Titel: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: silverräven skrivet 14 oktober 2016, 10:31:55
Som jag tidigare skrivit om så har jag fått en ny värmebärarpump, Wilo-Yonos PICO-I, installerad eftersom den tidigare hade rostat sönder.
Nu har jag den inställd på "variable differential pressure" och läge 3 (av6). Det är länge sedan jag finlira med maskinerna och har inte riktigt koll på vad som är rimliga värden.
T8 ligger mkt högre än vad T1 gör, är det rimligt? Om inte, skall jag höja eller minska på värmebärarpumpen. Nedanstående är avläst mitt i en cykel resp i slutfasen.

T1    32,4   32,6
T2      7,4     6,9
T6    63,7   65
T8    37      36,8
T9    24,8   25,3
T10   24,7   25,3
T11    0,3     0,6
T12     8,7    8,8
framl  32,2  32,5
börvär 27,1  27,2
start    21,3  21,6
stopp   33,1  32,8

Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 oktober 2016, 12:56:57
Eftersom en vanlig on/off vp inte kan sänka effekten så kommer den när kompressorn går att leverera en framledning över börvärdet och sen när den står still kommer framledningen ligga under börvärdet men genomsnittet blir just börvärde. Gissningsvis ligger en vanlig vp mellan 4 -10 grader över börvärde men sen finns det säkert nån som ligger ännu högre.
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: silverräven skrivet 14 oktober 2016, 14:18:54
Jo men det förstår jag. Det jag undrar över är T8 som ligger högt över T1/framledning.
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 oktober 2016, 19:04:41
Där kan jag inte hjälpa vet inte vad T1 och T8 står för.
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: silverräven skrivet 14 oktober 2016, 21:31:05
T1 är framledning och T8 är värmebärare ut.
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: Carl N skrivet 14 oktober 2016, 22:31:31
Du kan sänka lite på värmebärarpumpen, men den bör ha lite högre flöde än laddpumpen.
Dock behöver skillnaden inte vara så stor.
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 oktober 2016, 08:39:07
Hur kan värmebärare ut vara högre än framledningen när kompressorn går  Sc:,h
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 oktober 2016, 08:59:07
För att det är ett separat flöde ut till värmepumpen med en by-pass där det är ihopkopplat med värmesystemet.
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 oktober 2016, 09:09:52
Jag var inte riktigt vaken fick för mig att värmen ut på rad var högre än interna flödet  :::_)
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: silverräven skrivet 15 oktober 2016, 12:25:16
Du kan sänka lite på värmebärarpumpen, men den bör ha lite högre flöde än laddpumpen.
Dock behöver skillnaden inte vara så stor.
Tack för hjälpen. tummenupp Då drar jag ner till läge 2.
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: silverräven skrivet 16 oktober 2016, 13:25:43
Tack för hjälpen. tummenupp Då drar jag ner till läge 2.
Hoppsan, i dag ett larm om för högt värmebärardelta. Så nu har jag ökat till läge 4,5 och då blev det mer balanserade värden vid två körningar. Får se hur det blir när det blir kallare.
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: Carl N skrivet 16 oktober 2016, 16:53:45
Hoppsan, i dag ett larm om för högt värmebärardelta. Så nu har jag ökat till läge 4,5 och då blev det mer balanserade värden vid två körningar. Får se hur det blir när det blir kallare.

Värmebärardelta styr du med laddpumpen, värmebärarpumpen kan inverka lite också, men du bör reglera med laddpumpen.
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: silverräven skrivet 17 oktober 2016, 10:32:51
 dontknow
Värmebärardelta styr du med laddpumpen, värmebärarpumpen kan inverka lite också, men du bör reglera med laddpumpen.
Jag känner till cirkulationspump och värmebärarpump. Vad är laddpumpen och var kan den sitta? dontknow
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 17 oktober 2016, 11:29:55
laddpumpen är en cirkpunmp som laddar vatten mellan utedel och innedel men vet inte vart den sitter  Sc:,h
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: Carl N skrivet 17 oktober 2016, 19:37:00
Jag antar att den inbyggda pumpen i IVT 490 cirkulerar värmebäraren i radiatorerna.
Sen vet jag inte om det är denna som är bytt, men jag antog det eftersom du skrev värmebärarpumpen?
Men det den andra som cirkulerar vattnet till din Optima som är laddpumpen.
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: silverräven skrivet 18 oktober 2016, 11:03:56
Då har jag blandat ihop namnen. Men värmebärarpumpen har stått i läge 2 (1900 varv) sedan efter slutjusteringen 2007, så den skall väl inte ändras på. Då återstår laddpumpen, den nya. Den hade jag på läge 2 när larmet kom. Nu är den på 4,5 och allt fungerar? Varvtalet framgår inte av instruktionsboken. Om jag tolkar rätt så varierar varvtalet linjärt mellan inställt värde och halva värdet?! Så nu låter jag det vara så en stund å ser hur det funkar. Tack för hjälpen.  tummenupp
Titel: SV: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?
Skrivet av: silverräven skrivet 24 oktober 2016, 11:20:29
Då har jag blandat ihop namnen. Men värmebärarpumpen har stått i läge 2 (1900 varv) sedan efter slutjusteringen 2007, så den skall väl inte ändras på. Då återstår laddpumpen, den nya. Den hade jag på läge 2 när larmet kom. Nu är den på 4,5 och allt fungerar? Varvtalet framgår inte av instruktionsboken. Om jag tolkar rätt så varierar varvtalet linjärt mellan inställt värde och halva värdet?! Så nu låter jag det vara så en stund å ser hur det funkar. Tack för hjälpen.  tummenupp
Nu har jag successivt sänkt till läge 3 på Wilopumpen (laddpumpen) och vid utetemperatur på runt 5 grader så ligger värmebärardeltat på runt 10 grader. Är det ett OK värde?