Bosch Autoterm ute del går konstant.
« skrivet: 03 januari 2011, 22:43:13 »
Har en Autoterm 205 LV utedel som har gått konstant en hel vecka,utom vid några tillfällen stannat för att avfrosta.Tilläggas
kan att utetemperaturen har varit betydligt under -10 grader.varmvatten och värme verkar annars ok.Installerades 2007 och
tillverkn. år 2005.Innerdel är en Vp modul 615 9 kw.Kan någon komma med några ideer vad man kan kolla.Är hyffsat händig.Tilläggas
kan att det inte finns något fel när man kollar i larmloggen.Kan inte bara sitta o vänta in service killen,kunde först komma om några
veckor! Tacksam för tips.
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 19:41:23 av swedia »

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Bocsh Autoterm utedel går konstant.
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 00:12:00 »
vid -10 går dom oftast dygnet runt
Var glad att den inte stannat eftersom lägsta tempen på en sådan pump är just -10 från fabrik

Sen finns det inte så mycket att kolla
möjligtvis om alla tempar visar rimliga värden och att växelventilerna samt shunten i 615 modulen går som de skall

PS! om du har funderingar eller får problem kan du posta i Bosch delen av Luft/Vatten forumet eftersom det är samma pumpar
Autoterm namnet plockades bort års skiftet 2008/2009 och ersattes med Bosch
Även IVT delen kan vara intressant att läsa då det är samma pumpar
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 00:15:33 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Bocsh Autoterm utedel går konstant.
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 00:52:52 »
Min pump går också konstant när det blir 8-10 minusgrader. Det är helt normalt.
Skriv ner dina temperaturer när VP'n har värmt huset en stund så kan vi kanske komma med bra tips.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bocsh Autoterm utedel går konstant.
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 15:11:26 »
Det vore väl snarare konstigt om den inte gÃ¥r konstant vid -10  Sc:,h Inga larm, bra temp, inget eltillskott hörs ju perfekt i mina öron.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad swedia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Bocsh Autoterm utedel går konstant.
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 20:16:14 »
Ursäkts menade naturligtvis 0-10 minus grader.Just nu är det -2 grader och utedelen,kompressorn går konstant.Det har den aldrig, jag säger
aldrig gjort tidigare vid dessa temperaturer tidigare det är jag helt säker på.Jag har 44 grader fram till kran och 42 grader fram till
element.Hur kollar jag växelventilerna och shunt?

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Bocsh Autoterm utedel går konstant.
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 20:27:10 »
Ursäkts menade naturligtvis 0-10 minus grader.Just nu är det -2 grader och utedelen,kompressorn går konstant.Det har den aldrig, jag säger
aldrig gjort tidigare vid dessa temperaturer tidigare det är jag helt säker på.Jag har 44 grader fram till kran och 42 grader fram till
element.Hur kollar jag växelventilerna och shunt?


 *vinkar* swedia,

om vi ska kunna hjälpa dig måste du skriva ner alla temperaturerna T1-T12 vid stabil värmetillverkning. Du kan också prova att koppla ur pumpen och bara köra på eltillskott. Då vet du hur mycket KW ditt hus behöver för att hålla inställd framledningstemperatur. Du hittar effektbehovet/förbrukningen under "tillskott". När du vet husets behov kan du lätt avgöra om pumpen måste gå för jämnan vid rådande temperatur.

Utloggad swedia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Bocsh Autoterm utedel går konstant.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 23:26:33 »
Kan inte finna det här "tillskott" någonstans.

Utloggad JohanLSD

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Bosch Autoterm ute del går konstant.
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2011, 20:47:14 »
Hej! Har ett liknande problem,pumpen går hela tiden fast det är bara -5. Den orkar inte värma varmvatten till mer än straxt under 40grader.Får koppla in tillskottet :'( för att få dräglig duchtemp på vattnet. Har inte hunnit att titta "under skalet" på min 207LV men ska ut i morgon.
Mvh Johan

Utloggad swedia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Bosch Autoterm ute del går konstant.
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2011, 22:54:44 »
Jag har konstant fläkt och kompressor som går hela tiden upp till -10 och då menar jag konstant i 2 veckor.det har den inte
gjort dom 4 första åren jag haft den.
T1 41,1
T2 -4
T3  42.7
T5 21.4
T6 63.1
T8 42.8
T9 39.1
T10 39.6
T11 -7.8
T12 -2.4

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Bosch Autoterm ute del går konstant.
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2011, 00:44:23 »
Du har låg varmvattentemp. Vilket läge står shunten i? Sen är det låg hetgastemp (t6) också. Hur länge hade pumpen gått i värmeprod när du läste av?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Bosch Autoterm ute del går konstant.
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2011, 07:14:07 »
Vilket läge står cirkpumparna i? Främre pump (radiatorer) samt bakre pump (vp)?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad swedia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Bosch Autoterm ute del går konstant.
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2011, 13:40:20 »
Till Purjo
Den står i blå läge.
Den går dygnet runt,fast det är +grader
Ska försöka beskriva vad som händer, på vp panna
visas kompressor fläkt och varmvatten drift.sen stannar den för att avfrosta,samtidigt som man hör pumpen puttar in varmvatten ?Så gör den dyngnet runt fast det är +grader.

Utloggad swedia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Bosch Autoterm ute del går konstant.
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2011, 13:47:58 »
Till Erik-NA
Båda står i läge Auto,Får knappt in huvudet för att kunna se. Thumbsup

Utloggad misstr

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Bosch Autoterm ute del går konstant.
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2011, 18:13:10 »
Hej, har en autorterm 207L/V. DEn har varit bortkopplad i drygt ett år beroende på att jag dränerat runt huset. Nu är den inkopplad igen men jag har flyttat den med betydligt längre rördragning( dock ligger rören isolerad inne i källaren och inte ute). Innan dräneringen så har jag för mig att skillnad mellan temperaturen på vattnet ut mot pumpen och vatten in från pumpen var rätt så stor ca 10 grader ller ngt sådant( svårt att omma ihåg exakt då den fungerade och jag därför inte var nere och tittade så mycket på den). Mitt problem idag är att skillnaden är endast ett par ynka grader och pumpen går konstant. Ngn som har ett bra tips på¨vad som kan vara fel? Kan det vara dåligt med gas? Jag hade en bra energiförbrukning innan men nu ligger den mycket högre.

Utloggad JohanLSD

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Bosch Autoterm ute del går konstant.
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2011, 16:43:54 »
Fick hem en ny växelventil till som jag bytte sÃ¥ nu fungerar allt som det ska.  Kom fram till att ventilen inte stannade mot gränsläge när man manuellkörde utan den gick bara runt. :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!