Hej,
Kort fråga.
Vad blir resultatet av att öka flödet på varma sidan.
DeltaT minskar väl, men innebär det att jag kan sänka värmekurvan och samtidigt behålla inomhustemperaturen?
Kan man i så fall säga hur mycket en DeltaT sänkning rån 7 till 5K, påverkar vilken framledningstemperatur jag behöver?
/jtk
Frågan är kanske kort men det finns många och långa diskussioner om hur deltaT på varma sidan påverkar COP.
R410 har inte så stor glide som andra köldmedier, så man behöver inte ta hänsyn till detta.
Men fortfarande får man mer underkylning (som kommer huset till nytta) med högre tempdiff och detta borde påverka COP positivt.
Men om man då måste ha en högre framledningstemp så blir kondenseringstrycket högre vilket påverkar COP negativt.
Har man t ex radiatorer så värms luften i huvudsak upp motströms mot vattenflödet i radiatorerna (luften strömmar uppåt längs sidorna samtidigt som vattnet kyls på vägen ner). En lägre tempdiff än ca 5 °C gör då att radiatorernas uteffekt inte ökar nämnvärt vid konstant framledningstemp.
Men hur läget är mellan 5 och 7 graders tempdiff kan man bara gissa, jag gissar att ev ökning av COP som beror på lägre kondenseringstryck på grund av att man kan sänka framledningstemp, äts upp av högre förbrukning på cirkpump (om man måste öka farten på denna) samt lägre COP på grund av minskad underkylning.