Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Värmeproblem Nibe f1245  (läst 1441 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

HenrikOlsson1982

  • Gäst
HenrikOlsson1982
Värmeproblem Nibe f1245
« skrivet: 30 september 2021, 17:49:20 »
Hej

Har problem med värmetillverkningen i vår Nibe. De har som låst sig i varmvatten cykeln. Den kör den cykeln för att sedan ibland ge meddelande hög kond in och sedan börja om med att göra varmvatten.

Har klickat i service menyn och hittat 5.1.22.1 test av heating är det nått man kan köra som lekman och få nått vettigt svar?


Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2354
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #1 skrivet: 30 september 2021, 18:17:05 »
Kör den legionella tro?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 6300kWh 6700 kWh årligen.
12st JA-solar 340W, SMA 4kW inverter.

HenrikOlsson1982

  • Gäst
HenrikOlsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #2 skrivet: 30 september 2021, 18:25:48 »
Hur ser man det? Detta har pågått i några dagar nu.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2354
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #3 skrivet: 30 september 2021, 19:19:52 »
Står det något i displayen? Har för mig det borde markera om det är problem med legionellakörning
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 6300kWh 6700 kWh årligen.
12st JA-solar 340W, SMA 4kW inverter.

HenrikOlsson1982

  • Gäst
HenrikOlsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #4 skrivet: 30 september 2021, 19:27:32 »
Då tror jag inte han håller på med något sådant. Den gör som sagt varmvatten sen när den ska vara färdig med den cykeln så dyker felmeddelandet hög kond in upp och den liksom hoppar över värme och börjar om med varmvatten produktion. Har ställt upp kurvan till +4 men den tillverkar inte värme ändå när tempen ligger på +5

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1765
  • Kön: Man
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2021, 05:30:22 »
Du måste kolla autolägesinställningen under värmepumpen på menyn, vad står stopp av värme inställt på
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

HenrikOlsson1982

  • Gäst
HenrikOlsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2021, 06:26:24 »
Stopp av värme 18
Stopp av tillsats 5

HenrikOlsson1982

  • Gäst
HenrikOlsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2021, 06:32:07 »
Jag ändrade driftprioriteringen till 0 för varmvatten och 60 för värme. Då har den gjort värme inatt. Ändrar tillbaka till 30/30 du och ser om den åter fastnar i varmvatten.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1765
  • Kön: Man
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2021, 20:14:23 »
Hmm ja 30/30 är standard inställningen, jag har satt min egen och de pumpar jag repar till 20/20 så växlar den oftare under vinter.
Men 30/30 funkar ypperligt.
Har du provat starta om hela pumpen, tänkte om den gått i något knasläge, är ju en typ av dator, som kan behöva reebotas nån gång.
Jag såg på min egen att den inte gjorde vv, och av någon anledning hade klockan ändrats 12 timmar, och jag har blockerat min från att göra vv under nätterna.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

HenrikOlsson1982

  • Gäst
HenrikOlsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2021, 23:52:55 »
Tackar, ska testa 20/20 och starta om den. Återgick till 30/30 och då slutar den göra värme.

Henrik Olsson1982

  • Gäst
Henrik Olsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2021, 07:29:22 »
Hur blockerar du den från vv tillverkning på natten?

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1765
  • Kön: Man
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2021, 06:30:03 »
Ställer in schema.
Jag har kommit på vad problemet är för din del.
Pumpen är gjord så att den prioriterar varmvatten, och eftersom den bryter på hög kondensor in, så vill den starta om varmvattentillverkningen, för att nå det inställda värdet, därför gör den ingen värme.
Vad är din cirkulationspump inställd på? Kör du på fasta värden eller kör du på autovärde?
Om du har auto, vad är lägsta inställning vid varmvattenkörning?
Den måste kunna gå ner på 1% annars cirkulerar vattnet för fort, och du får hög kondensor in.
Kan även vara så illa att slingan i tanken har satt igen, så den lyckas inte värma vattnet nog högt innan returen blir för hög.
Kompressorn används vid vv tillverkning till du har en returtemp (bt3) på 58 grader eller kondensor ut (bt12) 65 grader och därefter med intern eltillsats.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 18743
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2021, 14:00:28 »
Har man 20/20 i inställningarna ska den göra eller prova göra vv i 20 min sen blir det värme i 20 min och så ska den hålla på tills vv värdet är uppnått. Kör en usb loggning så ser man vad troligtvis vp håller på med.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Henrik Olsson1982

  • Gäst
Henrik Olsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2021, 22:43:07 »
Har ställt den på 20/20 nu.

Driftläget är på auto, minsta tillåtna hastighet är 1%. Ska köra en USB logg över några så kanske någon vänlig själ vill kika på den.

Annars kanske det är så illa att slingan har satt igen.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1765
  • Kön: Man
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2021, 05:15:34 »
vilket varmvattenläge kör du på ? ekonomi, normal eller lyx?
kör du på normal eller lyx, ställ den då i ekonomi, funkar det då, så är det med all säkerhet slingan som satt igen!
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Henrik Olsson1982

  • Gäst
Henrik Olsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2021, 08:25:29 »
Tackar för snabb återkoppling. Kör normal, ska testa ekonomi.

Henrik Olsson1982

  • Gäst
Henrik Olsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2021, 18:30:52 »
Mycket riktigt, när jag bytte till ekonomi började den göra värme. Är det skit i systemet då?

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1765
  • Kön: Man
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2021, 06:25:24 »
Ja mest troligt beläggning på slingan i beredaren. Du skulle behöva spola ur den. Men vet inte med vad, kanske något lätt surt för att få kalk m.m. att släppa. Det borde en vvs firma kunna hjälpa med.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Henrik Olsson1982

  • Gäst
Henrik Olsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2021, 08:25:43 »
Tack så mycket för all hjälp. Ska ta kontakt med VVS-firma så får de titta på beredaren. Bor i norra Sverige och har väldigt lite kalk i vattnet men kan ju vara nått annat skit.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2354
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #19 skrivet: 05 oktober 2021, 11:39:17 »
Tack så mycket för all hjälp. Ska ta kontakt med VVS-firma så får de titta på beredaren. Bor i norra Sverige och har väldigt lite kalk i vattnet men kan ju vara nått annat skit.
Kan ju också behöva vara en ny beredare, uppdatera tråden efteråt så man vet
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 6300kWh 6700 kWh årligen.
12st JA-solar 340W, SMA 4kW inverter.

Henrik Olsson1982

  • Gäst
Henrik Olsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #20 skrivet: 05 oktober 2021, 15:21:51 »
Det ska jag göra. Pumpen är så pass ny, från 2018 så jag hoppas det inte ska behövas någon ny beredare. De ska komma och spola ur den i veckan. Det som ytterligare har framkommit är att de som installerat den (gjordes innan vi köpte huset) inte har satt några filter något som VVS-firman sa att var standard vis installation.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2354
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2021, 19:34:17 »
Det ska jag göra. Pumpen är så pass ny, från 2018 så jag hoppas det inte ska behövas någon ny beredare. De ska komma och spola ur den i veckan. Det som ytterligare har framkommit är att de som installerat den (gjordes innan vi köpte huset) inte har satt några filter något som VVS-firman sa att var standard vis installation.
Brukar börja efter ett par år.
Jag har aldrig sett några filter på en vp.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 6300kWh 6700 kWh årligen.
12st JA-solar 340W, SMA 4kW inverter.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1765
  • Kön: Man
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2021, 19:36:25 »
Har du försäkring? Arctic? Den går att teckna till pump är 5 år. Men borde vara en 3+3 med pumpen vid installation
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2354
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2021, 19:39:43 »
Har du försäkring? Arctic? Den går att teckna till pump är 5 år. Men borde vara en 3+3 med pumpen vid installation
Försäkringen täcker väl inte om beredaren har fel?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 6300kWh 6700 kWh årligen.
12st JA-solar 340W, SMA 4kW inverter.

Henrik Olsson1982

  • Gäst
Henrik Olsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #24 skrivet: 05 oktober 2021, 21:59:21 »
Tror vi kanske har garanti kvar på pumpen då det enligt Nibe.se ska ha 3år. Problemet är att vi inte vet vem som har installerat den (börjar tvivla på att det är en firma utan typ någon bekant till de som ägde huset innan oss) Vid fel installation eller om de filter jag nämde har utelämnats så lär vi ju inte få ut nått på garantin av Nibe. Men ska som sagt höra vad VVS-firman säger, de känns väldigt seriös.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 18743
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2021, 14:16:20 »
De filter som följer med vp och som ska installeras är av typen finmaskigt nät och är väl tänkt stoppa större partiklar men är det kalk haltigt vatten som sätter igen slingan så lär inte filtren hjälpa. När man installerar vp fyller den som installerar i ett dokument och skickar in till Nibe eller om det var Artic sen om det är firma eller egen installation spelar ingen roll men den ska naturligtvis vara korrekt utförd. Varför skulle man inte få ut en igensatt beredare på garanti eller försäkring ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Henrik Olsson1982

  • Gäst
Henrik Olsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2021, 15:33:21 »
Där jag bor har vi väldigt lite kalk i vattnet så tror inte den har satt igen av kalk. Vi har tre äldre radiatorer på systemet och när man luftar dessa kan vattnet vara svart. Tänker att det är nått sådant guck som satt igen den i så fall.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1765
  • Kön: Man
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #27 skrivet: 06 oktober 2021, 19:39:34 »
Det svarta är syrefattigt vatten. Det vattnet cirkulerar ej inne i beredaren, utan i en slinga som går genom beredaren.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1344
  • Kön: Man
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #28 skrivet: 07 oktober 2021, 14:15:33 »
Du behöver läsa på lite innan proffsen dyker upp så du kan bilda dig en egen uppfattning.
Här är en tråd om gegga i vvb som sätter sig på slingans utsida så värmen inte sprids till varmvattnet och hur man rengjorde.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73531.msg768999#msg768999

Sök lite på citronsyra eller något här så får du nog mer att läsa.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 32130
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #29 skrivet: 07 oktober 2021, 15:47:55 »
Filterna som medföljer skall sitta på KB-kretsen och värmekretsen, inte på inkommande kallvatten till beredaren, så är det skit i själva beredaren så beror det INTE på att man slarvat med att sätta dit medföljande filter.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Henrik Olsson1982

  • Gäst
Henrik Olsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #30 skrivet: 08 oktober 2021, 10:47:19 »
Ja min okunskap lyser igenom. Tack för matnyttig läsning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?