Shuntpaket ställer till det för värmepumpen oftast.
Shuntpacket består ju av en primär och sekundärsida.
Primärsidan är den sida värmepumpen sitter på (eller där oljepannan satt)
Sekundärsidan är radiatorerna eller ventilationsbatteriet.
När primärsidan är en oljepanna så är det oftast konstant cirkulation på primärsidan (via egen cirkpump), radiatorna har sin egen cirkpump.
Det är för undvika efterkokning på oljepannan om shunten stängs bland annat.
Det ger som Bertil säger kortslutning av systemet eftersom om shunten är stängd så passerar oavkylt vatten tilllbaks till pumpen och det vill man inte med värmepump.
Med oljepanna spelar det ingen roll.
Ventilationsbatterierna kan ha en ytterligare variant där man shuntar primärsidan istället för sekundärsidan.
Då varierar flödet i batteriet men är konstant på primärsidan vilket också ger problem med höga returtemperaturer.
För värmepumpen är det bättre med tvärtom.
Verkar finnas fler fel med din anläggning desvärre bla, undrar jag hur dom löst tillskottet.