Det er pinsamt, men dog et faktum. Jeg kunne ikke fatte hvorfor jeg ikke klarte Ã¥ fÃ¥ koplingene tette da jeg skulle installere min nye varmepumpe fra Panasonic (E9DKE). Vacuumtesten viste hele tiden lekkasje. Jeg gikk over alle koplingene gang etter gang, men lekkasjen var der fortsatt. I veiledningen fra Onzza stÃ¥r det at man skal bruke mye kraft pÃ¥ koplingene. Jeg var veldig nøye med Ã¥ holde imot med en annen skiftnøkkel slik at ikke 3-veisventilen skulle ta skade. Og det sÃ¥ heller ikke ut til at den tok skade av siste strammingen hvor jeg brukte mye kraft. Men sÃ¥ oppdaget jeg at manometeret viste stigende overtrykk i systemet...  Jeg hadde selvsagt ikke vært i nærheten av gasspÃ¥slippskranen. Katastrofe!

Med overtrykk i systemet var det imidlertid ganske lett å finne lekkasjen ved å lytte. Og det var ikke koplingene mine som var lekk. Det var et ørlite hull i et av de to rørene som jeg hadde fått levert fra Amexa. En liten punktering altså. Hvem kan tro det på forhånd? Sannsynligvis er det en stift som har penetrert røret under pakking/transport. Det var altså det som hadde fått meg til å bruke mer og mer kraft på koplingene slik at det til slutt gikk galt og 3 veisventilen slo lekk.

NÃ¥ er jeg nesten i sjokk over situasjonen.  Ingen montører i norge vil hjelpe meg siden jeg kjøpte alt sammen i sverige. Ingen i sverige Amexa/Bauhaus kan ta ansvar for monteringen som jeg har gjort selv. Det ender vel med at jeg mÃ¥ kjøpe en ny varmepumpe og dermed har jeg ikke spart noenting pÃ¥ Ã¥ handle i sverige og Ã¥ gjøre jobben selv.

Hva mener dere? Finns det noen gode rÃ¥d i denne situasjonen? -Kanskje en av dere tilfeldigvis har en 3 veisventil og noen kilo 410 gass liggende i kjelleren?  ::)


Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
Hör runt i grannskapet om det inte finns någon kyltekniker som hr lite tid över på kvällstid så ska du se att det löser sig!
Vart i trevägsventilen läcker det och har du öppnat kranarna på utedelen?
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad RonaldJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2006, 14:17:09 »
Hei overlander og takk for svar.

Det er ingen utvendig lekkasje i 3 veisventilen, men det lekker til rørsystemet (mellom innedel og utedel) slik at det blir overtrykk i systemet. Altså på samme måte som om kranen skulle vært åpen. Men kranen har alltid vært stengt. Derfor tror jeg det må være en lekkasje i selve kranen.

Jeg har snakket med 8 entreprenører hittil og ingen er interessert i jobben.

Uppgifter fra lokal kulde-entreprenør:
Ny 3 veisventil koster ca 2000 kroner. Gass koster 900 kr per kilo. Montør 600 kr/timme.
Jeg vet ikke hvor mye gass eller montørtimer som trengs, men det altså fort like dyrt som å kjøpe ny varmepumpe og gjøre jobben selv en gang til (om jeg våger).

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
Korta röret snabbt så att du får bort hålet i röret alt byt rör men snabbt skit i vaccumkörningen dra åt släpp på lite gas läcksök öppna kranarna helt så kanske du inte har tappat så mycket av gasen och kan njuta av pumpen några år innan den ger upp så har den ju sparat någon krona.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad RonaldJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2006, 14:44:32 »
Jeg vet ikke..
Jeg tror lekkasjen/trykket er for stort til å gjøre det. Fikk nesten frostskade da jeg skulle koble fra slangen til vacuumpumpen.
 
 

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
fan va trist att det har misslyckats för dig med installationen men det är ju en risk man fÃ¥r ta i beräkning med att installera själv gÃ¥r det bra sÃ¥ blir det ju en fin besparing men gÃ¥r det mindre bra som i ditt fall sÃ¥ blir det tyvärr ingen besparing utan det blir en massa jävla jobb till ingen nytta alls. Men hoppas att det löser sig för dig pröva att lägga in en annons pÃ¥ under köpes här pÃ¥ forumet det kan ju finnas nÃ¥gon som har en sÃ¥dan ventil över. Men sen hur du ska göra med gasen är lite krÃ¥ngligare men har du tur kanske nÃ¥gon vänlig kylmontör som bor i din närhet läser denna trÃ¥d och kan hjälpa dig.  MvH Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad RonaldJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2006, 15:52:39 »
Helt enig Krister!

Det er en risk, men den er ganske liten. Man mÃ¥ ha ganske mye otur for at det ikke skal gÃ¥ bra. Som till ex at det var en liten skade i det ene røret. Derfor drar jeg til Bauhaus i Uddevalla og kjøper en ny varmepumpe som jeg monterer selv. Jeg har ingen tro pÃ¥ at jeg skal ha dobbel otur. Og nÃ¥ som jeg har kastet 8900 kroner ut av vinduet sÃ¥ har jeg ikke rÃ¥d til annet heller.  ;D




Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
Oki jo det var ju extremt otur du hade och tycker oxÃ¥ inte riktigt att det va ditt fel att det gick som det gick känns ju lite som att det var skadan pÃ¥ röret som orsakade det hela. Nej det skulle vara extremt otur om det skulle misslyckas en gÃ¥ng till..... Hoppas att det löser sig för dig nu. MvH Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1978
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2006, 16:18:07 »
Du fÃ¥r iaf gott om reservdelar!   Thumbsup
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad RonaldJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2006, 16:46:27 »
Nettopp!!!

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2006, 17:10:37 »
så blir det när man inte provtrycker vid läckage då får man gissa vart det läcker och då gissar man oftast fel.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte nÃ¥gon
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2006, 17:48:45 »
Med en momentnyckel hade det inte blivit åtdraget så våldsamt att trevägsventilen deformerats och gasen börjat strömma ut.

Indikeras det läcka vid vakuumsugningen så är det antingen dålig anslutning, dåliga rör eller kass innerdel. I det läget tycker jag att man som amatör skall köpa nya rör, om problemet kvarstår är antagligen innerdelen trasig.

2000 för en ny trevägsventil är rena ockret, men ingår lödning enligt alla konstens regler med kvävegenomströming och allt så kanske det är mera rimligt. Sedan om maskinen har fått i sig fuktig luft så kan kompressoroljan vara befuktad och torkfiltret förbrukat.

Enligt min servicemanual skall E9DKE ha 965 gram kylmedia för en normalfyllning, så det skulle vara c:a 900:- enligt angivet pris. Med kvällsjobb borde det gå att få fixat betydligt billigare än 600:-/time. Bara man hittar någon som vill göra det och har sakerna som behövs för ett professionellt jobb.
« Senast ändrad: 09 oktober 2006, 17:54:58 av Marta »

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2006, 19:41:10 »
Sätt en limklick och skruv i hålet så att inte fukt kommer in. OBS då bör det inte finnas allt för mycket gas kvar... annars blir det kanske lite för högt tryck...

Går det inte att skruva in ventilen (i 3-veis) lite till nu när den läcker?
Kanske så att den tätar igen?!
Då kan du iaf rädda hela kompressorn och allt ifall det inte är fuktskadat tills du kan hitta rätt person och material och fixa till det.

Kan inte vanliga servicefirmor för kylskåp och frysar fixa sån här lödning?

I övrigt kan jag bara säga, mycket tråkigt för dig :'(
Dock så borde dom gratis skicka nya rör till dig...
« Senast ändrad: 09 oktober 2006, 19:44:18 av Paxmax »
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2006, 19:45:31 »
Helt enig Krister!

Det er en risk, men den er ganske liten. Man mÃ¥ ha ganske mye otur for at det ikke skal gÃ¥ bra. Som till ex at det var en liten skade i det ene røret. Derfor drar jeg til Bauhaus i Uddevalla og kjøper en ny varmepumpe som jeg monterer selv. Jeg har ingen tro pÃ¥ at jeg skal ha dobbel otur. Og nÃ¥ som jeg har kastet 8900 kroner ut av vinduet sÃ¥ har jeg ikke rÃ¥d til annet heller.  ;D





Installatörerna vill kanske inte hjälpa dig med din pump, men om du sätter ut annons och säljer den ska du se att någon nappar. Så byter de ventilen, fyller på gas och säljer den vidare, så allt är kanske inte förlorat. Men gör du så, skall du knipa åt röret så att ingen luft kan komma in.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte nÃ¥gon
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: 3-veisventilen brast!!!! -Nå er gode råd sikkert dyre..
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2006, 20:22:07 »
Om den är som min när den levererades så satt det en kopparbricka under en mutter påskruvat där rören skall vara. Finns denbrickan kvar och trevägsventilen inte är sprucken så borde det kunna täta att lägga tillbaka denna bricka och dra åt muttern.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 413
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!