Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« skrivet: 12 juli 2021, 10:50:48 »
Hela innerdelen skakar när man kör pumpen, det bara kom en dag utan förvarning.
Jag har skruvat loss kåpan och rengjort efter bästa förmåga men det blev inte bättre.

För att komma åt lagret måste man ju skruva isär hela innerdelen.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2021, 13:37:39 »
Hmmmm... i värmedrift vibrerar den inte lika mycket.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2021, 10:35:04 »
kolla om stödlagret i vänsterkant glappar radiellt

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2021, 19:31:06 »
Mmm måste man inte skruva isär halva innerdelen då? Eller räcker det med skruven på vänster sida som verkar hålla nån plastdetalj på plats?

Dessutom har den slutat vibrera helt nu, även i kyldrift, det försvann efter jag körde värme i kanske 5 minuter.
Får se om det kommer tillbaka, tror den är installerad 2007 så den börjar ju få några år på nacken.

EDIT:
Startade den i AC läge nu på förmiddagen, levde satan, skiftade till värme och sen tillbaka då blev det bättre även om man känner små vibrationer när man tar på innerdelen, men så har det varit länge.
« Senast ändrad: 14 juli 2021, 10:36:49 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2021, 09:59:21 »
det räcker om du försöker rucka fläkttrumman upp å ner i vänstersidan

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2021, 20:11:24 »
Just på denna modell är det inte helt lätt komma åt nånting. Känner en som faktiskt jobbar med värmepumpar så han kollade på den, slet säkert i 1 timme totalt inkl. bprttagning och rengöring av fläkthjul. Stödlageret verkade ok, dock satt det lite snett sa han men det hamnade i läge när han petade på det dock såg det inte slitet ut. Han sa att eventuellt det lutar åt att det är fläktmotorn. Men just nu är den tyst även om innerdelen vibrerar en aning. Den måste börja väsnas mer innan vi kan se vad som eventuellt är fel.

Men renare LLVP sen den installeras har jag inte haft.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #6 skrivet: 08 september 2021, 11:41:54 »
Hmm nu har den fÃ¥tt H98 som fel... värt att prova byta innegivare, pumpen är ju nÃ¥gra Ã¥r sÃ¥ det kanske inte är värt det, risken är väl att kort eller kompressor pajar nästa gÃ¥ng.
Kyla går den bra på så det borde ju inte vara gasbrist tycker jag,

Den har gett värme tidigare men nu går den bara i AC-läge...
Jag provade bryta strömmen till pumpen och då gav den värme men den la av sen igen efter 2 timmar.
Nu vill den inte alls ge värme oavsett vad jag gör.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #7 skrivet: 08 september 2021, 20:08:42 »
Hmm nu har den fått H98 som fel... värt att prova byta innegivare, pumpen är ju några år så det kanske inte är värt det, risken är väl att kort eller kompressor pajar nästa gång.
Kyla går den bra på så det borde ju inte vara gasbrist tycker jag,

Den har gett värme tidigare men nu går den bara i AC-läge...
Jag provade bryta strömmen till pumpen och då gav den värme men den la av sen igen efter 2 timmar.
Nu vill den inte alls ge värme oavsett vad jag gör.
byta givare i innedelen är både enkelt och billigt

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #8 skrivet: 09 september 2021, 08:19:19 »
byta givare i innedelen är både enkelt och billigt

Det finns ju specifika felkoder för just sensorn, på denna modell står det:
H98 Indoor high pressure protection
• Air filter dirty
• Air circulation short circuit

Vilket iofs ibland är sensorn men varför ger den kyla och inte värme?

EDIT:
Btw, vart sitter sensorn? är det bakom hela värmepaketet är den ju inte direkt lätt att komma åt.
« Senast ändrad: 10 september 2021, 07:55:53 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #9 skrivet: 10 september 2021, 07:47:15 »
Det finns ju specifika felkoder för just sensorn, på denna modell står det:
H98 Indoor high pressure protection
• Air filter dirty
• Air circulation short circuit

Vilket iofs ibland är sensorn men varför ger den kyla och inte värme?

EDIT:
Btw, vart sitter sensorn? är det bakom hela värmepaketet är den ju inte direkt lätt att komma åt.
Det är som vanligt med felkoder att de talar sällan om var felet är utan bara symptomen.
Om vi utgår ifrån att filtren är rena så är det inte alls otänkbart att givaren spökar, den kan vara kass eller sitter inte på plats.
Lätt att byta? tja man måste öppna luckan och kanske lossa kåpan (enklast). så ser man sensorerna. byts i ett kit.

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #10 skrivet: 10 september 2021, 07:58:22 »
Det är som vanligt med felkoder att de talar sällan om var felet är utan bara symptomen.
Om vi utgår ifrån att filtren är rena så är det inte alls otänkbart att givaren spökar, den kan vara kass eller sitter inte på plats.
Lätt att byta? tja man måste öppna luckan och kanske lossa kåpan (enklast). så ser man sensorerna. byts i ett kit.

Jo ren är den ju, tänkte aldrig på sensorerna när jag öppna den förra gången, minns inte att jag åg nån.

Men nu ger den värme igen sen igår. Körde kyla i 15 min... stängde av den å och bröt strömmen. Bytte till HEAT på fjärren, satte på strömmen och slog på pumpen...
Har dock inte vågat röra den något så vi får väl se hur länge det fungerar.

EDIT:
Kollade felkoder dock...
F95 - Cool high pressure protection 4 times occurance
within 20 minutes
• Outdoor refrigerant circuit

En gång tidigare gav den H98 också vill jag minnas.

Den är nog rökt den här värmepumpen...
« Senast ändrad: 10 september 2021, 08:47:07 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #11 skrivet: 12 september 2021, 09:40:56 »
Jo ren är den ju, tänkte aldrig på sensorerna när jag öppna den förra gången, minns inte att jag åg nån.

Men nu ger den värme igen sen igår. Körde kyla i 15 min... stängde av den å och bröt strömmen. Bytte till HEAT på fjärren, satte på strömmen och slog på pumpen...
Har dock inte vågat röra den något så vi får väl se hur länge det fungerar.

EDIT:
Kollade felkoder dock...
F95 - Cool high pressure protection 4 times occurance
within 20 minutes
• Outdoor refrigerant circuit

En gång tidigare gav den H98 också vill jag minnas.

Den är nog rökt den här värmepumpen...
då pumpen inte har någon pressostat för tryckmätning använder den temperatur för detta dvs en eller flera givare och då är vi tillbaks på givar-frågan....

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #12 skrivet: 13 september 2021, 10:01:54 »
då pumpen inte har någon pressostat för tryckmätning använder den temperatur för detta dvs en eller flera givare och då är vi tillbaks på givar-frågan....

Fast det är ju en annan givare ute. Den klagar inte på H98 längre/just nu.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #13 skrivet: 15 september 2021, 11:15:53 »
tre till fem i utedelen
2-3 i innedelen

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Har lagren klappat ihop på min CU-E12EKEB?
« Svar #14 skrivet: 15 september 2021, 16:29:14 »
tre till fem i utedelen
2-3 i innedelen

Ok, osäker pÃ¥ om den funkar nu eller inte, har startat om den igen och värme kommer det ju, dock är det H95 som felkod istället och felkoden för innedelen är förtfarande borta...  dontknow
Men det är för varmt på dagarna för att veta hur den beter sig, stänger jag av den och låter den vara avstängd under natten är det ju märkbar skillnad på morgonen mot för att ha den igång.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 685
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!