Författare Ämne: Kollektorlängd  (läst 1784 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Abelli

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kollektorlängd
« skrivet: 16 mars 2019, 19:20:43 »
Jag fick denna bild från thermia när jag frågade om längsta kollektorlängd. Kan någon vänlig själ förklara vad 4k resp. 5k betyder.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kollektorlängd
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2019, 19:46:06 »
4 respektive 5 Kelvin.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Abelli

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kollektorlängd
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2019, 20:04:48 »
Tack och bock

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Kollektorlängd
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2019, 20:10:51 »
Menar dom att man kan köra en 11kw vp med singel kollektor pÃ¥ 900 meter  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Abelli

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kollektorlängd
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2019, 20:20:41 »
4 kelven = minus 269 grader

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Kollektorlängd
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2019, 20:45:06 »
Det stÃ¥r deltaT = 4 K. Det betyder att temperaturskillnaden mellan in och utgÃ¥ende köldbärare är 4 K eller 4 grader för att använda en mer välbekant mÃ¥ttenhet. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kollektorlängd
« Svar #6 skrivet: 04 april 2019, 19:21:08 »
Menar dom att man kan köra en 11kw vp med singel kollektor pÃ¥ 900 meter  Sc:,h
Allt handlar om samma VP, inverter duo L (max 17kW).
Den har säkert en rätt kraftig KB-Pump.
Läser det som att Kb-pumpen orkar hålla vettigt delta vid 900m enkelkollektor och 11 kw avgiven värmeeffekt.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Kollektorlängd
« Svar #7 skrivet: 05 april 2019, 13:08:07 »
Det var just det som verkade märkligt annars brukar längd max vara runt 400 meter om man vill ha ok delta och framförallt pÃ¥ lite kraftigare vp  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!