Hej,

Har för någon vecka tillbaka satt igång ett system som består av en vedpanna(Arimax 240) och en ackumulatortank på 1500liter.Eldar jag upp tanken till ca 80 grader på kvällen är det runt 20grader på övre temperaturmätarn följande morgon. Huset är nybyggt 2012 124,5m2 och har radiatorer(framledningstemp 50grader vid -20) och i garaget där pannrummet finns är det golvvärme 90m2 (framledningstemp) 22grader). Med följande inställningar har vi en jämn temperatur på 21 grader i huset.

Frågan är , kanske inte ackumulatortanken inte räcker till? Borde jag skaffa en till 1500liters, eller 2000?
Finns det någon som har erfarenhet där ute?
Hälsningar från ett kallt Finland.
Nybyggt älvsbyhus 2012 124m2 + garage 90 m2,
Nibe F750 + Arimax 240 (ved) med ackumulatortank Aquaterm 1500EK

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2012, 20:09:49 »
Om du tar ut energin ur dina 1500 liter motsvarande sänkningen 80-20 grader (vi förutsätter homogen temperatur vilket naturligtvis inte är sant), så motsvarar det 105 kWh. Säg att ni sover 8 timmar så blir det 13 kW jämnt fördelat över timmarna.

Allt detta förutsätter ju att du kan klara dig med en temperatur i tanken i slutet av cykeln på 20 grader.
Om du måste ha 50 grader fram vid -20 °C så har du ju bara 1500 liter 30 °C temperaturdifferens, vilket ju ger hälften alltså 6,5 kW, sen börjar innetemperaturen att dala.

Då återstår frågan, är tanken för liten? Vad har du för beräknat effektbehov vid DUT?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #2 skrivet: 22 december 2012, 20:35:07 »
Nog borde en 1500 liters tank räcka längre än så i ett nytt hus är det verkligen 80 grader nere i tanken vid avslutad eldning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Fjällräven

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2012, 20:53:18 »
Hur är det med isolering i garaget, min erfarenhet av golvvärme i garage är att drar mycket värme inte minst när man öppnar portar i 32 minus, vilket jag har just nu. 8)

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #4 skrivet: 22 december 2012, 20:55:55 »
Här är det nåt rejält galet.Vart tar värmen vägen. Ventilationsvägen? Öppen spis utan spjäll? Efter en vecka borde tempen i huset stabiliserat sig såpass att de nämnda värdena kan tas på allvar. Ett nybyggt hus borde inte kunna behöva en värmetillförsel såpass stort även om det innefattade ett antal tonåringar med överdrivet renlighetsbehov,

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #5 skrivet: 22 december 2012, 21:47:40 »
Det som är lite avgörande för hur mycket ack du kan ha är eldstadsvolymen. Sen brukar jag räkna på medeleffekten på vad vedpannan levererar .
Hur styr du laddomaten ?
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #6 skrivet: 23 december 2012, 10:13:49 »
Att den blir 80 grader uppe säger ingenting..
Vad blir temp i botten?

Testa elda upp tanken till 95 grader i hela tanken
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad ibizzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybörjare
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #7 skrivet: 23 december 2012, 12:45:24 »
Hej!

Tack för era svar. Jag är också lite fundersam vart värmen tar vägen. Iallfall så är ingångröret från pannan till acctank underdimensionerat. 28x1,5, dvs 1", gäller också röret som kommer från acctank till pannan. Ingen laddomat, VVS firman installerade ett termostat endast.. Och när jag lägger full panna blir det risk för överkokning eftersom det inte kan passera tillräckligt med kallvatten till pannan så att den hinner kylas..Hur grova rör har ni? 1,5 " ? Och kanske jag också borde skaffa en laddomat ?
För övrigt är garaget isolerat 175mm.
Nybyggt älvsbyhus 2012 124m2 + garage 90 m2,
Nibe F750 + Arimax 240 (ved) med ackumulatortank Aquaterm 1500EK

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #8 skrivet: 23 december 2012, 12:48:00 »
Om jag har förstått det hela med laddomat så är den bland annat till för att snabbt komma upp i lämplig temperatur, för att undvika problem med kondensation i pannan/rökkanalen, samt att nyttja restvärmen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #9 skrivet: 23 december 2012, 13:25:22 »
Kan du lägga upp ett par bilder?
Cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #10 skrivet: 23 december 2012, 13:45:42 »
Ja,nåt är skumt och pannan är väl på ca 30 kw vid nominell eldning? Det borde i såfall orka hålla undan med 28-rör. För du har väl inte självcirkulation? Termostaten du talar om ,är det möjligen en laddventil? Isåfall har du i princip en laddomat. Det är bäst att vänta på bilderna.

Utloggad ibizzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybörjare
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #11 skrivet: 23 december 2012, 14:09:55 »
Här är bilder
http://magnush.kuvat.fi/
Nybyggt älvsbyhus 2012 124m2 + garage 90 m2,
Nibe F750 + Arimax 240 (ved) med ackumulatortank Aquaterm 1500EK

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #12 skrivet: 23 december 2012, 16:49:54 »
Du verkar ha en typ av laddomat men varför är kranen till bypassen stängd. Meningen är att det varma i toppen skall kunna cirkulera ner till laddventilen och när det blir tillräckligt varmt så skall den blanda in kallt från botten av tanken. Är kranen stängd så uteblir cirkulationen pga att ventilen inte vet om att pannan är tillräckligt varm. Är det nåt som jag inte uppfattat rätt?

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #13 skrivet: 23 december 2012, 17:12:32 »
Om inte pannan når upp i temperatur finns risk för problem med tjärbildning som kondenserar på innerväggarna istället för att förbrännas. Rätta mig gärna om jag har fel.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad ibizzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybörjare
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #14 skrivet: 23 december 2012, 17:45:17 »
Du verkar ha en typ av laddomat men varför är kranen till bypassen stängd. Meningen är att det varma i toppen skall kunna cirkulera ner till laddventilen och när det blir tillräckligt varmt så skall den blanda in kallt från botten av tanken. Är kranen stängd så uteblir cirkulationen pga att ventilen inte vet om att pannan är tillräckligt varm. Är det nåt som jag inte uppfattat rätt?

Jag har själv stängt kranen eftersom om jag laddar pannan full och lägger fyr så hinner den inte kyla ner vattnen i pannan och risk för kokning varje gång, på grund av?! underdimensionerade rör?!
Borde man byta ut till DN32 rör och komplettera med en laddomat istället? De fungerar säkert bätre än dendär mojängen ?
Nybyggt älvsbyhus 2012 124m2 + garage 90 m2,
Nibe F750 + Arimax 240 (ved) med ackumulatortank Aquaterm 1500EK

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!