Titel: Info om lufttryck slutet expansionskärl tryckexpansionskärl
Skrivet av: COCS i Göteborg skrivet 15 juni 2012, 16:55:58
Hej allesammans

Info om lufttryck förtryck slutet expansionskärl tryckexpansionskärl följer här:

Hur man skall kontrollera och fylla på luft i de vanliga röda expansionskärlen med invändig gummiblåsa / gummibälg som brukar monteras på t.ex. väggen.

Jag har tagit reda på fakta via FLAMCO FLEXCON som tillverkar och säljer sådana kärl.

Har man ett kärl hemma som suttit några år, är det SYNNERLIGEN lämpligt att kontrollera trycket och gummiblåsan i kärlet. Det kan bara göras rätt på ett sätt och det är att göra kärlet trycklöst från systemet:

1) Stäng av systemet (bergvärmepumpen eller vad du nu har).

2) Tappa ur expansionsvattnet från kärlet via säkerhetsventilen, ofta ca 5-20 liter.

3) Lösgör rörkopplingen under expansionskärlet, så att det är trycklöst och resterande vatten rinner ut.

4) Kontrollera lufttrycket på nippeln med en mätare och fyll på till +0,5 bar med en cykelpump.

Detta är det enda korrekta sättet att veta vad man har för tryck i gummiblåsan. All annan påfyllning av luft är helt ovetenskaplig och man kan inte veta alls var man är betr. gummiblåsans tryck - eftersom man alltid har tryck i systemet.

5) När man fyllt på luft till +0,5 bar, så skruvar man åter rörkopplingen och fyller på nytt vatten tills manometern visar:
--- Sommartid = ca 0,8 bar
--- Vintertid = ca 1,0 bar eller strax däröver

Tänkte att detta kunde vara bra för alla att veta.

TÄNKBARA FEL:

--- Luftnippeln har ett pyttelitet läckage som efter några år resulterat i att gummiblåsan tryckts ihop och inte längre kan flexa hela sin längd eller inte alls. Kontroll och åtgärd; enl. ovan.

--- Luftnippeln är dålig och håller inte luften vid påfyllning. Åtgärd; byt luftnippeln och åtgärd enl. ovan.

--- Blåsan har spruckit inuti och är fylld med vatten. Åtgärd; köp ett nytt likadant kärl, kostar bara ca 1000 kr och är lätt att montera. Även om kärlet är nytt, så kontrollera att det håller +0,5 bar före anslutning.

LÄNK:
http://www.flamco.se/flamco_se/se/our_products/expansion_vessels.ContentPar.71391.File.tmp/doc.swe.va.01.v050624.pdf (http://www.flamco.se/flamco_se/se/our_products/expansion_vessels.ContentPar.71391.File.tmp/doc.swe.va.01.v050624.pdf)

Mvh Christian Sjöberg
aka COCS
Titel: SV: Info om lufttryck slutet expansionskärl tryckexpansionskärl
Skrivet av: cougar skrivet 15 juni 2012, 17:34:00
bra beskrivet  tummenupp
några anmärkningar bara
Det är inte nödvändigt att lossa expansionskärlet från kopplet, det räcker med att säkerhetsventilen öppnas och hålls öppen medans man fyller luften för att säkerställa att inte det statiska trycket från vattnet håller emot blåsans utvidgning.

Förtryck på 0,5 bar stämmer för hus med systemtryck på ett bar, har man högre hus krävs högre tryck.
Det enklaste sättet att tänka är att förtrycket (lufttrycket i blåsan) ska vara ca 0,5 bar under systemtrycket.
Titel: SV: Info om lufttryck slutet expansionskärl tryckexpansionskärl
Skrivet av: COCS i Göteborg skrivet 16 juni 2012, 11:00:28
Tack för kommentaren, den var bra!

I mitt fall var jag ensam och kunde inte hålla säkerhetsventilen öppen samtidigt som jag pumpade luft, men det är klart jag kunde pumpat och sedan öppnat s-ventilen igen, fortsatt pumpa och öppnat igen o.s.v. tills jag uppnått 0,5 bar.

Jag har ett 1-plans hus, så det är klart viktigt det du skrev om vilken typ av hus, tack!

Mvh Christian
Titel: SV: Info om lufttryck slutet expansionskärl tryckexpansionskärl
Skrivet av: lokiz skrivet 16 juni 2012, 16:00:05
Jo , alltså jag har en-plans med källare. Exp-kärlet sitter vid taket i källaren. Borde vara c:a 1,2 meter till kretsens högsta punkt på övervåningen och c:a 2,2 meter till lägsta punkt under kärlet. Vad skall förtrycket då vara , högt ärade bröder  ???
Titel: SV: Info om lufttryck slutet expansionskärl tryckexpansionskärl
Skrivet av: cougar skrivet 16 juni 2012, 18:45:40
Jo , alltså jag har en-plans med källare. Exp-kärlet sitter vid taket i källaren. Borde vara c:a 1,2 meter till kretsens högsta punkt på övervåningen och c:a 2,2 meter till lägsta punkt under kärlet. Vad skall förtrycket då vara , högt ärade bröder  ???
systemtrycket bör ligga på 0,8-1 bar och förtrycket 0,5 bar under det (0,3-0,5 bar)
lägre systemtryck brukar man inte ha för att inte riskera att det kan komma in luft på sugsidan av cirkpump.