Hej
Har utrustat villan med en stor och bra kamin. Har dock kvar en CTC EcoEL luft/vatten värmepump men från och med nu ska huset ej värmas av det. Det jag undrar nu är vad jag ska ändra i inställningar så att CTC värmer så lite varmvatten som möjligt till att bara användas för duscha o dylikt. Är knappt hemma om dagarna, och slösar inte så mycket varmvatten och vill gärna snåla till det på den punkten.
-
Det finns nog ingen inbyggd inställning som stänger hela värmesystemet eftersom EcoEl ju är byggd för det, men de parametrar du kan laborera med är väl Huskurvan, Husvärme från och Max framledning. Om du ställer ner alla så mycket det går så kommer du väl knappt cirkulera nånting ut till radiatorerna. Om du samtidigt sätter Övre pannan på 40, ställer VPmin i fabriksmenyn på 40 och har VVhöjning aktiverad så kommer systemet ändå se till att du har hyfsat med varmvatten utan att övre elpatronen går in i onödan.
Och sänk Min utetemp så mycket som din EcoAir klarar av, så aktiverar du inte nedre elpatronen heller i onödan.
-
Har inte prövat det du har sagt ännu, pga av att för någon dag sedan visades larm pressostat högtryck(massa gånger)..så har ja återställt fabriksinställningar och pillat lite till..och då har inte larmet kommit mer..så avvaktar någon dag till.
Men ska pröva det :)