Fenomenet kan bero på några olika saker:
1. Om det finns luft i systemet, och man trycksäter kärlet efter påfyllning kan man få en stigande nivå om trycket läcker ut via gångorna eller tätytorna på säkerhetsventilen i toppen av kärlet.
2. I vissa borror kan det bildas is i borran, is som pressar ihop kollektorn så pass mycket att trycket i systemet blir högt, och luft/brine kan då tryckas ut via säkerhetsventilen.
I värsta fall kan man råka ut för så kraftig deformation på kollektorn att man får flödesproblem.
Exakt vad som är problemet i ert fall är svårt att säga.
Det man kan konstatera är att det kan vara bra att sätta en tryckmanometer på KB-kretsen, t.ex. just under nivåkärlet, för att hålla koll på trycket, då ser man om det stiger eller sjunker under uppvärmningssäsongen.
Normalt skall man ha högsta trycket på sommarn, och lägsta trycket i slutet av uppvärmningssäsongen.
Varierar trycket mer än 2-4 hekto mellan min och max har man någon form av problem.