Författare Ämne: 60 eller 65°C för legionellaskyddet?  (läst 9418 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Porcupine

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 60 eller 65°C för legionellaskyddet?
« Svar #15 skrivet: 31 maj 2006, 07:36:49 »
JO det är så:
Vi kör både på framledning och VVB givare, och det är den givaren som först uppnår vald temperatur som kommer att avsluta Legionella driften.
Framledningsgivaren kommer avbryta driften om den uppnår en temperatur på 65 C och Varmvattengivaren i Botten på Beredaren kommer att stoppa driften om den uppnår en temperatur på 60 C.

Båda fallen kommer att resultera i att Topp temperaturen i VVB:n kommer vara 65 C alltså mer än nog för att ta DÖD  >:D på all bakterie tillväxt.
// Thermia Support
Jag förstår fortfarande inte vilken givare som hör till vilken inställning. Som redan nämnts finns det ett värde som heter varmvattenstopp under tillsats och ett som heter toppv.stopp under varmvatten i servicemenyn. På min Diplomat TWS 10 är bägge satta till 60°C. Är nämnda parametrar relaterade till de givare som Thermia support skriver om och ska jag i så fall höja något av dessa (vilket?) till 65°C för att min pump ska fungera så som Thermia support skriver? Dessutom visar min framledningstemperatur 70°C under varmvattenproduktion vilket inte tycks stämma med att driften avbryts om framledningstemperaturen överstiger 65°C?
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.

kylteknikern

  • Gäst
kylteknikern
SV: 60 eller 65°C för legionellaskyddet?
« Svar #16 skrivet: 31 maj 2006, 11:17:42 »
Betyder det att tillskottselen är aktiv för legionellabekämpning även om värmepumpen körs i "värmepumpsläge"?




Hej svar NEJ.
Legionella skyddet är bara aktivt i Auto läge.
// Thermia Support

Utloggad Porcupine

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 60 eller 65°C för legionellaskyddet?
« Svar #17 skrivet: 31 maj 2006, 13:30:51 »
JO det är så:
Vi kör både på framledning och VVB givare, och det är den givaren som först uppnår vald temperatur som kommer att avsluta Legionella driften.
Framledningsgivaren kommer avbryta driften om den uppnår en temperatur på 65 C och Varmvattengivaren i Botten på Beredaren kommer att stoppa driften om den uppnår en temperatur på 60 C.

BÃ¥da fallen kommer att resultera i att Topp temperaturen i VVB:n kommer vara 65 C alltsÃ¥ mer än nog för att ta DÖD  >:D pÃ¥ all bakterie tillväxt.
// Thermia Support
Jag förstår fortfarande inte vilken givare som hör till vilken inställning. Som redan nämnts finns det ett värde som heter varmvattenstopp under tillsats och ett som heter toppv.stopp under varmvatten i servicemenyn. På min Diplomat TWS 10 är bägge satta till 60°C. Är nämnda parametrar relaterade till de givare som Thermia support skriver om och ska jag i så fall höja något av dessa (vilket?) till 65°C för att min pump ska fungera så som Thermia support skriver? Dessutom visar min framledningstemperatur 70°C under varmvattenproduktion vilket inte tycks stämma med att driften avbryts om framledningstemperaturen överstiger 65°C?
Eftersom Thermia Support uppenbarligen är inne och läser/skriver på den här tråden så undrar jag om det är för mycket begärt att få ovanstående frågor om vilka givare som hör till vilka parametrar besvarad? Eller kan någon annan hjälpa mig att reda ut begreppen?
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.

kylteknikern

  • Gäst
kylteknikern
SV: 60 eller 65°C för legionellaskyddet?
« Svar #18 skrivet: 31 maj 2006, 14:35:34 »
JO det är så:
Vi kör både på framledning och VVB givare, och det är den givaren som först uppnår vald temperatur som kommer att avsluta Legionella driften.
Framledningsgivaren kommer avbryta driften om den uppnår en temperatur på 65 C och Varmvattengivaren i Botten på Beredaren kommer att stoppa driften om den uppnår en temperatur på 60 C.

BÃ¥da fallen kommer att resultera i att Topp temperaturen i VVB:n kommer vara 65 C alltsÃ¥ mer än nog för att ta DÖD  >:D pÃ¥ all bakterie tillväxt.
// Thermia Support
Jag förstår fortfarande inte vilken givare som hör till vilken inställning. Som redan nämnts finns det ett värde som heter varmvattenstopp under tillsats och ett som heter toppv.stopp under varmvatten i servicemenyn. På min Diplomat TWS 10 är bägge satta till 60°C. Är nämnda parametrar relaterade till de givare som Thermia support skriver om och ska jag i så fall höja något av dessa (vilket?) till 65°C för att min pump ska fungera så som Thermia support skriver? Dessutom visar min framledningstemperatur 70°C under varmvattenproduktion vilket inte tycks stämma med att driften avbryts om framledningstemperaturen överstiger 65°C?
Eftersom Thermia Support uppenbarligen är inne och läser/skriver på den här tråden så undrar jag om det är för mycket begärt att få ovanstående frågor om vilka givare som hör till vilka parametrar besvarad? Eller kan någon annan hjälpa mig att reda ut begreppen?

Hej.
du kan ha det som du har det nu, det ena värdet är vid drift enbart tillsats och är då stopp temperaturen för varmvatten produktion (fanns i Tillsats menyn) den andra är stopp temperaturen för legionella drift (fanns i Varmvatten menyn)
och anledningen till att datorn sätter Fl bör till 70 är för att den ska göra varmvatten, och inte ska stoppa på hysteresen i VVB läge.

// Thermia Support

Utloggad AJ

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 60 eller 65°C för legionellaskyddet?
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2006, 19:45:31 »
Angående legionellakörning, är det så att den körs från start (inställning hos mig på 36 grader, START under VARMVATTEN i servicemenyn; Atria 8) till dess att den når inställningen helt på elpatroner? Om det är så, varför kör den inte upp till en viss nivå med värmepump och sedan slår över till elpatron.

Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.

Utloggad Heiho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: 60 eller 65°C för legionellaskyddet?
« Svar #20 skrivet: 02 september 2006, 20:42:36 »
Elpatronen går in när temperaturen behöver höjas över vad kompressorn orkar med dvs. legionellaskyddet. Det innebär att kompressorn kommer att köra upp temperaturen till 55-56 grader och där tar elpatronen vid.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 60 eller 65°C för legionellaskyddet?
« Svar #21 skrivet: 03 september 2006, 07:23:10 »
Jag är inte säker på hur det är på Thermia men på Nibe så värmer elpatron från start vid legionellakörning, men det är en timer som startar elpatron så den startar från den temperatur som varmvattnet råkar ha då tiden för legionellakörningen är inne.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad siby

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: TimrÃ¥
  • Antal inlägg: 313
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: 60 eller 65°C för legionellaskyddet?
« Svar #22 skrivet: 03 september 2006, 07:56:15 »
Jag är inte säker på hur det är på Thermia men på Nibe så värmer elpatron från start vid legionellakörning, men det är en timer som startar elpatron så den startar från den temperatur som varmvattnet råkar ha då tiden för legionellakörningen är inne.

Jag har sett att min Thermia fungerar så som du beskriver.

MVH/SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggÃ¥r 1940 självdragsventilation SolfÃ¥ngare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÃ… lite norr om Sundsvall.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!