« skrivet: 04 februari 2019, 11:37:01 »
Efterfylla luftvärmepump från 2009 som har tappat fart vad kan det kosta att göra.

Utloggad Bullikano

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Efterfylla luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2019, 12:19:12 »
Efterfylla, hur menar du då?? Att på chans bara fylla på 1 eller 2 hg gas kanske eller?? De blir aldrig riktigt bra eftersom gasen innehåller ett antal olika beståndsdelar och man vet aldrig hur mkt som har läckt ut av de olika beståndsdelarna. De allra bästa är att helt tömma pumpen på den gamla gasen och fylla i helt ny gas i rätt viktmängd, se till att den är helt tät i kopplingarna och dessutom vaccumsuga pumpen ordentligt så har du en pump som är likvärdig med en ny igen. Kostar väl ca 3000-4000 kr gissningsvis, gasen kostar väl nu ca 2500 kr/kg tror ja.

Utloggad curre99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Efterfylla luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2019, 13:45:37 »
Hej Bullikano  med efterfylla  menade jag som du skrev att fylla pÃ¥ med ny gas och vaccumsuga  och fÃ¥ ett pris pÃ¥ vad det kan kosta om det är nÃ¥gon ide att kosta pÃ¥ den gamla Toshiban eller om den fÃ¥r gÃ¥ som den är med lite sämre fart. Märkte att den hade lite svÃ¥rt att hänga med när det blev - 20 grader.

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Efterfylla luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2019, 14:06:43 »
Berätta gärna efteråt om det blev bättre sprätt i pumpen eller inte.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Efterfylla luftvärmepump
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2019, 14:19:33 »
Vad är det för modell?
Har den fått någon ordentlig rengöring/service ?
Vid -20 ute är det inte galet mycket effekt på värmepumparna som såldes för 10år sedan .

Antar att du kollat lite in och utblåstemperaturer tidigare då du märker att den tappat effekt

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Bullikano

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Efterfylla luftvärmepump
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2019, 15:05:35 »
Hej Bullikano  med efterfylla  menade jag som du skrev att fylla pÃ¥ med ny gas och vaccumsuga  och fÃ¥ ett pris pÃ¥ vad det kan kosta om det är nÃ¥gon ide att kosta pÃ¥ den gamla Toshiban eller om den fÃ¥r gÃ¥ som den är med lite sämre fart. Märkte att den hade lite svÃ¥rt att hänga med när det blev - 20 grader.
Ja att pumparna tappar en del gas efter ca 8-10-12 års drift är väldigt vanligt och är din pump en Toshiba som är ca 10 år gammal och pumpen f.ö är i hyfsat skick så skulle ja inte tveka en sekund utan se över tätheten i kopplingarna och byta gas på pumpen och vaccumsuga den på nytt. Toshibas pumpar är kända för att hålla i många år (upp till 20-25 år) så de är en bra investering att byta gas och se över tätheten i dem som ett alternativ till att investera i en helt ny pump.
Om du byter gas så har teknikern me sig en våg som han kan väga gasen med och 2 flaskor, en me ny gas och en flaska för skräpgasen som han fyller i när han tömmer gasen från din pump. Be honom då att han även väger den gasmängd som han tar ut ur pumpen för att se hur mkt gas som verkligen har läckt ut, skulle gissa på att din pump har tappat allt mellan 2-4 hg gas.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Efterfylla luftvärmepump
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2019, 19:31:45 »
Om det läcker 20-40 gram köldmedia från kopplingarna bör en bra sniffer upptäcka det, vill minnas att vi haft ett par RAS 13 (tror det var JKVP ) som vi läcksökt och det läckte lite vid elanslutningen till kompressorn.

Har du någon installatör i närheten så borde det inte vara en så kostsam historia att läcksöka där också.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2434
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Efterfylla luftvärmepump
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2019, 13:54:34 »
Om man misstänker läcka så måste alltid första åtgärden vara att läcksöka och leta efter minst två läckor.
en läcksökare skall vara så att den hittar en läcka motsvarande 3 gram per år.
blåser det det lilla minsta ute så skiter det sig.
sen kan man ju leta efter olja på utsidan av skarvar mm för att gissa grovt.
kan man köra kyldrift är det skitlätt att se om det saknas gas och fylla till rätt mängd.
nu vintertid kan man få ett hum om det saknas gas genom att titta på utedelens förångare och se hur jämt den fryser på resp frostar av.
Om det har varit en sopig installatör och det läcker i en rörkopplings kona är det hyfsat enkelt att åtgärda detta.
jag bedömer att läcksökningen tar mellan en till två timmar minst.
reparation med ny läcksökning minst 0,5 timmar
tömning, vacumsugning samt fyllning 1-2h beroende på hur lätt gasen släpper oljan nu vintertid kanske 3h.
sen kan man ju fuska och göra det snabbare men då kan ju eventuellt kylcert vara i farozonen.
Gasen kostar runt 2.500.- kilot och det går i styvt ett kilo i pumpen.
resor förstås

Men i ditt fall är det troligen bara rengöring som behövs.

Utloggad Bullikano

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Efterfylla luftvärmepump
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2019, 12:44:01 »
Oj då de lät dramatiskt med rätt många arbetstimmar här, nu håller man normalt inte på och meckar me sånt här under t.ex vintertid om de inte är ett akut nödläge för pumpen utan de här gör man lämpligast under våren, sommaren eller hösten. En granne till mig bytte gas på sin pump i somras och de tog knappt 1 timme med allt, mekanikern kom och drog åt kopplingarna lite grann, kollade att de va täta, tog ur den gamla gasen me våg så man såg hur mkt gas som hade gått ur pumpen, fyllde i ny gas enligt vågen i rätt mängd och vaccumsug pumpen, kollade ytterligare 1 sista gång att den va tät i kopplingarna. Sen va allt klart och de gick på knappt 1 timme, allt går mkt lättare och mkt snabbare om man gör sånt här på sommaren bl.a vaccumsugningen, så därför skall man gärna planera vid vilken årstid man gör det här för att få bäst resultat.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2434
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Efterfylla luftvärmepump
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2019, 19:31:21 »
Ja och inte minst så kan du ju se då på manometerstället om det är gasbrist eller inte så du inte gör allt arbetet i onödan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!