Hi all.
I apologize for writing in english but my swedish is not that good.
We bought a house not to long ago and have on old rock heat pump there.
Yesterday saw a bizzare issue with the control unit.
It first gave the alarm about the high return temperature,which I shut down.
Then I noticed that the clock wasrunning late, tried to set it and it went mad.
If I try to set it it wont accept,also days will change even if I just press from 07:30 to 08:30.
Dates are sometimes in 1740 year sometimes in 1845 sometimes in 1970 and sometimes the display for clock setup looks like a mess (in one of the screenshots it is visible.
Everything else is displayed as it should be so only clock/date settings are mad
I am thinking that since this is an old system maybe the battery is playing up inside the control unit (at least I think there is a battery there for the CMOS).
Does anyone have an idea what is going on.
Thank you









Utloggad Matija

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Heat pump ecu dates/clock going crazy ES4 varmitek
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2022, 13:51:12 »
Hi!
I'm not sure it the clock is crucial for the heat pump, but i guess some components in the E4S Display is getting bad.
The usual is that some electrolyte capacitors starts to break down.
If you are handy you can maybe fix this yourself, open the display and look for the electrolyte capacitors, buy some new at for example elfa (https://www.elfa.se/en)
Then you only need a soldering iron and a solder sucker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Heat pump ecu dates/clock going crazy ES4 varmitek
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2022, 17:45:08 »
I guess it might be a firmware bug as well. Nibe had a leap day bug some years ago that caused weird problems when setting the clock after a certain date.
As an experiment you can test by setting a date close to when the heat pump was manufactured.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Matija

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Heat pump ecu dates/clock going crazy ES4 varmitek
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2022, 23:36:22 »
Thanks guys for the response.
Tipo unfortunately I cannot set the date at all.
Only can try to set the clock and that starts acting bizzare cause it changes the day after pressing the clock a few times or the screen goes completely bizzare.
The date screen does not allow me to setup anything so is acting bizzare.
Thanks Carl about the idea about capacitors that could potentialy be something worth investigating

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!