krambriw: Du menar att jag kan tillgodoräkna mig uppvärmning av rummet som pannan står i?
Har försökt mäta hur mycket effekt min CE50 verkligen ger.Jag flödesmätare på varje golvvärmeslinga, adderar jag dem får jag ca 14,3l/min = 858l/h (de är ju inte jätte exakta).dT mellan framledning och retur mäter jag med två PT100-givare tejpade på rören under pannan, vid kompressorn på 75Hz får jag ca 4grader dT.Det behövs 0,00116322 kWh för att värma en liter vatten en grad.0,00116322 * 858 * 4 = 3,99kWLite väl lite, men hur mkt felvisning tror ni det är med tempgivarna på utsidan av rören?Sedan är ju inte flödet exakt, att addera åtta flödemätare med taskig upplösning ger ju inte precist resultat.
Om man halverar vent och tillsatt effekt, 165m3/h och kompressoreffekt 625w skulle det ge 2512w och med avfrostning samt övrig el bli en cop 2,8, som en mindre flvp med andra ord.
Med en luftväxling på 330m3/h, avluft på -15 ºC, frånluft på +22 ºC och kompressoreffekt på 1250w (75Hz) bör avgiven effekt bli ca 5kWh, cop 3,75 om man räknar all tillsatt el till vp. Klarar den inte att kyla 330m3/h 37 ºC utan avfrostning, om den ex. står stilla 10min/h blir cop 90% av 3,75, men den kan likväl leverera 5kWh när den går.
Luftens densitet är 1,3kg/m3 och värmekapaciteten 1,01kJ/kg*K
Oj, det stämmer, i formelsamlingen jag kollade i stod det inte vilket temperatur det gällde.