Vad har du för fart på pumpen, den är ställbar i fart på det vita vredet, om jag inte har fel så ska diff in/ut på fångare vara max 10 C, jag har två pkt med 3 sektioner i varje i serie och ca 10 i diff in/ut, det med ventilen som sitter fast,är det insexhål i den, kan gå att knacka på den, ( s.k kallat skväcka ) så den rör sig invärtes några hundradelar och lossnar med ingen garanti Inte riktigt lika din men nära på https://www.nn-energy.se/doc/S2_Solar30.pdf
Då kan käglan ha fastnat, tydligen en enhet som inte använts på ett tag, knacka med hammaren på sidorna av mätaren, många ggr som en hackspett lagom hårt vid drift så kan den lossna , gör den det så säng av pumpen och starta igen, kan bli flera ggr, lite motion måste till annars så stannar den nog igen. PS pass upp med glaset så du inte knäcker det
Har knackat precis så. Kan man montera ner och rengöra för hand?
Flödet hoppar till precis när man startar den
Detta kan tolkas som att det finns luft någonstans i systemet. Om det är luft i systemet så blir "vatten pelarna" olika före och efter pumpen och ett mottryck som måste övervinnas.Har väl inte glömt luftnippeln på vänster sida i pumppaketet som du visar på bilden?
Den pumpen kan man öppna skruven i baken på och känna med en mejsel om den snurrar, skramlar lite i näven när mejseln vill gå runt, håll inte hårt i den, om den snurrar så kan det vara impellern som är lös på axeln eller utsliten, Drivsidan går att ta lös med insexskruvarna och då kan man lyfta ut och känna om impellern är lös, inte ofta det händer men i bland så.
Öppnar man så kommer det ut mycket vätska, rätt eller fel?