Nibe Vedpanna och Nibe VVM 300 f2025
« skrivet: 30 augusti 2009, 14:55:58 »
Har ett luft/vatten system Nibe VVM300 samt F2025 8 kw i mitt hus. Vill koppla in en Nibe Vedex och endast att mitt befintliga system skall aktiveras när jag inte eldar (orkar). Hur löser man detta? Jag har letat runt mycket men inte fått några konkreta förslag utan endast en massa spekulationer. Nibe själva föreslog att man tar bort VVM300 och endast kör med värmepump/vedpanna och varmvattenberedare. Jag vill dock behålla det befintliga fullt ut eller så långt det går.

Kan någon med erfarenhet hjälpa mig? Frågan om det är ekonomiskt eller ej intresserar inte mig då jag har gratis ved samt fått den nuvarande luft/vatten lösningen på köpet när jag köpte huset.

Snälla hjälp mig i djungeln  *roflmao*

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Vedpanna och Nibe VVM 300 f2025
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2009, 15:07:04 »
Detta principschemat gäller ju en 1225 men den kan säkert användas för en VVM300 också. Principen är att du måste ställa om ett gäng ventiler (nr 44 i figuren) när du tröttnar på att elda och vill köra med din VP.

http://www.nibeonline.com/pdf/M10202-3.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe Vedpanna och Nibe VVM 300 f2025
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2009, 15:13:32 »
Detta principschemat gäller ju en 1225 men den kan säkert användas för en VVM300 också. Principen är att du måste ställa om ett gäng ventiler (nr 44 i figuren) när du tröttnar på att elda och vill köra med din VP.

http://www.nibeonline.com/pdf/M10202-3.pdf
Det var mÃ¥nga 44 i den bilden, men jag gissar att du menar dom tre som är längst upp i bilden?  ???
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Vedpanna och Nibe VVM 300 f2025
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2009, 15:51:01 »
Detta principschemat gäller ju en 1225 men den kan säkert användas för en VVM300 också. Principen är att du måste ställa om ett gäng ventiler (nr 44 i figuren) när du tröttnar på att elda och vill köra med din VP.

http://www.nibeonline.com/pdf/M10202-3.pdf
Det var mÃ¥nga 44 i den bilden, men jag gissar att du menar dom tre som är längst upp i bilden?  ???

Det är 4 ventiler (men bara tre 44).
Vill man ha varmvatten så bör man nog ställa om de 2 ventilerna ovanför acktanken också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe Vedpanna och Nibe VVM 300 f2025
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2009, 19:37:09 »
Borde det inte räcka med ventiler på framledningen. Verkar lite konstigt att kunna stänga bort säkerhetsventiler + exp kärl eller ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe Vedpanna och Nibe VVM 300 f2025
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2009, 23:15:25 »
Borde det inte räcka med ventiler på framledningen. Verkar lite konstigt att kunna stänga bort säkerhetsventiler + exp kärl eller ?
Där är ett öppet expansionskärl på bilden ovanför vedpannan, så det är nog inga problem. Dock är det kanske lämpligt att ha ett slutet där istället, så man inte råkar släppa på ett fett övertryck i det öppna så man spolar ut 100 liter vatten på taket. :)

Men jo, med den där konstruktionen måste man ställa om de två vid varmvattnet och de fyra på framledningen.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe Vedpanna och Nibe VVM 300 f2025
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2009, 08:13:19 »
Missade exp kärlet. Men är det inte lite lyxigt med 2 exp kärl borde väl funka med ventiler på framledningen och ett exp kärl. Det bör väl inte bli nån cirkulation i returen (på den avstängda värmekällan) om framledningen är stängd eller?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Vedpanna och Nibe VVM 300 f2025
« Svar #7 skrivet: 02 september 2009, 10:03:21 »
Nibes skiss är onödigt komplicerad. Alldeles onödigt många ventiler.
Jag har vedpanna och VP och det räcker med en ventil för att växla mellan VP och Veddrift.
VV har jag seriekopplat så det inte blir något stillastående vatten i något av systemen, vedpannan först och VP som tvåa. Radiatorsystemet är parallell kopplat och där räcker det med endast en ventil på retur eller framledning på vedpannan.
När jag kör VP drift stänger jag den ventilen. Vid Vedpannedrift öppnar jag ventilen och ställer VP:n i varmvatten-drift för då sluter växelventilen i VP:n så det blir ingen cirkulation där och VP:n kan fortfarande göra sina legionellakörningar. Vid vedpannedrift förvärmer vedpannan varmvattnet innan det går in i VP:ns varmvattenberedare och detta räcker för att VP:n i princip aldrig behöver toppa varmvattnet förutom vid legionellakörningen.
Kopplar du på detta sätt behövs dessutom bara ett expansionskärl som är dimensionerat för vedpannan.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad johanmx

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Vedpanna och Nibe VVM 300 f2025
« Svar #8 skrivet: 03 september 2009, 20:42:30 »
"Heddan" Väldigt intressant, finns det ngn principlösning på detta som man kan titta på eller har du själv en skiss/bilder liggande?

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Vedpanna och Nibe VVM 300 f2025
« Svar #9 skrivet: 03 september 2009, 21:36:50 »
Tyvärr så har jag inte några skisser över mitt system. Men det är inte speciellt komplicerat.

VV seriekopplar du:
KV -> Vedpannans VVB -> VP:ns VVB -> VV

Radiatorkretsen kopplar du VP och Vedpannan parallellt. Alltså VP:ns framledning till vedpannans framledning. Och VP:ns returledning till vedpannans returledning. På en av ledningarna(fram eller retur)på vedpannan stoppar du en ventil.

Men det är vettigt att sätta ventiler på både fram och returledning på både VP och Vedpannan ifall man behöver gör service så slipper man tömma hela radiatorsystemet.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!