« skrivet: 22 december 2013, 14:24:41 »Om det inte kommer luft ur luftskruven och du har 1 bar i tryck i golvslingan känns det som det borde vara i sin ordning där.
Det finns ju inte så många saker som kan krångla, cirkpumpen på sekundärsidan funkar och det kommer inte luft ur luftnippeln säger du så då borde felet ligga på radiatorkretsen.
Det som kan krångla där är brist på cirkulation genom vvx som kan orsakas av luft i systemet, tätt i smutssil, kärvande/felinställd termostat eller för dåligt flöde pga övriga radiatorer "tar allt flöde", dvs någon/några behöver strypas en aning.
Kanske kan vara värt att testa köra utan termostat i felsökningssyfte en stund?
Mvh
Snuppesno
Det finns ju inte så många saker som kan krångla, cirkpumpen på sekundärsidan funkar och det kommer inte luft ur luftnippeln säger du så då borde felet ligga på radiatorkretsen.
Det som kan krångla där är brist på cirkulation genom vvx som kan orsakas av luft i systemet, tätt i smutssil, kärvande/felinställd termostat eller för dåligt flöde pga övriga radiatorer "tar allt flöde", dvs någon/några behöver strypas en aning.
Kanske kan vara värt att testa köra utan termostat i felsökningssyfte en stund?
Mvh
Snuppesno