Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 oktober 2016, 16:55:37 »

Jag skulle börja med kuva 3 och testa mig fram sen.
Skrivet av: Pierre .
« skrivet: 16 oktober 2016, 10:39:37 »

Tryckte på överhettningsskyddet och den klickade till så det var nog problemet.
Men vad bör min kurva stå på ungefär med spec nedan

Trähus 1,5 våning med torpargrund.
Under våning 85 kvadrat golvvärme med 9 slingor
Övervåning 85 kvadrat med radiatorer.
Alltså 170 kvadrat hälften golvvärme häften radiatorer.
Bra isolerat med både spån och gips i hela huset plus sedvanlig isolering såklart.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 oktober 2016, 16:52:48 »

Trassel med styrningen kan ibland avhjälpas med en fabriksåterställning, meny 12.
Skrivet av: Pierre .
« skrivet: 12 oktober 2016, 09:08:40 »

Rumsgivare har jag inte, har bara simpla termostater på radiatorerna . Är på jobbet nu så kan inte kolla resten. Men vad kan vara problemet.

Renoverade hela huset från maj tills för ca 2 månader sedan. Då plockade jag ner alla radiatorer och la dem i ett av rummen. Sedan tog jag som sagt bort undervåningens radiatorer och bytte mot 16mm golvvärme fördelat på 9 slingor. Har luftat allt 3 ggr för att vara på den säkra sidan. Kan ha satt vissa radiatorer på fel ställe, men då kan det ha vart samma typ av radiatorer med samma effekt så det borde ju inte spela någon roll. En kompis sa att utomhusgivaren kanske är trasig men den verkar ju funka eftersom maskinen visar rätt i menyn.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 oktober 2016, 22:18:10 »

Det här stämmer inte, kurva 7 utan förskjutning borde ge ett börvärde på ca 35 °C när det är 6,3 °C ute, du har 27,6 °C.
Om förskjutningen i meny 1.2 står på -8 så är det logiskt?
Har du rumsgivare (kolla meny 1.10)?

Sommardrift hittar du i meny 1.14, men detta är nog inte problemet.
Skrivet av: Pierre .
« skrivet: 11 oktober 2016, 21:25:13 »

Hittar inte överhettningsskyddet, finns igen knapp eller så missar jag den helt  :-\

Det står på normaldrift.

Har inte finjusterat nått, får ju inte upp värmen så tänkte att det inte var nödvändigt då.

Vad menar du sommardrift ?

Framled                    25,6
Värme GTI                27,6
Ute GT2                    6,3
Tappvar GT3:1          31
Värmevatten GT3 :3  33,4
Kompressor   GT6      63

Stor tack för all hjälp.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 oktober 2016, 19:51:52 »

Hade du kollat överhettningsskyddet?
Sen finns t ex normal eller ekonomidrift?
Finjustering av kurvan?
Kolla även sommardrift?
Läs av värdena på GT1 (båda siffrorna).
Skrivet av: Pierre .
« skrivet: 11 oktober 2016, 19:42:32 »

Nu är framled 25 grader. Nått allvarlig måste vara fel.
Är 6,6 ute och borde väl vara typ 35 minst? Vad kan det finnas mer för fel.
Skrivet av: virre
« skrivet: 11 oktober 2016, 15:41:32 »

Med kurva 7 borde den värma högre än 27°c,  kan vara el-patronen som inte startar. En IVT 490 ger bara 2kw och det kanske behövs mer effekt för att värma huset just nu. Kontrollera om överhettningsskyddet löst ut. Det sitter en liten röd knapp i ett hål under plåtlådan till höger innanför fronten. Knappen måste tryckas in hårt, klickar det till har du återställt skyddet och förhoppningsvis löst problemet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 oktober 2016, 13:32:26 »

Kolla vad du har för temp så att det inte bara är vid värmepumpen det är varmt.
Skrivet av: Pierre .
« skrivet: 11 oktober 2016, 11:37:36 »

Har golvärme på hela nedervåningen förutom en radiator i tvättstugan där hela värmepaketet står. Orkade inte riva ut allt för en minislinga där.

Vet inte vad jag har för temp på radiatorerna eller värmegolvet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 oktober 2016, 10:07:38 »

Vad har du för temperatur på radiatorerna/golvvärmen?
Skrivet av: Churchill
« skrivet: 11 oktober 2016, 09:15:27 »

Behöver mer info.

? Har du golvvärme på hela nederplanet?
? Är systemet ordentligt luftat?
Skrivet av: Pierre .
« skrivet: 11 oktober 2016, 07:50:27 »

Hej. Har ett nyinköpt hus från 1988. Har renoverat huset från topp till tå ink slitit ut alla radiatorer på undervåningen men behållt dem på övervåningen.
Har haft en vvsare som gjort själva grovjobbet och en Ivt tekninker som ställt in pumpen.
Ivt killen kom bara och ställde in värmekurvan sen åkte han, enligt honom skulle det räcka.

Nu till mitt problem, det blir inte varm oavsett vad jag gör, kör på kurva 7 nu och har höjt varannan dag med 0,5 men igen händer. Har framledningstemp  på 27 nu och ute är det 5.
Alla termostater står på max.

Hårdvara :

Pump IVT 490
Golvvärme Lk 16 mm
Shunt        Lk VS 2-2,5
Termostat  Lk ICS.2

Blir galen vad gör jag för fel? Tänkte först att givaren utomhus kanske är trasig men i pumpen visar den rätt temp när man kollar.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!