Problemet är att när kompressorn startar så stänger vxv o den gör vv när tempen kommer upp i vv så öppnar vxv för att göra värme men den stänger samtidigt av kompressorn. Tar jag bort motorn på vxv o kör kompressor så går värmen ut på systemet.(Tror själv att vxv funkar) När kompressorn går är vxv stängd och när den stannar så är den öppen, kan det vara motrn på vxv som stänger av kompressorn eller är det styrdatorn som ballat ur. Inga fellarm. Insatsen i vxv är bytt cirkpumpen är bytt. Hade en reperatör här han var helt ointresserad av att repa den sa att de inte finns några delar den är för gammal. Det är bättre att du köper en ny.
Tycker det är synd att skrota den för den funkar hur bra som helst ger snabbt vv o värme, men det är problemet med att den stannar när den skall växla över från vv till värme. Här på forumet finns så mycket kloka människor så jag hoppas på något tips om vad det kan vara för fel och var man kan få tag på delar såfall.
Beteendet på vp som du beskriver låter i mina öron normalt och som att ingen radiatorvärme behövs enligt vp.
Jag misstänker att pumpen tror det är sommar fortfarande, så att se över exempelvis kablage / givaren till yttertempen är nog en bra början