« Svar #15 skrivet: 09 februari 2014, 22:02:10 »
Går vp hela tiden dvs helt utan stop ? Hur nära framledningens börvärde ligger den verkliga framledningen ?
Den går hela tiden utan stop.
Den ligger nära börvärdet +-0,5grader
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2014, 22:04:09 »
Vad ligger gradminuterna pÃ¥ oftast dvs vad strävar den efter för gm  Sc:,h märks det att jag är nyfiken pÃ¥ inverters.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2014, 22:09:48 »
Vad gäller VV-inställningarna så finns det ju just inget "facit", det varierar från hushåll till hushåll.

Jag skulle testa mig fram, börja lågt o öka om man inte upplever att det räcker.
Börja på start 40 °C och stopp 50 °C?

Ang tillfällig lyx kanske start pÃ¥ 50 t.o.m. är lÃ¥gt om du vill kräma ur sÃ¥ mycket vv som möjligt?  tummenupp
När det vankas bad aktiverar du tillfällig lyx 30-60 min innan upptappning (har för mig att läget med tillfällig lyx default gäller i 4 h), om du upplever att det ändå inte räcker kan du alltid testa att tappa upp badet lite långsammare. VP har ju iaf en lite bättre chans hinna med att värma.

Jag har ett badkar pÃ¥ 450 liter stÃ¥endes oinkopplat (jag har inte ens börjat kakla badrummet... Frugan är jätte-glad pÃ¥ mig...  ;) ), det har dessutom en värmare sÃ¥ i mitt fall borde det fungera fint att tappa upp lÃ¥ngsammare, men jag fegade och kopplade in en varmvattenberedare pÃ¥ 275 liter i serie efter VP.  a:gl

Badas det tämligen ofta och frekvent kan du ju dessutom inaktivera legionellakörningen.

Kul att du är nöjd med den nya VP:n vi övriga inte hade chansen att välja.  tummenupp tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad CE81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Före detta ved krÃ¥nglare!
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2014, 22:15:44 »
Vad ligger gradminuterna pÃ¥ oftast dvs vad strävar den efter för gm  Sc:,h märks det att jag är nyfiken pÃ¥ inverters.
Är grön på det här med grad minuter dontknow.
Jag har sett i menyn att det står gradminuter men den ändras och är aldrig samma.
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2014, 22:22:49 »
En vanlig on off vp brukar starta nÃ¥nstans mellan -60 till -150 gm vilket man kan justera. sen gÃ¥r vp till gm 0.  En inverter borde ha ett startvärde tex -60 men en strävan att hamna pÃ¥tex gm -100 sÃ¥ den har lite marginal ifall den inte kan reglera ner effekten mera. Gradminuterna beräknas genom att om vp ligger 1 grad under beräknad framledning i 1 minut sÃ¥ fÃ¥r man -1 gm om den ligger 2 grader under beräknad framledning i 4 minuter blir det -8 gm. När vp ligger över beräknad framledning räknas det lika fast dÃ¥ blir det + och eftersom vp startar pÃ¥ tex gm -60 sÃ¥ räknar den ner mot 0 där kompressorn stoppas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2014, 22:42:26 »
Du är som alltid pÃ¥ hugget Smurfen!  tummenupp

CE81, jag tror du behöver stoppa in ett USB i VP och logga ett par timmars drift o sedan posta det till Smurfen.  a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad CE81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Före detta ved krÃ¥nglare!
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2014, 22:50:21 »
Du är som alltid pÃ¥ hugget Smurfen!  tummenupp

CE81, jag tror du behöver stoppa in ett USB i VP och logga ett par timmars drift o sedan posta det till Smurfen.  a:gl

FÃ¥r leta fram ett USB imorgon och logga.
Hur lägger man upp det sen?
Läste någonstans på forumet att man byter ändelse för att kunna bifoga.
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

Utloggad CE81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Före detta ved krÃ¥nglare!
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2014, 23:50:54 »
Vad ligger gradminuterna pÃ¥ oftast dvs vad strävar den efter för gm  Sc:,h märks det att jag är nyfiken pÃ¥ inverters.

-183 ligger gradminuterna på.
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

Utloggad CE81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Före detta ved krÃ¥nglare!
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2014, 00:04:43 »
Vad gäller VV-inställningarna så finns det ju just inget "facit", det varierar från hushåll till hushåll.

Jag skulle testa mig fram, börja lågt o öka om man inte upplever att det räcker.
Börja på start 40 °C och stopp 50 °C?

Ang tillfällig lyx kanske start pÃ¥ 50 t.o.m. är lÃ¥gt om du vill kräma ur sÃ¥ mycket vv som möjligt?  tummenupp
När det vankas bad aktiverar du tillfällig lyx 30-60 min innan upptappning (har för mig att läget med tillfällig lyx default gäller i 4 h), om du upplever att det ändå inte räcker kan du alltid testa att tappa upp badet lite långsammare. VP har ju iaf en lite bättre chans hinna med att värma.

Jag har ett badkar pÃ¥ 450 liter stÃ¥endes oinkopplat (jag har inte ens börjat kakla badrummet... Frugan är jätte-glad pÃ¥ mig...  ;) ), det har dessutom en värmare sÃ¥ i mitt fall borde det fungera fint att tappa upp lÃ¥ngsammare, men jag fegade och kopplade in en varmvattenberedare pÃ¥ 275 liter i serie efter VP.  a:gl

Badas det tämligen ofta och frekvent kan du ju dessutom inaktivera legionellakörningen.

Kul att du är nöjd med den nya VP:n vi övriga inte hade chansen att välja.  tummenupp tummenupp

Det tog fyra år innan jag kaklade badrummet efter att vi flytta in så du har god tid på dig tummenupp det blev nästan en grej att inte bli klar.
Du gör nog rätt i att koppla en beredare så det går att fylla fort när man vill bada.
När jag eldar med ved går det att fylla hela karet men långsamt och det gillas inte av två ivriga barn som vill att det ska vara bad klart redan när bad kommer på frågan.
Nu kan jag inte komma till frugan och säga att bi behöver en vvberedare.
DÃ¥ gÃ¥r hon i taket,jag har redan fÃ¥tt höra i sex Ã¥r att vedpannan var det mest okomfortabla sättet att värma huset pÃ¥ och kan väll delvis hÃ¥lla med men kommer aldrig att erkänna det för henne  8)
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2014, 01:49:59 »
Du ändrar filändelsen till t.ex. .txt.

Hahaha, ja man kan väl aldrig ha förlorat en dylik kamp om man aldrig erkänt sig besegrad?  tummenupp

Kan förstå om det varit en del eldande med den där kåken och de ackarna. Farsgubben hade 1000 liter ack till ett hus hälften så stort samt 500 liter kopplad till solfångare. Visserligen installerades allt på 80-talet, men det var ett fasligt eldande. :)

Jag börjar faktiskt bli seriöst sugen på att göra klart badrummet uppe. Men jag har ju krånglat till det med vinklar, vrår, inbyggnationer o höga väggar. Lite skraj för resultatet, men så länge man inte misslyckats är man inte besegrad? ;)

Men vill jag börja rita pÃ¥ garaget borde jag vara klar med huset först...  ::)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2014, 20:19:58 »
Är nyfiken på att se en logg från en 1255 lurar på att ev installera en hos mina föräldrar men ska försöka räkna lite på värmebehovet och risken är nog att den blir lite klen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2014, 21:00:10 »
Klen? Jissus, du fÃ¥r sätta en VVB som arbetstank sÃ¥ de kan dunka pÃ¥ elpatronen i VVB:n.  *roflmao*
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2014, 21:27:20 »
Det sitter elpatron i 1255 men ska vp ändå gå för fullt stor del av tiden kanske en stor on/off funkar lika bra fast det finns ju inte så stora med inbyggd beredare och separat gör dom inte med och det kostar extra så kanske en 1255 är ett bra val ändå. Ja det finns tid att fundera för det är inte aktuellt riktigt än.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!