Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: xconswe
« skrivet: 04 december 2012, 13:24:26 »

Hej alla.
Vet ni vad en trådlös kostar idag?
Skrivet av: Asa
« skrivet: 15 november 2012, 22:48:39 »

Hur tycker ni att det fingerat med den adaptiva fjärren? Vad ja förstår finns en viss tröghet inbyggd i "termostaten" för att man inte skall få svängningar mot huset men jag har vissa problem då värmen skiftar väldigt utomhus. Värst har det varit på natten då sjunker ofta värmen i huset till 19 grader för att sedan gå upp till de 21 vi vill ha i huset. Om det är soligt ute värms vårt hus upp fort och ibland kör pumpen på värme fast det är 22-23 i huset. Pumpen/givaren står i norr så den får aldrig sol så här års...

Några teorier?
Tycker det har fungerat ganska bra. Temperaturen kan sjunka någon grad mot inställt värde på natten. Tror värmen brukar slå av då temperaturen överstiger inställt värde med någon grad. Jag har dock bekanta som också har samma vp, men mindre vattenvolym i systemet och de har mer svängningar i temperatur. Vv-uppvärmning kan ju också göra att temperaturen sjunker lite inomhus...
/A
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 14 november 2012, 23:39:45 »

Jag har inte sådana svängingar.Du kan kolla i menyerna (minns inte vilken) där man kan ställa hur ofta den ska uppdatera tempavläsningen.
Den står på var 10:e minut på min
Skrivet av: orre
« skrivet: 14 november 2012, 12:10:07 »

Hur tycker ni att det fingerat med den adaptiva fjärren? Vad ja förstår finns en viss tröghet inbyggd i "termostaten" för att man inte skall få svängningar mot huset men jag har vissa problem då värmen skiftar väldigt utomhus. Värst har det varit på natten då sjunker ofta värmen i huset till 19 grader för att sedan gå upp till de 21 vi vill ha i huset. Om det är soligt ute värms vårt hus upp fort och ibland kör pumpen på värme fast det är 22-23 i huset. Pumpen/givaren står i norr så den får aldrig sol så här års...

Några teorier?
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 05 oktober 2012, 18:15:58 »

Det var skit bakom spakarna  :-\
Jag hade gjort en återställning till fabriksvärdena då jag varit och exprementerat med olika inställningar och
är tydligen fabriksinställningen att köra med en vanlig trådburen innegivare.
Det var bara att gå in i grundinställningar -- vald givarinställning -- och välja in Rc1 och inte TH1 som är standard
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 04 oktober 2012, 18:24:10 »

Första krånglet. På displayen på fjärren så var det en triangel och vid sidan om siffran 1.
På vp dispayen står det " L5    FTC3 Adress 0 "och det betyder "Fel i inomhusenhetens temperaturtermistor TH1,TH2,THW1,THW2,THW5B"

Kollade alla givarna på menyn och den visade på en innetemp på -39 grader. Tryckte lite på knapparna på fjärren och då stod det off på displayen. Dåliga batterier? Har skickat iväg frun för att skaffa nya så får vi se.
Hade det varit dåliga batterier borde det väl komma upp en batterisymbol? Manualen ger inte mycket info
Skrivet av: VPCenter
« skrivet: 28 september 2012, 09:33:25 »

Helt riktigt alla de fina funktionerna sker i det dolda.
Den kommer ihåg vilken framledning ditt hus krävde sedan förra gången/vintern.
Men den försöker även sänka tempen var 10minut för att optimera den virtuella kurvan.
Du sänker via fjärren om det är för varmt. Men i av skilda rum använder du termostaten på elementen.

//Rickard
Skrivet av: mood
« skrivet: 17 september 2012, 13:28:52 »

Ok, tack för informationen!

Det jag reagerade på också (nu i efterhand), var att installatören uppmanade till att höja/sänka värmen med fjärren om man upplevde att tempen var för hög/låg i huset.. och att den då lärde sig med tiden att anpassa tempen efter min upplevelse. Kan det verkligen stämma?

Synd att det inte finns skrivet någonstans i nån manual, svart på vitt, utan att jag måste förlita mig till och minnas det som installatören gått igenom en gång i tiden. Mycket av informationen har jag ju redan glömt bort från genomgången, då det var en hel del att gå igenom.
Skrivet av: Zipoldy
« skrivet: 17 september 2012, 13:13:08 »

Den följer med hur huset reagerar på uppvärmingen, efter ca. 1 vecka så kan den hålla värmen ganska exakt +-0.5grader vilket i sin tur gör att den kan köra på så liten effekt som möjligt för att hålla den begärda temperaturen. Så har jag förstått saken, detta sker bakom kulisserna.

Zip
Skrivet av: mood
« skrivet: 17 september 2012, 08:16:24 »

Är det någon här som har koll på hur den trådlösa innegivaren fungerar mer i detalj till Ecodan?

Installatören pratade väldigt gott om den, att den är grymt bra, är självlärande/adaptiv osv. Jag målade då upp en bild att den skulle vara väldigt advancerad och funktionsrik, men blev då aningen besviken när jag väl fick den.
I manualen står i stort sett ingenting om det installatören nämnt (adaptiv osv osv) och den har endast 3 funktioner jag kan styra: tvingad uppvärmning av vv, resväskan och temp +/-.

Har jag blivit lurad?  ??? Eller sker allt det här bakom kulisserna i innedelen, fast det inte nämns ett ord om det i manualen (som förövrigt är väldigt bristfällig, enligt min åsikt)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 615
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!