Grundförutsättning i huset är 150 kvm välisolerat hus med krypgrund byggt 2012, 1,5 plan med nibe f750 och golvvärme nedervåning radiatorer övre. Stockholm, värmekurva 5 +-0 ger stabilt inneklimat 21 grader Grundforspumparna inställda på hastighet 2. Alla termostater fullt öppna.
Har nyligen byggt ett badrum på övervåningen där satt vattenburen golvvärme på radiatorslingan med en uponor fluvia Push 12 ch-g.
Golvet är ganska kallt. Vid 21 grader på nedervåning är det 20 grader i badrummet uppe. Som jag förstått det reglerar shunten ner värmen i slingan för att golvet inte ska få för mycket värme, men detta känns ju dumt med golvvärme i ett badrum med stengolv. Går detta att justera? Hade gärna sett att det blåste på med värme där för att få god komfort.
Drar man på elpatronen blir det väldigt behagligt. Men kör man elpatronen och samtidigt har cirkulationen öppen tillbaka i systemet värmer man väl delvist hela systemet med patronen? Tycker det verkar som elförbrukningen drar iväg snabbt när man sätter på den. Känns synd om man ska behöva stänga cirkulationen till bara det rummet och bara köra elpatron.
Även badrumsgolven på nedervåningen är svala även vintertid medan parketten är behaglig. Framledningen i golvvärmesystemet är sällan över 26-27 grader, jag antar att det har med detta att göra. Har skruvat upp tempreglaget på shunten för golvvärmen på max men den går inte högre ändå. Några idéer om man kan göra något åt värmen på toalettgolven även nere?