Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rillerull1977
« skrivet: 19 januari 2016, 18:10:06 »

Nej ingen luftnippel. Men enligt installatören så är det ingen luft nu :-)
Men nu är det ju nått annat fel.
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 19 januari 2016, 17:58:20 »

Har du nån avluftningskruv på kalla sidan?...
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 19 januari 2016, 17:57:01 »

Har du nån avluftningskruv på kalla sidan?...

Skrivet av: Rillerull1977
« skrivet: 19 januari 2016, 17:50:56 »

Vilket fiasko! Idag kom installatören som gjorde pumpbytet. Blev bara värre!! :-(
Han började med att lufta kalla sidan med en extern pump och mer brinevätska. Ingen skillnad,,, sen skruvade han bort täckplåtar och ändrade hastigheterna på cirkpumpen (kalla) sidan fram o tillbaka. Han pratade med sig själv om att han tyckte det var dåligt flöde på den pumpen. Han kopplade den externa pumpen fram o tillbaka, hit o dit, ändrade ventiler på kopplet upp o ner och luftade cirkpumpen och stoppade in mejseln för att känna att det verkligen snurrade. Sista kommentaren var att han gissade att det var nått fel på cirkpumpen till brinet. Sen skruvade han ihop allt, sa att han skulle beställa en ny cirkpump och sen drog han. Kontentan blev att nu visar displayen att då inte kompressorn går bara brinepump så är det in -1 från hålet och returen 18. När kompressorn startar så efter ca 1-3 minuter slår den ifrån utan larm men sen står det startfördröjning 9 min.
Min gissning är att cirkpumpar helt havererat nu? Men man hör att den låter då man tvångskör den?
Postar några bilder på driftstatus.
HJÄLP!!!
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 19 januari 2016, 16:13:03 »

Om jag tvångskör brine pumpen utan kompressor så är in-ut 0 grader in och noll grader ut. När kompressorn går igång blir det direkt -6 på brine ut.
Borrhålet är ca 110 meter djupt (aktivt) 128 meter totalt. Installerades 2002 med en IVT C5. Den la av 2014-01 och ersattes 2014-03 med en CTC Ecoheat 406. Installatören sa då att borrhålet kanske var för grunt men det skulle jag märka. Hela förra vintern gick bra och fram till nu. Kan det vara att borrhålet "frusit"??

du har lågt  :dt: på VP in/ut,kanske bara på bilderna du lagt upp!? laddpumpen på 100%?
Skrivet av: japp
« skrivet: 15 januari 2016, 22:38:26 »

Om jag tvångskör brine pumpen utan kompressor så är in-ut 0 grader in och noll grader ut. När kompressorn går igång blir det direkt -6 på brine ut.
Borrhålet är ca 110 meter djupt (aktivt) 128 meter totalt. Installerades 2002 med en IVT C5. Den la av 2014-01 och ersattes 2014-03 med en CTC Ecoheat 406. Installatören sa då att borrhålet kanske var för grunt men det skulle jag märka. Hela förra vintern gick bra och fram till nu. Kan det vara att borrhålet "frusit"??
Borde inte ha frusit med den ingående tempen, lättast hade varit ett tempmätar haveri eller ett igensatt smutsfilter. :) Ta dit installatören så får han fixa det.. (Slingan bör trycksättas med minst 200kPa = 2kg och avluftas.)
Kolla så ingen handventil är halvstängd på brinekretsen, bara för säkerhets skull. :)
Skrivet av: Rillerull1977
« skrivet: 15 januari 2016, 22:02:30 »

Om jag tvångskör brine pumpen utan kompressor så är in-ut 0 grader in och noll grader ut. När kompressorn går igång blir det direkt -6 på brine ut.
Borrhålet är ca 110 meter djupt (aktivt) 128 meter totalt. Installerades 2002 med en IVT C5. Den la av 2014-01 och ersattes 2014-03 med en CTC Ecoheat 406. Installatören sa då att borrhålet kanske var för grunt men det skulle jag märka. Hela förra vintern gick bra och fram till nu. Kan det vara att borrhålet "frusit"??
Skrivet av: japp
« skrivet: 15 januari 2016, 19:31:49 »

Hej, Nu har jag rengort filtret på kalla sidan, var inte mycket där inte.
Blev dock ingen skillnad... :-(
Har fått tips om att om hålet fryser så kan detta fenomen arta sig. Och detta hände efter den senaste köldknäppen då det var 25-30 grader minus ute.
Kan det vara så att pumpen har sugit ut all kräm från borrhålet och att hålet frysit igen??

Om du tvångskör cirkulationspumpen för brinekretsen vilken temperatur har du ut och in? (Utan att kompressorn går.)
Står hur du ska göra i manualen för pumpen. Hur djupt borrhål?
Rent generellt borde du prata med den som installerade värmepumpen. (Garantijobb)
Skrivet av: Rille77
« skrivet: 15 januari 2016, 15:16:09 »

Hej, Nu har jag rengort filtret på kalla sidan, var inte mycket där inte.
Blev dock ingen skillnad... :-(
Har fått tips om att om hålet fryser så kan detta fenomen arta sig. Och detta hände efter den senaste köldknäppen då det var 25-30 grader minus ute.
Kan det vara så att pumpen har sugit ut all kräm från borrhålet och att hålet frysit igen??
Skrivet av: Rille77
« skrivet: 14 januari 2016, 20:12:30 »

Vart sitter filtret? På påfyllningskopplet? Behöver man stänga några kranar innan man öppnar (om jag hittar filtret).
Det är halva exoansionskärlet på kalla sidan så det verkar vara tillräckligt med köldbärarsprit.
Larmar nu flera ggr om lågt brineflöde.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 januari 2016, 20:02:23 »

Det ska sitta ett smutsfilter på kalla sidan, rensa detta.
Kolla även nivåkärlet att det inte är tomt?
Skrivet av: Rille77
« skrivet: 14 januari 2016, 19:19:10 »

Har en två år gammal 406 som tidigare hade en diff på kalla sidan på mellan 2-3 grader och väldigt lite elpatron inkoppling. Nu känns det som att något hänt. Elpatronen går väldigt mycket och kalla sidans diff är 6 grader och har ikväll även larmat på "lågt brine flöde"
Vad göra??

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!