Författare Ämne: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej  (läst 3384 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!
Jag har googlat sönder mig utan nån egentlig framgång:
Felkod 13 -0, kompressor startar ej.
Jag lyckas inte hitta säkringarna på utedelen, ska dom finnas där, eller har jag missuppfattat nåt?
En mjuk värmekabel låg lite slarvigt under kondensorn, skarvad på två ställen tidigare. Nu förstår jag hur gammal denna pump faktiskt är, den har pajat tidigare och tydligen reparerats av experter med klämverktyg.
Jag tänkte försöka hitta termistorerna för kontrollmätning av dessa, det är nåt jag skulle klara själv om jag bara kunde hitta dom. Tips, nån?
En släkting som är elektriker kommer och tittar på strömförsörjning snart, så den biten lämnar jag till honom.
Fler tips mottages tacksamt.

Ursäkta romanen, trevlig söndag på er!

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 562
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2021, 09:54:20 »
Enligt felsökningen felkopplat/dålig kontakt ananrs byt kretskort

https://jseducation.se/files/pages/felkoder-ivt-nordic-inverter.pdf
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2021, 10:58:41 »
Tack för svar, elen såg ju bra ut så det kanske blir kretskort då.
Om gasen läckt ut, får man andra felkoder då?

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2021, 13:39:12 »
Öh.. Ett nytt kretskort kostar över 5000 pesetas! Det går inte för sig.
Då fortsätter vi felsökning istället. Servicemanualens felsökning verkar väldigt kortfattad: om kablarna sitter där dom ska så byter man kretskort?

Uppdatering: alla säkringar på kretskortet verkar vara hela, dioden blinkar fram 13-koden och den gör upprepade startförsök av kompressorn vi drift.
Jag kan höra en ventil eller solenoid eller liknande röra sig i närheten av kompressorn vid startförsök av densamma. Den låter även när den ger upp startförsök.
Kompressorns lindningar visar alla ca 1 ohm, vilket är positivt.

Hur går jag tillväga för att kontrollera köldmediemängd? Hittar ingen ventil på utsidan för det, bara mässinglock som jag inte vågar öppna.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2021, 15:45:31 »
Klarar du inte, en kylgubbe med manometerställ enda sättet att få reda på det, samtimtidigt så blir det en diagnos på kompressorns kondition.

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2021, 15:54:48 »
Då lär han hitta en ventil att koppla på manometern, jag hittar inte ens det. Inte kan ventilen sitta gömd under nåt av mässinglocken?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2021, 16:17:44 »
Svar nej, det sitter säkert en eller två stycken nästan som blindrör på rören som går strax innan kompressorn med en hatt på, det är där som stället kopplas in. Den ena är för lågtryck och den andra för högtryck och värdet på sista är för att ställa exspansionsventilen

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2021, 16:52:29 »
Är det en luft/luft så sitter anslutningen under mässingslocket som pekar nedåt bakom plastkåpan på höger sida.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2021, 19:32:55 »
Mycket bra svar, tack! Ska ut och leta genast

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2434
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2021, 11:37:07 »
det är startproblem, kretskort alternativt kompressor
mycket vanligt på dessa modeller av Sharp oavsett hur de är brandade när de blir lite äldre.
IPM´n är misstänkt.

ej gasbrist totalt fel felkod.

det är en DC kompressor så det går att bara provköra denna

men kretskort är troligast

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2434
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2021, 11:38:27 »
Då lär han hitta en ventil att koppla på manometern, jag hittar inte ens det. Inte kan ventilen sitta gömd under nåt av mässinglocken?
Ja ventilen sitter under det locket som petar framåt
de övriga två är avstängningsventiler under

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2021, 15:04:38 »
Tack igen!
Men då fokuserar jag på kompressorn eller kretskort.
Jag har tagit ur kretskortet, hittar inget bränt, inga trasiga säkringar eller annat misstänkt. Vet du vad exakt som ger sig på kortet? Och finns samma kort på fler modeller?

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2021, 15:33:47 »
Är IPM de sex dioderna på kretskortet?
Edit: antar att IPM är den stora svarta saken med 28 ben under kylflänsen? Tog bort den men såg inget speciellt där heller, förutom möjligen lite svart/bränd missfärgning runt några lödpunkter, men jag kan inte avgöra hur länge dom funnits där.
Finns det nån gammal tv-reparatör kvar i mellansverige..?
« Senast ändrad: 31 maj 2021, 17:19:05 av Brunnström »

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2021, 20:30:43 »
Nu blev jag väldigt sugen på att mäta hur mycket ström som kommer fram till kompressorn, men hur exakt den drivs går över mitt huvud. Jag har förstått att det är två faser, men hur mäter jag det?
Eventuellt får jag hjälp att mäta på torsdag, och det är kanske bäst att vänta tills dess så jag inte gör nåt dumt.
Kan man mäta IPM-chipet?

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2434
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2021, 09:46:54 »
Nu blev jag väldigt sugen på att mäta hur mycket ström som kommer fram till kompressorn, men hur exakt den drivs går över mitt huvud. Jag har förstått att det är två faser, men hur mäter jag det?
Eventuellt får jag hjälp att mäta på torsdag, och det är kanske bäst att vänta tills dess så jag inte gör nåt dumt.
Kan man mäta IPM-chipet?
nej det är en trefas kompressor för likström
mät spänningarna

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2021, 10:40:06 »
Nu kom farsan med sin tångamperemeter, vi får runt fem ampere på vardera kabel till kompressorn, väldigt kortvarigt under startförsök.
Tycker det låter som att kompressorn gett upp.
Tack igen!
« Senast ändrad: 01 juni 2021, 11:02:37 av Brunnström »

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2434
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #16 skrivet: 03 juni 2021, 10:22:36 »
Nu kom farsan med sin tångamperemeter, vi får runt fem ampere på vardera kabel till kompressorn, väldigt kortvarigt under startförsök.
Tycker det låter som att kompressorn gett upp.
Tack igen!
eller IPM´n som slår ifrån 5A är inte mycket
hur kortvarigt är det? hinner kompressorn brumma någe?

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #17 skrivet: 09 juni 2021, 12:32:25 »
Hej, missade att jag fått fler svar!
Hinner inte höra kompressorn nåt, det är definitivt mindre än en sekunds tillslag, men svårt att säga exakt. Men under drygt 10 startförsök så hann vi mäta på alla tre kablar till kompressorn, och det verkar gå ca fem ampere i varje, och det tyckte vi matchade säkringarna ganska väl. Ingen i min ände förstår exakt hur kompressorn drivs på två faser, så vi famlar ju i blindo.
Vi tyckte dock bÃ¥da tvÃ¥ att strömmen var sÃ¥ kortvarig  att det kändes som en elektronisk bortkoppling.
Hur kan man provköra kompressorn för att utesluta den? Det är det enda som hindrar mig från att löda dit en ny IPM.
Tack!

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2434
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #18 skrivet: 09 juni 2021, 16:08:11 »
vanligtvis konstruerar och bygger man en trefas drivkrets som byggsats tyvärr ingen länk
eller köper man en färdig tror at refco hade sådana
borde gå att köra med en frekvensomriktare

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #19 skrivet: 09 juni 2021, 16:44:54 »
Det där vidarebefordrar jag till farsgubben, han kommer säkert förstå vad du säger.
Jag uppskattar friskt att drivströmmen på fem ampere varar i ca 0,3 till 0,5 sekunder, säger det nånting tror du?
Och hur tackar man folk på forum ordentligt? Hjälpen jag fått hittills är ju fenomenal, även om jag inte är framme riktigt än.

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #20 skrivet: 09 juni 2021, 20:40:53 »
Prova att mäta amp på ingående fas på högersidan på utedelen. Hur mycket ampere drar den vid startförsöken.


Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #21 skrivet: 09 juni 2021, 21:40:35 »
Kan det jämställas med när en startmotor på en bil är dålig och drar för mycket ström?
Ska försöka få hit nån som kan mäta det, förhoppningsvis imorgon redan. Tack!

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #22 skrivet: 09 juni 2021, 21:41:47 »
Koppla ur kompressorn och starta upp, dator/kretskort vet inte att den är bortkopplad. Då märks om det är kompressorn som löser ut. Löser det inte så är kompressorn nog felaktig, löser det så blir det att felsöka andra komponenter, kontaktirer/inverters om det finns om mjukstart om det finns om det, sista en klassiker på VP.

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #23 skrivet: 10 juni 2021, 09:23:43 »
Tack för det svaret också, men det är svårläst så jag förstår nog inte riktigt vad du menar? Eller så är jag trög..

Uppdatering : Idag hade jag ett proffs på besök som felsökte och han provade faktiskt bland annat att köra utan kompressorn ansluten, det blev samma korta strömpåslag. Hans någorlunda säkra chansning blev kortet, IPM.
Mitt nästa steg blir att beställa en ny ipm-komponent och försöka byta ut det på kretskortet.
Nån som kan tipsa om var man kan köpa dylika komponenter i Sverige?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #25 skrivet: 10 juni 2021, 17:14:42 »
Mejlade elfa, finns inte och dom kan inte ta hem. Som många andra, så jag har beställt från Grandado, expressleverans två veckor (?)

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2434
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #26 skrivet: 10 juni 2021, 18:13:53 »
Koppla ur kompressorn och starta upp, dator/kretskort vet inte att den är bortkopplad. Då märks om det är kompressorn som löser ut. Löser det inte så är kompressorn nog felaktig, löser det så blir det att felsöka andra komponenter, kontaktirer/inverters om det finns om mjukstart om det finns om det, sista en klassiker på VP.
tja det finns en sk rotations övervakning som troligen sätter felmeddelmade då den inte kan mäta lindningen

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #27 skrivet: 17 juni 2021, 11:25:52 »
Nu har jag fÃ¥tt hem en ny IPM, svärfar är pÃ¥ väg för att byta ut den pÃ¥ kretskortet. Fick tyvärr även veta av en annan van reparatör att det är vanligt med andra fel pÃ¥ kortet som orsakar en felande IPM,  men vi hÃ¥ller tummarna.
Jag återkommer med resultat!
Tack igen alla!

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #28 skrivet: 06 juli 2021, 23:18:53 »
IPM:en från Grandado blev nog läropengar, det dök aldrig upp. Men den jag beställde från Italien via Ebay kom på några dagar, sen lät jag ett proffs byta på kortet och sen återmonterade jag kortet och startade: och nu går den!

Tack för alla svar, det blev en lärorik upplevelse!

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #29 skrivet: 06 juli 2021, 23:51:45 »
Kul!

Angående läropengarna: Kolla upp om betalmetoden har något köpeskydd. Paypal är ju bra med sånt, kan ju vara fler som har det.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Brunnström

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #30 skrivet: 10 juli 2021, 11:42:21 »
Tack för det tipset också, det ska jag definitivt göra!
Kan uppdatera lite till nu när jag ändå skriver: den fortsätter fungera perfekt, och det är underbart nu när vi verkar slå nya fuktrekord dagligen!
Jag är dock medveten om att pumpen fortfarande är 14 år gammal och kan lägga av när som helst, fingers crossed!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!