Titel: Neddragen temp i bottenplanet gav lägre temperatur i rummet med rumstermostat
Skrivet av: nibevepen skrivet 03 februari 2020, 20:46:45
Hej!

Jag har en NIBE F1255. Kände att jag måste dra ner på temperaturen i ett par rum i bottenplanet, för att en massa pelargoner tog stryk. Då sjönk temperaturen i radiatorn i vardagsrummet i överplanet, det rum där jag har rumstermostaten. Varför blir det så och finns det något annat sätt att sänka temperaturen i vissa rum i bottenplanet, men samtidigt behålla den tidigare bra temperaturen i rummet med rumstermostaten?

Kan nämna att jag har enrörssystem med två värmeslingor i vardera plan i huset.

Min värmepump har verkligen gått som en klocka sedan jag fick den installerad för snart två år sedan! Har aldrig sett annat än den där gröna lampan lysa. :)

Titel: SV: Neddragen temp i bottenplanet gav lägre temperatur i rummet med rumstermostat
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 03 februari 2020, 22:58:56
1- rörs och stänger av någon, då är nog strypventilerna i kopplet för mycket öppna, vattnet kommer inte förbi utan det blir stopp, foto på där rören är kopplade kan  jag eller andra visa/tala om hur man ställer om
Titel: SV: Neddragen temp i bottenplanet gav lägre temperatur i rummet med rumstermostat
Skrivet av: nibevepen skrivet 03 februari 2020, 23:32:56
Tack! Det är säkert som du säger. Tog ändå ett par bilder över något som liknar ett råttbo för en icke rörmokare. ;) Det var kanske inte ens vad du ville se.  :)