Om man halverar vent och tillsatt effekt, 165m3/h och kompressoreffekt 625w skulle det ge 2512w och med avfrostning samt övrig el bli en cop 2,8, som en mindre flvp med andra ord.
Med en luftväxling på 330m3/h, avluft på -15 ºC, frånluft på +22 ºC och kompressoreffekt på 1250w (75Hz) bör avgiven effekt bli ca 5kWh, cop 3,75 om man räknar all tillsatt el till vp. Klarar den inte att kyla 330m3/h 37 ºC utan avfrostning, om den ex. står stilla 10min/h blir cop 90% av 3,75, men den kan likväl leverera 5kWh när den går.
Luftens densitet är 1,3kg/m3 och värmekapaciteten 1,01kJ/kg*K
Oj, det stämmer, i formelsamlingen jag kollade i stod det inte vilket temperatur det gällde.