
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 21:05:02 »

Tack för svar.

1. Jag har gjort motmätning, givaren stämmer
2. Har inte hittat på givarpåverkan i inställningarna. Ska kolla i instruktionsboken
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 16 december 2017, 21:03:43 »

Min inomhusgivare mäter rumstempen och jämför med måltemperaturen i VP. För varje grad fel, + eller -,  så justeras VB-fram målvärdet med en (ställbar) faktor. Om CTC gör på samma sätt vet jag inte men det finns hos mig två möjliga felkällor; felkopplade sladdar i givaren alternativt VPn eller fel faktor.
Möjligen en tredje felkälla, du har läst av VB-fram strax efter VV-körning, då åker det ut en skvätt VV-vatten i värmesystemet.

Jag tror inte du får ner elförbrukningen med inomhusgivaren inkopplad. Jämnare temperatur inomhus är vad du ska få.
Skrivet av: R2
« skrivet: 16 december 2017, 21:00:00 »

Två grejer.
1. Har du gjort motmätning för att kolla att innegivaren visar rätt? Min visar fel +0.6 grader  så jag har fått gå in på pumpen på givarjustering och justera upp givaren.
2. Vad står givarpåverkan på? Dvs hur mycket ska den gasa eller bromsa när temperaturen är från bör.
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 20:33:35 »

Min årsförbrukning 2016 var 10 477 kWh inkl. hushållsel. 1,5 plan, 122 kvm byggt 2012. Så jag kanske inte ska gnälla?
Skrivet av: Tomti
« skrivet: 16 december 2017, 20:20:51 »

Hej,

Har en Ctc ecoheat 306 installerad 2012. Jag har fram till nu endast kört på utomhusgivaren men tänkte prova att få ned förbrukningen genom att slå på inomhusgivaren. (Är nöjd med systemet men tycker jag har hög elförbrukning för ett hus byggt 2012 med bergvärme)

När jag slår på den börjar pannan arbeta mycket mer verkar det som... När jag slog på inomhusgivaren så visade den 22,2 grader och inomhustemperaturen var helt ok, nästan för hög. Jag ställde önskad innertemperatur till 21,5.

Det som händer är att framledningstemperaturen helt plötsligt ökar från stabila 27 grader till 32 grader... Hur kan det komma sig? Verkar ju konstigt eftersom den önskade temperaturen till och med är lägre än den aktuella...

Bifogar en bild från driftinfon på pannan.

Någon som vet om detta är rimligt? Verkar ju som att förbrukningen snarare kommer gå upp med inomhusgivaren. Borde det inte vara tvärtom?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!