Författare Ämne: UTE givare larm  (läst 2668 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tittmön

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
UTE givare larm
« skrivet: 08 september 2021, 12:43:43 »
Hej,

Fick precis larm på min CTC.
UTE GIVARE LARM

Vad bör jag göra? ( Bergvärme panna)
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: UTE givare larm
« Svar #1 skrivet: 08 september 2021, 12:53:58 »
Undersök ledningen och kopplingarna till utegivaren. Eventuellt byt till ny givare: https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-typ/ctc-givare/givare-ute-ecoheat-el.html
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: UTE givare larm
« Svar #2 skrivet: 08 september 2021, 12:55:47 »
Det finns 2 modeller på utegivare
Denna om den är en CTC EcoHeat V2
https://jsenergi.com/utegivare-8201.html

Den Josth länkar till om det är en CTC EcoHeat V1
« Senast ändrad: 08 september 2021, 12:58:30 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tittmön

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: UTE givare larm
« Svar #3 skrivet: 08 september 2021, 13:27:51 »
Hej,

Hur vet jag att det är V2 eller V1?

//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE

Utloggad Tittmön

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: UTE givare larm
« Svar #4 skrivet: 08 september 2021, 13:34:46 »
Hej,

Är det denna givaren vi pratar om?
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: UTE givare larm
« Svar #5 skrivet: 08 september 2021, 13:43:25 »
Det där är rumsgivaren, inte utegivaren. V1 eller V2 tror jag går att gräva fram genom serienumret på din EcoEl. Skriv upp det och ring till CTC Support skulle jag gjort.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
SV: UTE givare larm
« Svar #6 skrivet: 08 september 2021, 15:26:43 »
Utegivaren sitter utomhus där det är som minst soligt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Tittmön

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: UTE givare larm
« Svar #7 skrivet: 08 september 2021, 15:39:51 »
here we go

Correct ?
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: UTE givare larm
« Svar #8 skrivet: 08 september 2021, 15:53:56 »
Ja det ser ut som en utegivare men ovanligt lågt placerad om det är ett källarfönster(?) Undrar vad det är för nummer som har stått på den?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: UTE givare larm
« Svar #9 skrivet: 08 september 2021, 17:55:38 »
Kabeln är en 4-ledare, man brukar koppla dom 2 och 2, det ser ut som att installatören bara använt 2 av ledarna.
Jag skulle testa att koppla in de 2 övriga på både utegivaren och inne i värmepumpen.
Numret på den är 200035, jag tror den är till V2, men för säkerhets skull kan du kolla upp serienumret på värmepumpen.
Serienumret sitter troligen ovanpå värmepumpen på en etikett, eller nånstans bakom panelen.
De 4 första siffrorna talar om vilken modell det är, de 4 nästa är årtal-vecka för tillverkningen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tittmön

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: UTE givare larm
« Svar #10 skrivet: 08 september 2021, 18:04:59 »
Felet tillkom nu med det är ingen ny installation. ( Installationen är 18 Ã¥r gammal ... )  Testa koppla de 2 övriga ändÃ¥ ?

Kabeln är en 4-ledare, man brukar koppla dom 2 och 2, det ser ut som att installatören bara använt 2 av ledarna.
Jag skulle testa att koppla in de 2 övriga på både utegivaren och inne i värmepumpen.

« Senast ändrad: 08 september 2021, 21:15:44 av Tittmön »
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: UTE givare larm
« Svar #11 skrivet: 08 september 2021, 22:24:49 »
Tror inte på det med att koppla in fler ledare, normalt klarar 0,5 50 meter utan att påverka något värde, däremot så sitter givaren vid ett fönster och då blir det missvisning. ska sitta fritt på en fasad min 1,75 meter upp i NV eller N -läge.

Utloggad Tittmön

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: UTE givare larm
« Svar #12 skrivet: 09 september 2021, 07:58:53 »
Hej,

Så bästa är att byta ut givaren eftersom sladdarna är ok?
Så nu är frågan vilken givare köpa :) det går framåt :)

Skickar en bild var givaren sitter. Inte optimalt samtidigt varit där i 17/18 år så tror inte det som är fel idag.
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: UTE givare larm
« Svar #13 skrivet: 09 september 2021, 09:52:27 »
Hmmm... resistansen minskar med ökad utetemp så det kanske inte är dålig kontakt utan tvärt om?
Kolla sladden så den inte är klämd på nått ställe?
Sitter den klämd i fönsterkarmen så kan det vara där problemet är, så att kablarna får kontakt med varandra?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tittmön

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: UTE givare larm
« Svar #14 skrivet: 09 september 2021, 11:12:39 »
Hej,

Tror inte fönstret har öppnats i år så borde inte vara "nytt" klämt.
Nu är frågan vilen sensor jag borde köpa. Säger sr numret något? Vet jag vilken via serie nr?

//H

Hmmm... resistansen minskar med ökad utetemp så det kanske inte är dålig kontakt utan tvärt om?
Kolla sladden så den inte är klämd på nått ställe?
Sitter den klämd i fönsterkarmen så kan det vara där problemet är, så att kablarna får kontakt med varandra?
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!