Författare Ämne: Någon risk med för låg hastighet på cirkulationspump?  (läst 17815 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Någon risk med för låg hastighet på cirkulationspump?
« Svar #45 skrivet: 15 januari 2019, 23:54:02 »
Återstår då bara att ta reda på vilken ratt som styr vilken slinga av radiatorer.  tummenupp Förhoppningsvis kan man kanske styra om lite varmare vatten ner.
Bravo så måste det vara! Stäng av den ena slingan med en av kranarna(medsols), då kan du känna på elementen på en av våningarna att de blir kalla (medan den andra våningen blir varmare), använd den kunskapen för att  öppna undervåningens kran helt och dra ner på flödet till övervåningen tills du får den temp du vill ha där. Vänta nån dag mellan justeringar.
Är det totalt för varmt så sänk värmekurvan.
« Senast ändrad: 15 januari 2019, 23:58:20 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Någon risk med för låg hastighet på cirkulationspump?
« Svar #46 skrivet: 16 januari 2019, 09:47:20 »
Bravo så måste det vara! Stäng av den ena slingan med en av kranarna(medsols), då kan du känna på elementen på en av våningarna att de blir kalla (medan den andra våningen blir varmare), använd den kunskapen för att  öppna undervåningens kran helt och dra ner på flödet till övervåningen tills du får den temp du vill ha där. Vänta nån dag mellan justeringar.
Är det totalt för varmt så sänk värmekurvan.
Någon som har koll på om det är vanligt i såna här system att man blandar övervåning undervåning i respektive slinga? Optimalt vore det ju om ena ratten styr övervåning och den andra styr under, men så enkelt är det säkert inte. Får testa ikväll efter jobbet och se om jag kan klura ut vilken ratt som styr vad.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Någon risk med för låg hastighet på cirkulationspump?
« Svar #47 skrivet: 16 januari 2019, 21:21:37 »
Det var så att rattarna kontrollerade varsin våning. Har nu nedervåningen fullt öppen och har strypt övervåningen en del. Strypte även den tredje ratten som reglerade de två radiatorerna nere i källaren som har rör som går nere i golvet. Den är nu lite småvarm bara för att undvika att det blir kallt där nere.

Det blev faktiskt bättre tryck i radiatorerna här på nedervåningen och jag fick en mycket rimligare skillnad mellan VB in/ut. Verkar nu ligga omkring 7-8 grader istället för 2-4 som det låg på med allt fullt öppet.

Ska bli intressant att se om det här gör något på förbrukningen framöver, ska ju bli en kallperiod här  :)

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Någon risk med för låg hastighet på cirkulationspump?
« Svar #48 skrivet: 28 januari 2019, 22:57:42 »
Kan ju uppdatera här lite.

Att strypa flödet lite till övervåningen verkar ha löst alla problem. Alla radiatorer på nedervåningen är nu betydligt varmare och de på övervåningen är lite svalare. Det upplevs dock inte alls kallare uppe utan den stora skillnaden är att det är behagligt nere nu för det mesta :)

Det löste även ”problemet” med lågt delta-t. Nu är det typ 6-7 grader skillnad för det mesta. Tydligen var systemet inte gjort för att ha det fullt öppet både uppe och nere?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Någon risk med för låg hastighet på cirkulationspump?
« Svar #49 skrivet: 29 januari 2019, 09:23:31 »
Bra att problemet är löst. Värmen stiger uppåt så det faktum att det har blivit varmare på nedervåningen gör att det är behaglig temperatur på övervåningen trots något svalare radiatorer.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren