Författare Ämne: Haier LVP felmeddelande wire fault  (läst 957 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bbenny

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
Haier LVP felmeddelande wire fault
« skrivet: 10 oktober 2021, 21:16:46 »
Jag har nyss installerat en Haier LVP 1U50S2SR1FA. När jag startar "Heat" Kommer E7 meddelande upp . Se bild

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Haier LVP felmeddelande wire fault
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2021, 09:30:53 »
händer på dessa även i elx utförande
byte kretskort som gäller

Utloggad bbenny

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Haier LVP felmeddelande wire fault
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2021, 09:33:43 »
Har köpt den på blocket ouppackad. Var hittar man kretskort? Kan man hävda garanti tro?

Utloggad bbenny

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Haier LVP felmeddelande wire fault
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2021, 23:03:47 »
Jag har nyss installerat en Haier LVP 1U50S2SR1FA. När jag startar "Heat" Kommer E7 meddelande upp . Se bild
Har köpt den på blocket ouppackad. Var hittar man kretskort? Kan man hävda garanti tro?

Nix! Har läst och hört att ute och innedelen står i olika lägen. Frågan är hur man får dom att stå i samma läge?

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Haier LVP felmeddelande wire fault
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2021, 18:58:53 »
du får väl fibla med fjärren
omväxlande heat och cold

Utloggad bbenny

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Haier LVP felmeddelande wire fault
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2021, 19:01:42 »
Har gjort det. Hjälte inte

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Haier LVP felmeddelande wire fault
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2021, 09:40:42 »
fibbla längre och byt kort när du tröttnat

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!