Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« skrivet: 14 februari 2011, 12:32:58 »
Hejsan!
Min nuvarande bergvärmepump av ovanstående märke med en effekt på 5kw är just nu installerad. Huset är på (totalt) 164kvm och det är vattenburet värme. Min elförbrukning ligger på 19233kwh/år. Är detta normalt??!!

Dessutom började elektroniken i pumpen väsnas VÄLDIGT och den stänger av sig med jämna mellanrum (speciellt när det är kallt ute)...

Nu är frågan: vad är bäst att göra? Byta pump? Kontaktorer? Kompressor? (som för övrigt inte finns att beställa)

Jag bor i molkom och är tacksam för svar/förslag!

Kramen

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 12:43:31 »
Som jag ser det. En vara, av vilken sort det än månde vara, bil spis kylskåp värmepump osv som i ditt fall är nyinstallerad och ej fungerar tillfredsställande är säljarens ansvar i minst två år.

Ge säljaren tre försök och om det inte lyckas be om en ny som fungerar som utlovat. Det behöver du ej gå via ett forum för att få gjort.

(Sedan förstår inte jag hur en bergvärmepump på 5kw skall klara att värma ditt hus i Molkom på 164 kvm utan mängder av eltillskott men det får du ta med säljaren också)

Återkom gärna och berätta hur säljaren av produkten reagerar då du vill ha installationen i förväntat och utlovat skick.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 12:53:53 »
Var står det att den är nyinstallerad?
Iom att 1210 slutade tillverkas för rätt många år sen så antar jag att den inte är ny.

Min 1115-5(förmodligen samma innehåll som din) brummar rätt kraftigt från nån kontaktor efter uppstart när strömmen varit bruten.
Då brukar jag öppna locket och "motionera" den några gånger så blir det tyst.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 12:58:41 »
Hejsan!
Min nuvarande bergvärmepump av ovanstående märke med en effekt på 5kw är just nu installerad. Huset är på (totalt) 164kvm och det är vattenburet värme. Min elförbrukning ligger på 19233kwh/år. Är detta normalt??!!

Dessutom började elektroniken i pumpen väsnas VÄLDIGT och den stänger av sig med jämna mellanrum (speciellt när det är kallt ute)...

Nu är frågan: vad är bäst att göra? Byta pump? Kontaktorer? Kompressor? (som för övrigt inte finns att beställa)

Jag bor i molkom och är tacksam för svar/förslag!

Kramen

Där..fetat..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 13:02:44 »
Hejsan!
Min nuvarande bergvärmepump av ovanstående märke med en effekt på 5kw är just nu installerad. Huset är på (totalt) 164kvm och det är vattenburet värme. Min elförbrukning ligger på 19233kwh/år. Är detta normalt??!!

Dessutom började elektroniken i pumpen väsnas VÄLDIGT och den stänger av sig med jämna mellanrum (speciellt när det är kallt ute)...

Nu är frågan: vad är bäst att göra? Byta pump? Kontaktorer? Kompressor? (som för övrigt inte finns att beställa)

Jag bor i molkom och är tacksam för svar/förslag!

Kramen

Där..fetat..

Alla tolkar vi olika, jag tolkar det som att det just nu finns en en 1210.5 installerad, när det skedde framgår inte.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 13:04:04 »
Hejsan!
Min nuvarande bergvärmepump av ovanstående märke med en effekt på 5kw är just nu installerad. Huset är på (totalt) 164kvm och det är vattenburet värme. Min elförbrukning ligger på 19233kwh/år. Är detta normalt??!!

Dessutom började elektroniken i pumpen väsnas VÄLDIGT och den stänger av sig med jämna mellanrum (speciellt när det är kallt ute)...

Nu är frågan: vad är bäst att göra? Byta pump? Kontaktorer? Kompressor? (som för övrigt inte finns att beställa)

Jag bor i molkom och är tacksam för svar/förslag!

Kramen

Hej!
Jag är iofs snål med elen men jag har en totalförbrukning på ca 12000 kWh för år 2010 med i princip samma grejer.
Låter inte bra att elektroniken brummar och att den stängr av sig, du borde ta hem en elektriker att kolla på grejerna innan nått allvarligare händer.

Om du däremot läser av lite värden som VB-fram/r, KB-in/ut, samt kurva när VP:n är igång och värmer huset (utan eltillskott) så kan vi ge lite andra tips kanske?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2011, 13:45:41 »
Jag fick byta min kontaktor relativt omgående på min 1230 pga att brummade nå hiskeligt, överröstade kompressorn, ett lätt jobb, och relativt billigt också. Det är förbrukningsvaror skulle jag vilja påstå.

Och nej, jag tollkar inte heller som VP nyinstallerad, bara en lite olycklig formulering av TS.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 14:12:41 »
Jag tolkar det som en nyinstallerad pump och då borde garantin gälla. Men en 1210 kan ju vara 10 år gammal. Då är den bättre begagnad. Den verkar liten i förhållande till husets yta. Måste vara ett välisolerat hus! Annars tror jag på en feldimensionering.
Att en kontaktor börjar väsnas kan bero på metallspån på magneten. Jag skulle i första hand bryta strömmen och försöka dammsuga kontaktorn. Motionera den ett antal gånger under dammsugningen. Med lite tur blir den tyst i fortsättningen.
I övrigt vill vi ha lite driftsdata hur pumpen går innan man kan säga något mera.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad evilislove

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 15:56:30 »
Ojdå det glömde jag visst att skriva, pumpen installerades 2001-09..

De värden jag får fram på displayen är:
VB-fram 46(44) C
Varmvatten 47 C
Utetemp -8C
VB-r 38(55) C
VVstart 47(47)C
KB-f 0C
KB-r -3(-12)C
Kurvlutning 9
VP starter 24766
VP till
VP-tid 34721 h
TS-tid 5160 h
Grundinställningar 0   02


Utloggad evilislove

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2011, 16:01:41 »
Jag tolkar det som en nyinstallerad pump och då borde garantin gälla. Men en 1210 kan ju vara 10 år gammal. Då är den bättre begagnad. Den verkar liten i förhållande till husets yta. Måste vara ett välisolerat hus! Annars tror jag på en feldimensionering.
Att en kontaktor börjar väsnas kan bero på metallspån på magneten. Jag skulle i första hand bryta strömmen och försöka dammsuga kontaktorn. Motionera den ett antal gånger under dammsugningen. Med lite tur blir den tyst i fortsättningen.
I övrigt vill vi ha lite driftsdata hur pumpen går innan man kan säga något mera.

Ok, ja då kan jag tala om att huset INTE är välisolerat.. Det är byggt 1971 och två stora rum har 5 stora fönster var.. Fönstren är 2-glas och i väggarna är det max 10 cm isolering....

Nu till nästa fråga, hur kommer det sig att elfirman som installerade pumpen gjorde en sådan dålig bedömning när det gäller valet av pumpkapacitet?!! Kan det vara därför pumpen beter sig så udda så fort det börjar bli kallare ute?

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2011, 16:21:59 »
Låter som en rätt normal dimensionering för 10 år sen.
När du säger stänger av sig, stannar den helt då och det blir kallt i huset eller går elpatronen?

Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2011, 16:27:51 »
Det är en del eltillskott, i snitt 500 h/år, det blir ca 3000 kWh tillskott/år.
Men i övrigt så ser det OK ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2011, 16:35:36 »
Tycker också att det verkar vara en helt normal dimensionering gjord för 10 år sedan. Den går alltså 3700H/år, ger ca 6500Kwh/år(1,75Kw) + TS om 3000Kwh, totalt 10000Kwh/år, resten är alltså HH.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad evilislove

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2011, 16:40:23 »
Låter som en rätt normal dimensionering för 10 år sen.
När du säger stänger av sig, stannar den helt då och det blir kallt i huset eller går elpatronen?



Det vet jag inte faktiskt, får då upp felmeddelande HP/PS larm (med reservation för felstavning) hehe

Utloggad evilislove

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2011, 16:44:50 »
Tack för era snabba svar allihop!
Då ska jag alltså vänta med att byta pump..

Finns det någon bra elektriker här som kan tänka sig att göra en koll på pumpens elektronik så kan den sluta tjuta?
Skicka ett PM till mig med telefonnummer så ringer jag upp!

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2011, 18:51:22 »
Från början lät det lite med 5 kW på 164 m2 men dina siffror i övrigt ser ju bra ut. Att pumpen stannar vid vissa tillfällen är inte normalt. Försök att kolla vad som händer. Anledning, larmtyp och hur driftdata ser ut vid dessa händelser så går det lättare att felsöka.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2011, 07:30:08 »
Låter som en rätt normal dimensionering för 10 år sen.
När du säger stänger av sig, stannar den helt då och det blir kallt i huset eller går elpatronen?



Det vet jag inte faktiskt, får då upp felmeddelande HP/PS larm (med reservation för felstavning) hehe

Aha, om du inte behöver återställa motorskyddet utan bara starta om? så är det högtryckpressoststen som löser ut.
Då kan du antingen ändra på värdet i parantesen efter VB-r till ett lägre värde eller (A).
Jag kör med (A), som är driftpressostaten, eftersom jag inte riktigt litar på VP:ns tempgivare.
Detta gör att kompressorn stoppar på hög retur, fast jag tror det är bättre än att HP löser ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!