Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: bjorandr skrivet 10 december 2017, 17:50:51

Titel: Se historik eltillskott Bosch EHP9/CC160 -2010
Skrivet av: bjorandr skrivet 10 december 2017, 17:50:51
Jag har nyligen installerat en begagnad luft-vatten VP från Bosch(IVT) med Rego styrsystem som även många andra har.
Har sökt utan att hitta något svar på min fråga.

kan man se hur ofta/länge tillskottet (elpatronen) har tillkopplats? Finns det någon typ av historik för VP starter mm?

Med vänlig hälsning, Björn
Titel: SV: Se historik eltillskott Bosch EHP9/CC160 -2010
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 december 2017, 08:41:04
Ja, om du byter accessnivå till 'fabrik' så finns det drifttider både för kompressor och tillskott där. För att komma dit går du till avancerad meny genom att hålla in knappen, rulla ner till 'Accessnivå' och knappa in dagens datum som kod, men lägg till 1 på varje siffra. Dvs i dag, 1211 är koden 2322.
Sen går du tillbaks till avancerad meny genom att hålla in knappen, så borde det finnas nåt alternativ där som innehåller drifttider.
Titel: SV: Se historik eltillskott Bosch EHP9/CC160 -2010
Skrivet av: bjorandr skrivet 11 december 2017, 20:31:19
Kanon! precis vad jag eftersökte, stort tack! :)