Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Sirkulasjonspumpe gulvvarme trekker ned varmtvannstemperatur  (läst 994 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad viktor_nibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hei,
Har en F2040 og VVM320, kun gulvvarme. Ser at så lenge sirkulasjonspumpe går (minimumshastighet/ventehastighet) så synker varmtvannstemeratur raskere enn forventet. Som viser på bildet så blir varmtvannstemperatur veldig stabil når sirkulasjonspumpe stopper (i dette tilfellet pga høy utetemperatur) ca. kl 18. Se vedlagt bilde.

Det ser ut som temperaturen i varmesløyfen på noe vis smitter over på varmtvannet så lenge sirk pumpe går. Er dette å forvente? Opplever andre det samme? Eller noe feil her?

Såvidt jeg kan bedømme resulterer dette i høyere strømforbruk for meg.

mvh Tore :-)

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Sirkulasjonspumpe gulvvarme trekker ned varmtvannstemperatur
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2022, 14:22:03 »
Växelventilen brukar vara trasig när det uppför sig på detta vis.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad viktor_nibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Takk for svar. Det gir jo mening. Det lekker vann da, kan man si, i den ventilen. Ser at varmesløyfen får et temperaturløft når det produseres varmtvann.

Noen ide om hva man kan gjøre? Har vært slik siden anlegget var nytt. Eventuelt hvor stor kostnad med å skifte ventilen.

Tore

Utloggad M Eriksen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe Varmepumpe
SV: Sirkulasjonspumpe gulvvarme trekker ned varmtvannstemperatur
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2022, 20:53:42 »
Har samme erfaring med mitt anlegg. VVM320 og F2040.
-M Eriksen
Nibe VVM 320 R, F2040-8 med 100l Akkutank og ekstern sirkulasjonspumpe. 3 radiatorer med full åpning, 2 viftekonvektorer og 5 kvadrat bad med gulvvarme og egen sirkulasjonspumpe.

Utloggad viktor_nibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Interessant. Har du gjort noe med det? Kontaktet leverandør eller lignende?

Jeg har slått over på "intermittent" drift av sirkulasjonspumpe nå for en periode. Da stopper den helt når det ikke er behov. Løser delvis problemet. Men antar det ikke vil fungere så godt vinterstid. Men en ser jo tydelig at varmtvannstemp dipper når pumpen starter. Se bilde.

Kunne vært interessant å høre fra NIBE eller norsk importør hva de tenker.

Utloggad M Eriksen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe Varmepumpe
SV: Sirkulasjonspumpe gulvvarme trekker ned varmtvannstemperatur
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2022, 13:09:00 »
Har ikke vært i kontakt med Nibe angående dette.Vi har ikke så varme sommere at sirkulasjonspumpen stopper ofte pga. høye utetemp. :-).
 
Har vært i kontakt angående den dårlige reguleringen Nibe har generelt angående inverterpumpen som oppfører seg som en av og på pumpe. Resultatet er mange start/stopp og varme og kalde radiatorer. Frekvensreguleringen av kompressor er alt for treg som resulterer i mange unødvendige stopp.

Har bruk alt for mye tid pÃ¥ nettet angÃ¥ende Nibes regulering og akseptert at det ikke kommer til Ã¥ bli noen endringer pÃ¥ dette. :-(  Kanskje pÃ¥ nyere anlegg.
Nibe VVM 320 R, F2040-8 med 100l Akkutank og ekstern sirkulasjonspumpe. 3 radiatorer med full åpning, 2 viftekonvektorer og 5 kvadrat bad med gulvvarme og egen sirkulasjonspumpe.

Utloggad viktor_nibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Joda, mye en kan si om reguleringen. Føler ikke det fungerer optimalt slik det er installert hos meg med 100L tank og ekstern sirkulasjonspumpe, virker som det jobber litt mot hverandre. Men har brukt endel år på læring og justering, så det fungerer greit nå.

Men ser nå at anlegget har brukt mye unødvendig tid på å lage varmtvann. Har alltid trodd tanken var dårlig isolert, men nå etter at jeg stoppet sirkulasjonspumpa holder varmtvannet nesten helt stabil temperatur. Synker kanskje 1-2 gr på 5-6 timer. Mot tidligere 5-6 gr på 1-2 timer. Førte til at varme og varmtvannsbehov oppstår på likt=mye jobb for kompressoren.

Ser det selges veksel-ventil og motor. Hadde vært interessant å skifte.

Utloggad viktor_nibe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Interessant utvikling i denne saken. Plutselig sluttet vekselventilen å fungere, måtte derfor få på plass ny. Etter det er problemet med temperatursmitte borte...ser det ut som. Varmeproduksjon påvirker ikke varmtvannstemperatur noe særlig.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!