Skrivet av: wykman
« skrivet: 22 oktober 2021, 12:52:08 »Stort tack för svar. Jag gjorde precis som du sa. Stängde av pumpen i ca 3h, och återstartade.
Det är väldigt tydligt att värmen tar vägen till GV vån 2! Den externa pumpen som sitter på den stammen är nog anledningen.
Varken radiatorstammen eller stammen till GV vån 1 blev ens ljumna på de minuter jag kände på rören.
Frågan är om lösningen inte är att sätta en shuntgrupp i källaren med matning till GV vån 1 & 2. Jag har spanat på LK Shunt 2/3-2,5 RSK: 2418087.
På så vis kan jag styra flödet och värmeinblandningen till GV vån 1 & 2, resterande flöde går då ut i radiatorkretsen? Men vad är det som säger att inte "allt" flöde går till radiatorkretsen?
Eller ska tillopp från värmepumpen gå genom en fördelarstam likt LK Q-max 50-4 med injusteringsventiler (Optiflow) på alla avstick, och sedan shuntgruppen på GV vån 1 &2 avsticket?
Det är väldigt tydligt att värmen tar vägen till GV vån 2! Den externa pumpen som sitter på den stammen är nog anledningen.
Varken radiatorstammen eller stammen till GV vån 1 blev ens ljumna på de minuter jag kände på rören.
Frågan är om lösningen inte är att sätta en shuntgrupp i källaren med matning till GV vån 1 & 2. Jag har spanat på LK Shunt 2/3-2,5 RSK: 2418087.
På så vis kan jag styra flödet och värmeinblandningen till GV vån 1 & 2, resterande flöde går då ut i radiatorkretsen? Men vad är det som säger att inte "allt" flöde går till radiatorkretsen?
Eller ska tillopp från värmepumpen gå genom en fördelarstam likt LK Q-max 50-4 med injusteringsventiler (Optiflow) på alla avstick, och sedan shuntgruppen på GV vån 1 &2 avsticket?