Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Uppvärmning stannar ej - Nibe Fighter 1215  (läst 1002 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Cuille

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Uppvärmning stannar ej - Nibe Fighter 1215
« skrivet: 13 oktober 2021, 17:27:41 »
Hej. Jag vaknade upp med att det var mycket varmare än vanligt, värmepumpen slutar ej att värma upp golvvärme och element.
Den bara matar på och elementen i källaren och golvvärme på förstan våningen var skållheta.

Fick stänga av den under dagen.

Testar att ha den på reservläget men vet inte om det funkar för inget visas på display eller led-lampor.

Vet inte mycket mer än det tyvärr, jag har inte ändrat några inställningar eller något utan den bara började göra detta plötsligt.

Har ni någon idé? Tack på förhand.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Uppvärmning stannar ej - Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2021, 18:03:12 »
Kan det vara fel på växelventilen som kärvar så den värmer huset istället för varmvatten? Den tror den gör varmvatten men värmen går ut i huset i stället. Går att lyfta av ställdonet till växelventilen och känna om piggen fjädrar ut igen om man trycker in den.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Cuille

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppvärmning stannar ej - Nibe Fighter 1215
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2021, 20:10:05 »
Kan det vara fel på växelventilen som kärvar så den värmer huset istället för varmvatten? Den tror den gör varmvatten men värmen går ut i huset i stället. Går att lyfta av ställdonet till växelventilen och känna om piggen fjädrar ut igen om man trycker in den.

Jag har kollat glömde jag nämna och vad jag kan se så verkar den fungera som den ska. Den är bytt en gång för ett antal år sedan.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppvärmning stannar ej - Nibe Fighter 1215
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2021, 21:14:05 »
Kolla om EL-patronen går, sitter säkert något relä/kontaktor som kan ha bränt ihop ( klistrat ) då kommer det mycket värme ut på systemet.
Stannar kompressorn och det blir värme ändå så är det säkert något som bränt ihop.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Uppvärmning stannar ej - Nibe Fighter 1215
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2021, 23:08:00 »
Funderar på om mjukstarten pajat, det är inte så ovanligt att den gör så.
Men då borde den stanna på LP eller MS eftersom köldbärarpumpen stannar som den ska ändå.

Mer troligt är antingen växelventil eller elpatron med trasig kontaktor.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Uppvärmning stannar ej - Nibe Fighter 1215
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2021, 05:25:19 »
utegivaren visar inte knepiga värden? Om givaren visar rätt, så har du mest troligt en kontaktor eller något som ligger och drar elpatron hela tiden

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!