Författare Ämne: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel  (läst 3057 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« skrivet: 12 oktober 2021, 20:05:31 »
Hej Allesammans!

Jag har dessvärre börjat få problem med min F2025. Jag har börjat få MS-larm (motorskydd) på den. Det började för en vecka sedan ungefär. Jag startade bara om VVM:en efter det tog det tills igår innan det gick igen. Så jag startade om igen, den här gången tog det ett par minuter innan skyddet löste ut. Jag testade igen och det höll sig då ett dygn till ungefär och nu verkar det gå lite då och då. Tror jag har startade om ett par gånger idag och det är allt ifrån ett par minuter till ett par timmar som det verkar funka som det ska.

I manualen står det att man får larmet pga fasbortfall och man ska kontrollera säkringar. Jag har bytt säkringarna i centralen och kontrollerat huvudsäkringar och det är inget som det verkar vara något strul med. Jag har inte märkt av att något annat blivit strömlöst i huset så jag antar att det inte har med dem att göra.

Jag har även öppnat utedelen och försökt kolla lite på motorskyddet men vet inte riktigt vad jag skulle göra med det. Jag har konstaterad att det är inställt på a vilket tydligen ska vara att det återställs automatiskt när man stänger av VVM:en.

Jag vet inte riktigt vad jag ska göra mer därför vänder jag mig till detta förträffliga forum och hoppas på att någon har något annat tips innan jag ringer och får någon professionell att komma och titta på den.

Mvh Mattias 
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2021, 20:17:11 »
Det är ganska sannolikt dags att byta mjukstartskortet som sitter efter motorskyddet.

Ibland ser enskilda komponenter på mjukstartkortet även skadat ut.

Om du är bekväm med elinstrument så kan du mäta fram att mjuksstarten inte gör sitt jobb.

Annars kontrollera kablarna vid kompressorn, sitter de bra så beställ en mjukstart och testa. De har ändå en begränsad livslängd så du slipper de problemet vid annat tillfälle.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2021, 20:21:45 »
Det finns även en kontaktor som ska starta före mjukisen, har den brända kontakter så blir det samma markering av fel, stäng av elen, titta noga och dra med fingret på uppsidan av den, det får inte finns ev. sot eller bli svart på fingret.

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2021, 22:50:03 »
Tack för svaren, ska kolla lite på det ni har föreslagit imorgon.
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2021, 10:22:30 »
Det är ganska sannolikt dags att byta mjukstartskortet som sitter efter motorskyddet.

Ibland ser enskilda komponenter på mjukstartkortet även skadat ut.

Om du är bekväm med elinstrument så kan du mäta fram att mjuksstarten inte gör sitt jobb.

Annars kontrollera kablarna vid kompressorn, sitter de bra så beställ en mjukstart och testa. De har ändå en begränsad livslängd så du slipper de problemet vid annat tillfälle.

Jag har kollat på mjukstartkortet och det är inget som verkar se skadat ut. Försökte hitta kablarna vid kompressorn men jag kunde inte hittat några. Sitter de längst ner i botten?

Min svÃ¥ger brukar vara rätt bra pÃ¥ det där med att mäta sig fram till problem men han visste inte hur man vet att det är rätt eller fel det man kommer fram till? 
« Senast ändrad: 13 oktober 2021, 16:18:00 av xmattiasx »
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2021, 16:17:33 »
Det finns även en kontaktor som ska starta före mjukisen, har den brända kontakter så blir det samma markering av fel, stäng av elen, titta noga och dra med fingret på uppsidan av den, det får inte finns ev. sot eller bli svart på fingret.

Jag har tittat på kontaktorn och det är inget som ser bränt ut eller ger sot på fingret.
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2021, 22:36:39 »
Jag har kollat på mjukstartkortet och det är inget som verkar se skadat ut. Försökte hitta kablarna vid kompressorn men jag kunde inte hittat några. Sitter de längst ner i botten?

Min svåger brukar vara rätt bra på det där med att mäta sig fram till problem men han visste inte hur man vet att det är rätt eller fel det man kommer fram till?
Terminalen sitter i midjehöjd på kompressorn. Förmodligen enklast om du skruvar av framplåten på värmepumpen. Cirka 8 st skruv, torx 20.

Men före kompressorkabeln först kanske. Dvs vid mjukstarten. Hittar ni fel där så är det ingen idé att gräva senare till att börja med.

Jag hade mätt spänning under drift mellan inkommande plint till vänster och utgående av samma fas vid mjukstarten. Mäter man spänning så är det någon av delarna som inte fungerar. Precis som när man mäter över en avstängd säkring så blir det spänning med denna metod.
Sen kan metoden avgränsas genom mäta fler eller färre komponenter.

Mjukstarten reglerar två faser, så den "saknade" fasen får ni mäta vid motorskyddet istället.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2021, 15:11:16 »
Terminalen sitter i midjehöjd på kompressorn. Förmodligen enklast om du skruvar av framplåten på värmepumpen. Cirka 8 st skruv, torx 20.

Men före kompressorkabeln först kanske. Dvs vid mjukstarten. Hittar ni fel där så är det ingen idé att gräva senare till att börja med.

Jag hade mätt spänning under drift mellan inkommande plint till vänster och utgående av samma fas vid mjukstarten. Mäter man spänning så är det någon av delarna som inte fungerar. Precis som när man mäter över en avstängd säkring så blir det spänning med denna metod.
Sen kan metoden avgränsas genom mäta fler eller färre komponenter.

Mjukstarten reglerar två faser, så den "saknade" fasen får ni mäta vid motorskyddet istället.

Tack för förklaringen ska kolla det senare ikväll.

Jag kollade det du föreslog tidigare under kvällen och kom fram till att det mellan inkommande plint och mjukstart visar 7-8 Volt på båda faserna och ca 15 volt om man mäter mellan "inkommande" och "utgående" på mjukstarten på både faserna där med. Fas 3 visade noll när jag mätte mellan motoskydd och inkommande plint. Det vart lite sent för att börja grotta sig ner till terminalen som sitter på kompressorn. Det är ju inte speciellt mycket men är det tillräckligt för att motorskyddet ska trippa?
« Senast ändrad: 14 oktober 2021, 20:10:55 av xmattiasx »
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2021, 11:08:33 »
Det var jämt fördelat, men väldigt mycket tycker jag rent spontant. Jag ska kolla på min när den startar nästa gång, har förmodligen siffror till eftermiddagen. Men jag kikar bara fram till mjukstarten.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2021, 18:43:02 »
Grannen bjöd på middag så missade körningen under det låga timpriset kl 13-15. Får se vid sena kvällen om jag hinner mäta. Uppehållen är ganska långa med timprisoptimering... a:gl
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2021, 18:55:25 »
Jaha ok det är lugnt. Det finns ju en morgondag om inte annat :)
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2021, 23:30:15 »
Nu har jag kikat, det är 0V i spänningsfall överallt.

Det ser mörkt ut för din mjukstart.

Har du 22V (7 + 15) i spänningsfall mellan inkommande till utgående på mjukstarten? (Övre anslutningarna på mjukstarten för respektive fas)?

Vad får du mellan grå inkommande plint och grå övre på motorskyddet?

När du mäter 15 V, mäter du då mellan övre och undre anslutningen av samma fasfärg, som sitter på samma svarta relä?


Om du mäter mellan kontaktorns:
1 och 2 =
3 och 4 =
5 och 6 =
Syfte: Se om kontaktorn är hel.



Vad får du på dessa?

Kontaktor 1 och motorskydd 2 =
Kontaktor 3 och motorskydd 4 =
Kontaktor 5 och motorskydd 6 =

Syfte: Se om motorskyddet är helt.

Edit: Alla mätningar görs under kompressordrift.
« Senast ändrad: 15 oktober 2021, 23:33:57 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2021, 15:06:17 »
Hej!

Nu har jag mätt igen. Jag fick inte riktigt samma resultat den här gången konstigt nog. Vet inte om jag var mindre noggrann förra gången eller vad det beror på.

Jag har mätt allt du har föreslagit och det enda stället jag inte fick 0V var mellan inkommande och utgående på mjukstarten och då var det 4-5V på L1 och 2V på L2.

Jag mätte mellan inkommande plinten och inkommande/utgående på mjukstarten också när jag ändå höll på och mellan Ink.plint och inkommande på mjukstart var det 0V på båda faserna och mellan ink.plint och utgående på mjukstart visade det samma som tidigare 4-5V på L1 och 2V på L2. Det verkar ju vara något med mjukstartskortet uppenbarligen.

Det känns ju inte som mycket spänningsfall men det kanske är tillräckligt.

NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2021, 15:19:23 »
Då verkar bara mjukstarten vara kass i alla fall, det är bra!
Hur många starter visar den?

Har för mig eldkraft har bra pris på dem.

När du har spänningsfall så fungerar inte reläerna i mjukstarten som de ska, spänningsfallet varierar från gång till gång när det småeldar om kontakterna. Så det kan hända det är värre vid andra tillfällen.

När den löser, får du reseta motorskyddet då?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2021, 15:31:08 »
Då verkar bara mjukstarten vara kass i alla fall, det är bra!
Hur många starter visar den?

Har för mig eldkraft har bra pris på dem.

När du har spänningsfall så fungerar inte reläerna i mjukstarten som de ska, spänningsfallet varierar från gång till gång när det småeldar om kontakterna. Så det kan hända det är värre vid andra tillfällen.

När den löser, får du reseta motorskyddet då?

Antal starter är 10523. Och skyddet är inställt på automatisk återställning när man startar om Elpannan. Så när skyddet löser ut så startar jag bara om den. Hade du bytt mjukstarts kortet i det här läget? Om jag byter det, är det bara byta rakt av eller är det några inställningar som behöver göras. Det fysiska såg ju rätt enkelt ut.
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2021, 15:43:54 »
Det byttes lite styrkort på dessa i början, så det kanske inte stämmer för dig. Eller om räkneverket har slagit runt? Vet inte när det slår runt.

Jag har helt ärligt inte kontrollerat hur motorskyddet fungerar på dessa. Men många låser sig så man behöver trycka på en knapp på motorskyddet för att det ska återställa sig.

Varför jag nämnde det är för att om den larmar på högtryck, lågtryck eller motorskydd så släpper kontaktorn. Då triggas en larmsignal för alla. Men på något vis kan den ändå hålla isär signalerna, inget jag minns hur de löst.

Du har en vy i displayen där det tår 1/1/1 där varje av dessa signalerna visas. Så förmodligen får du rätt signal in till innedelen (MS och inte LP eller HP). Men varför utedelen klarar reseta sig själv gör mig nyfiken. Ska nog undersöka dessa saker när jag har lite mer tid.

Om du har lite högre kontrollbehov så kan du titta på displayen vid 1/1/1-"vyn" och se vilken som ändrar sig när den stänger ner sig. Så du inte har något mer fel.

Mjukstarten mäter fel, så den hade jag absolut bytt före den skadar kompressorn i längden.

Det är lätt att byta, fota de åtta sladdarna innan påbörjat arbete så blir det bra.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2021, 16:01:31 »
Innan du byter mjukisen sÃ¥ kopplar du förbi den, sÃ¥ det inte är dÃ¥liga kontakter i kontaktorn.( blir samma felind )  Kompressorn kommer att starta med en smäll/ryck men klarar det

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2021, 17:54:00 »
Det byttes lite styrkort på dessa i början, så det kanske inte stämmer för dig. Eller om räkneverket har slagit runt? Vet inte när det slår runt.

Jag har helt ärligt inte kontrollerat hur motorskyddet fungerar på dessa. Men många låser sig så man behöver trycka på en knapp på motorskyddet för att det ska återställa sig.

Varför jag nämnde det är för att om den larmar på högtryck, lågtryck eller motorskydd så släpper kontaktorn. Då triggas en larmsignal för alla. Men på något vis kan den ändå hålla isär signalerna, inget jag minns hur de löst.

Du har en vy i displayen där det tår 1/1/1 där varje av dessa signalerna visas. Så förmodligen får du rätt signal in till innedelen (MS och inte LP eller HP). Men varför utedelen klarar reseta sig själv gör mig nyfiken. Ska nog undersöka dessa saker när jag har lite mer tid.

Om du har lite högre kontrollbehov så kan du titta på displayen vid 1/1/1-"vyn" och se vilken som ändrar sig när den stänger ner sig. Så du inte har något mer fel.

Mjukstarten mäter fel, så den hade jag absolut bytt före den skadar kompressorn i längden.

Det är lätt att byta, fota de åtta sladdarna innan påbörjat arbete så blir det bra.

Motorskyddet har tvÃ¥ inställningar a och h (tror jag det var). SÃ¥ som jag har förstÃ¥tt det när jag läst är att är det inställt pÃ¥ a sÃ¥ är det automatisk Ã¥terställning när man startar om värmepannan. Är den inställd pÃ¥ h sÃ¥ är det bara gÃ¥ ut och Ã¥terställa skyddet manuellt varje gÃ¥ng det löser ut. 

Larmsignalen man får i displayen är MS-Larm och det står specifikt i manualen att det är motorskyddet som löst ut, är det inte att lita på? Displayen 1/1/1 är det något man kan hitta när skyddet löst ut? Jag hittar inget i displayen nu. Det står i manualen att man kan se ytterligare information i "1.0" detta gäller vid driftfel.
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2021, 17:55:41 »
Innan du byter mjukisen sÃ¥ kopplar du förbi den, sÃ¥ det inte är dÃ¥liga kontakter i kontaktorn.( blir samma felind )  Kompressorn kommer att starta med en smäll/ryck men klarar det

Det visar ju inget spänningsfall över kontaktorn och kontakterna ser rena och fina ut. Kan det vara den som spökar än då alltså?
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2021, 18:33:49 »
Koppla förbi mjukisen så ha du svaret vad som strular, när du gjort det så låt VP gå några timmar. Titta noga på kontaktorn om det synns något svart, inte bra i så fall, brända kontakter.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2021, 21:40:04 »
Motorskyddet har tvÃ¥ inställningar a och h (tror jag det var). SÃ¥ som jag har förstÃ¥tt det när jag läst är att är det inställt pÃ¥ a sÃ¥ är det automatisk Ã¥terställning när man startar om värmepannan. Är den inställd pÃ¥ h sÃ¥ är det bara gÃ¥ ut och Ã¥terställa skyddet manuellt varje gÃ¥ng det löser ut. 

Larmsignalen man får i displayen är MS-Larm och det står specifikt i manualen att det är motorskyddet som löst ut, är det inte att lita på? Displayen 1/1/1 är det något man kan hitta när skyddet löst ut? Jag hittar inget i displayen nu. Det står i manualen att man kan se ytterligare information i "1.0" detta gäller vid driftfel.
Aha, bra produktval får jag säga!

Kikade lite mer noggrant, jag tenderar lita för mycket på mitt minne och förvirrar folk ibland när jag har fel.

LP och HP är bara signaler i F2025, inte med i manövern. Så alla tre är riktiga signaler vid felmeddelande.
Det är någon gammal bergvärmepump med nästan samma uppbyggnad jag blandat ihop med.

Jag var lat, S7 heter det som visar 1/1/1 (i utedelen). Dvs aktuell status på högtryckspressostat, lågtryckspressostat och motorskydd. 1 = ok. 0 = fel.

Bifogar en manualbild från det hur skärmen visar det. Men detta är inget du behöver fundera på längre med andra ord.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad xmattiasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 + F2025 MS-Fel
« Svar #21 skrivet: 01 december 2021, 12:53:48 »
Om det är någon som har liknande problem så var det ett strulande mjukstart kort som var boven. Köpte ett nytt och bytte för ett par veckor sedan och det har funkat felfritt sedan dess!

Tack för alla ni som kom med förslag!   

// Mattias
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!