Skrivet av: yder skrivet 28 december 2009, 11:17:15
hej min CTC eko kombi larmar på högtryckspressostat och har gjort det ett par ggr, men det är ingen som hittar något fel, men nu har den löst ut och gjör det bara 5 sek efter jag har återställt den. Det har varit så en vecka nu! vad göra? tacksam för svar.
Titel: SV: högtryckspressostat
Skrivet av: Carl N skrivet 28 december 2009, 11:51:57
Kolla att cirkpumpen till VP:n snurrar och att du får flöde på värmebäraren över kompressorn, det kan vara igensatt smutsfilter också.
Titel: SV: högtryckspressostat
Skrivet av: yder skrivet 28 december 2009, 11:56:52
ok, tack så mycket!! var sitter filtret, så jag kan göra rent det? *vinkar*
Titel: SV: högtryckspressostat
Skrivet av: Carl N skrivet 28 december 2009, 13:43:42
Du får leta, det kan se ut på lite olika sätt, här är ett par exempel.
Titel: SV: högtryckspressostat
Skrivet av: Plutus skrivet 28 december 2009, 14:42:39
När du säger återställt, menar du återställt ett larm i en display? Jag vet inte hur din värmepump är gjord, men ibland finns det en mekanisk högtryckspressostat med en återställningsknapp på, som också behöver återställas. hör man att kompressorn startar när du återställer?
Titel: SV: högtryckspressostat
Skrivet av: yder skrivet 28 december 2009, 15:28:11
Tack för hjälpen!!! jag ska hem och kolla!! ja man hör att den startar när man återställer.