Författare Ämne: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.  (läst 3451 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« skrivet: 18 oktober 2016, 21:02:02 »
Nu när VP:n fått gå lite och allt verkar stabilt var det dax att kolla upp prestanda en första gång.
Mätningen är gjord med separat effektvisande elmätare till VP:n och konstant flöde i radiatorkretsen där jag mätt upp hur mÃ¥nga graders uppvärmning jag fÃ¥r per kW elpatronen innan jag sedan kört vanlig drift med kompressorn. 

Med 20 Hz pÃ¥ kompressorn, 25% hastighet pÃ¥ värmebärarpumpen, 75% hastighet pÃ¥ köldbärarpumpen, brine in 6 °C, framledning 35 °C blir totalt COP 4,23 inklusive pumpar. 

Ska bli spännande att se vad man kan få senare i vinter när den kommer få jobba hårdare.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2016, 06:43:47 »
Skulle vara spännande redan nu o du provade dra ned hastigheten på KB-pumpen, tycker inte att den borde behöva gå så hårt vid 20 Hz på kompressorn.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2016, 10:29:14 »
Borde inte cop vara lite högre med 6 grader kb in  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2016, 11:12:43 »
Det är ju detta som det debatteras om, om jag får gissa så är COP som högst runt 50 Hz så länge framledningstempen är låg i alla fall.
Cirkpumparnas driveffekt, och styrdatorn, + förluster i invertern gÃ¥r bärsärkagÃ¥ng med COP vid lÃ¥ga effekter.  ^-^
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2016, 11:39:26 »
Jag får verkligen hoppas att det föreligger en hel del mätfel I detta.
Så pass dåliga siffror hade jag inte förväntat mig.

/D

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2016, 15:06:03 »
Jag får testa med lite manuellt med lägre fart på köldbärarpumpen, jag är förvånad över att auto-läget kör hela 75% pådrag med resulterande lågt delta på köldsidan.

Vad gäller värdet så är jag inte förvånad, reklamens COP 5 eller mer tror jag bara man uppnår i väldigt gynnsamma driftpunkter och system. Men visst, med 6 °C in från borrhålet borde man kunna se fina siffror bara det fick gå lite hårdare än 20 Hz tror jag. Tyvärr kommer den att få jobba med klart högre framledning senare i vinter när det börjar behövas mer effekt och vi kan få se 50 Hz eller mer.

Mätfel ska väl inte uteslutas helt men tempgivare och elmätare visar väldigt rimliga värden.

Det vore intressant om fler gjorde mätningar på sina anläggningar och presenterade.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2016, 16:19:37 »
Finns knappt en tempgivare att köpa som inte har 0.25 graders onogrannhet, eller mer.
Har du kalibrerat givarna när du kör flödet utan att kompressorn går, så att de visar exakt lika i vart fall vid en specifik temperatur?
Annars kan det bli rätt stora mätfel, prova ändra deltaT med 0.25 grader i den beräkning du gjort nu så vi får höra hur mycket COP ändrar då, bara för att tydliggöra effekten av det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2016, 18:37:55 »
Har du mätt elpatron en 6 kw elpatron kan lika gärna lämna 6,3 eller 5,7 kw och då blir det fel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2016, 21:48:51 »
Har du mätt elpatron en 6 kw elpatron kan lika gärna lämna 6,3 eller 5,7 kw och då blir det fel.

Jag har ju elmätaren att kolla på så jag kunde se vad de olika effektstegen på elpatron drar. Vill minnas att 1+2 kW stegen drog 2950W med den nätspänning jag hade vid testen.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2016, 21:58:46 »
Finns knappt en tempgivare att köpa som inte har 0.25 graders onogrannhet, eller mer.
Har du kalibrerat givarna när du kör flödet utan att kompressorn går, så att de visar exakt lika i vart fall vid en specifik temperatur?
Annars kan det bli rätt stora mätfel, prova ändra deltaT med 0.25 grader i den beräkning du gjort nu så vi får höra hur mycket COP ändrar då, bara för att tydliggöra effekten av det.

Jodå, jag körde värmebärarpumpen en stund för att kolla att båda givarna visade samma. VP:n har ju någon inbyggd kalibrering av givarna och det tycks fungera, skillnaden mellan värdena var 0-0,1 °C när pumpen gått en stund. Ett fel på 0,25 °C skulle skrämma upp COP med cirka 0,3.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2016, 22:44:41 »
Kollade min anläggning idag. Helt annan pump och on/off men lite siffror som jämförelse.
Taget mot slutet av värmekörning.
Brine in 0.9°
Framledning 33.5°
El till styr, kompressor o pumpar 2230 watt
Värmeeffekt ut 10600 watt.
=> COP 4.75

Värmeeffekten mäts med en Kamstrup Multical 602 värmemätare.

/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1155 12kW, en första COP mätning gjord.
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2016, 22:08:27 »
Kollade min anläggning idag. Helt annan pump och on/off men lite siffror som jämförelse.
Taget mot slutet av värmekörning.
Brine in 0.9°
Framledning 33.5°
El till styr, kompressor o pumpar 2230 watt
Värmeeffekt ut 10600 watt.
=> COP 4.75

Värmeeffekten mäts med en Kamstrup Multical 602 värmemätare.

/ Fredrik

Lyxigt med värmemätare  :) Jag kunde inte riktigt motivera det pÃ¥ nörd-kontot utan fick nöja mig med den extra elmätaren. 4,75 lÃ¥ter väl som ett schyst värde i en verklig installation.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!