Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 30 december 2010, 00:30:02

Titel: Elpatron hur mycket drar den?
Skrivet av: bopakoster skrivet 30 december 2010, 00:30:02
Min Nibe 1225 har en 6kW elpatron. Används hela effekten med en gång när tillskottet går in?
Titel: SV: Elpatron hur mycket drar den?
Skrivet av: Elmer skrivet 30 december 2010, 00:46:23
Bör vara lika på som på min 1230.
Elpatronen går in med 2 steg, 3 eller 6 kW.
Finns en inställning i meny 9b (TS-min) som säger när första steget går in (3 kW).

Citat från: NIBE's manual
Eventuell tillsatsvärme går in med sitt första steg först
när summan av de i denna meny inställda VP-°min
och TS-°min uppnåtts. Eventuellt övriga steg kopplas
in mellan 360 gradminuter och 560 gradminuter med
jämna intervall.

I värmepumpens menyer kan du inte se hur länge 3 eller 6 kW varit i drift.
I min 1230 står det t.ex. 123h 48min. Tiden anges i 9kW-enheter. Ligger 3 kW i under 3 min så loggas det endast 1 min.
Blev det begripligt Sc:,h
Titel: SV: Elpatron hur mycket drar den?
Skrivet av: bopakoster skrivet 30 december 2010, 01:09:28
 Ville veta om det var flera effektsteg, tack för det.
Men vad betyder "Eventuellt övriga steg kopplas in mellan 360 gradminuter och 560 gradminuter med jämna intervall" ?.
Hur då jämna intervall?

Jag har satt VP-ºmin till -100 och TS-ºmin till -500, betyder det att 6kW kopplas in direkt när 600 gradminuter uppnåtts?

I min meny kan bara utläsas antal timma som TS varit inkopplat.
Titel: SV: Elpatron hur mycket drar den?
Skrivet av: Elmer skrivet 30 december 2010, 01:25:43
I din VP finns 3 elsteg, 3, 6 och 9 kW. 9 kW brukar alltid vara spärrat från fabrik och kräva mekaniska ingrepp för att aktiveras.

I ditt fall går 3 kW in när underskottet av gradminuter är (VP-ºmin + TS-ºmin) 100 + 500 = 600.
Lite svårt att förstå manualen men jag tror att 6 kW kopplas in vid ytterligare 100 gradminuters underskott (alltså 700) och det sista vid ytterligare 100 gradminuters underskott (alltså 800).

Mitt resonemang ovan i parameterform:
Kompressorstart = VP-ºmin
Tillsats 3 kW = VP-ºmin + TS-ºmin
Tillsats 6 kW = VP-ºmin + TS-ºmin + 100
Tillsats 9 kW = VP-ºmin + TS-ºmin + 200

I manualen har dessa siffror använts:
VP-ºmin = 60
TS-ºmin = 300
Tillsats 3 kW = VP-ºmin + TS-ºmin = 60 + 300 = 360
Tillsats 6 kW = VP-ºmin + TS-ºmin + 100 = 60 + 300 + 100 = 460
Tillsats 9 kW = VP-ºmin + TS-ºmin + 200 = 60 + 300 + 200 = 560
Titel: SV: Elpatron hur mycket drar den?
Skrivet av: bopakoster skrivet 30 december 2010, 10:56:13
Tack Elmer. Kristallklart.

Hade tänkt räkna fram Hushållsel = totalförbrukning - VPtimmar x VP-effekt -TS-timmar x TS-effekt.
Går inte annat än med gissning av använd TS-effekt tydligen. Om jag sätter TS till 6kW så gör jag av med 23,5 kWh per dygn i hushållsel. Troligen mer eftersom TS startar med 3kW.
Snart överspelat, Rickard har skickat en elmätare.

BoS
Titel: SV: Elpatron hur mycket drar den?
Skrivet av: Elmer skrivet 30 december 2010, 19:01:44
Har försökt räkna själv på det, men det blir inte så bra. Har sett det efter att ha installerat elmätare till VP.
Som jag sa tidigare, på min VP multiplicerar jag TS-tid med 9 för att få reda på andelen tillsatsel i kWh. Är säkert lika på din 1225...
Finns säkert nån på forumet som vet.