Ny nibe f750 men den klarar inte det
« skrivet: 05 januari 2014, 09:17:52 »
Hej, vi har nyligen byggt ett nytt hus, inflyttning mars 2013, allt gick bra med värme och varmt vatten fram till slutet på oktober, under den tiden har det varit lite ojämn värme , bra förbrukning , och de flesta sa detta att det är normalt i början
Men i början av november månad har jag haft dålig värme hemma, så kom Oscar Hansson och ändrade i inställningar bl.a. gradminuter till -400, stopp av tillsats 8grader, och då började värmen komma igång men problemet var att förbrukningen ökade till ca 80-90 kw per dag, vilket är otrolig mycket och vill påpeka att vi har inte haft kallt väder i halmstad ännu, det har legat hela tiden runt 5 grader upp och ner,
SÃ¥ till slut tröttnade jag pÃ¥ det  och ändrade tillbaka gradminuter till -1000, stopp av tillsats 1grader,
Innegivaren är på med faktor 0
prio 30 värme 20 vv
vv inställt på 55 eftersom det tar slut rätt snabbt om jag har det på normalt
Huset är 170 bv och 70 överv och 50 garage
Grader i huset är 22 och i garage inställt på 15
Behöver all hjälp jag kan få
Tack

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2014, 09:25:53 »
Vad har du för värmekurva, om det blir kallare i huset när det blir kallare ute så är värmekurvan för låg.
Att ställa ned tillsats att aktiveras på -400gm låter korkat, men är inte standardinställningen -700gm, jag tycker att du borde återgå till den och sen när allt är stabilt så kan du ju testa att höja den mer lite i taget, stegen mellan tillsats är som standard 50gm, kan ju också höjas med försiktighet när allt funkar som det skall.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad shad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2014, 09:38:58 »
Värmekurva är 7 , är den inte rätt hög ändå?
Jag ändrar nu gradminuter til -700 då

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2014, 09:52:23 »
Har du radiatorer eller golvvärme eller båda?

Har du termostater som används?  Dvs som inte är ställda pÃ¥ max? (Termostater stryper värmen och lÃ¥ter inte värmepumpens kurva slÃ¥ igenom och försämrar dess möjlighet att fungera bra, i alla fall när man försöker ställa in den ordentligt).

Har du jämn temperatur i alla rum? Eller är vissa rum svåra att få varma, och andra blir alldeles för varma?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2014, 09:54:59 »
Värmekurva 7 lÃ¥ter ganska högt för ett nybyggt hus, har själv värmekurva 5  och -1 i förskjutning, men har bara 135m2 o värma upp, men värmekurvan skall väl motsvara husets energibehov i förhÃ¥llande till utetemp, och ett nybyggt hus bör väl inte kräva sÃ¥ mycket, den personen som ställde dina tillskotts gm pÃ¥ -400, är det han som har gjort själva installationen, dÃ¥ skulle jag känna mig ganska osäker pÃ¥ hans kompetens pÃ¥ omrÃ¥det.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad shad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2014, 10:11:32 »
Jag har bara golvvärme, alla termostater är inställda på max, jämn temperatur? ja det kan man säga med kallt är det,
De som har ändrat till -400 de har skickats av nibe , och det är inte de som har installerat.
De som nibe har skickat och de som har installerat kommer inte överens :)

Utloggad shad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2014, 10:12:37 »
Jag ändrar till kurva 6 så får vi se vad som händer, några andra förslag?

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2014, 10:21:37 »
Bara för att utesluta andra möjliga felkällor:
Har du någon extern cirkulationspump till golvvärmen?
Jag antar att du inte har någon shuntgrupp för golvvärmen (som blandar framledning och retur-vatten och sänker framledningen till golvvärmen) utan att framledningen från Niben istället går rakt in i golvvärmefördelaren?

Eftersom du inte verkar ha installatörer med rätt kompetens rekommenderar jag att du lusläser Installatörsmanualen för Nibe 750 och själv går igenom alla inställningar i din pump (skriv upp alla ändringar du gör).



Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad shad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2014, 10:26:48 »
Nej det har jag inte, men vad är det jag kan påverka om det är något fel på VP , och hur kan jag upptäcka det?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2014, 12:01:12 »
Jag skulle gissa på luft i golvvärmen.
Känn på fördelaren att alla returer är varma, om inte så behöver slingan luftas.
Stäng av cirkpumpen just då du luftar (värmepumpen i sommarläge).
Sen för att få ut all luft kan man behöva köra cirkpumpen på full fart och stänga alla slingor utom en för att få fart på luften i den slingan och sen lufta igen osv...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad shad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2014, 12:03:31 »
men om det är i luft i slingorna, hur kommer det sig när de var hos mig och ändrade i värden som gradminuter och stopp av tillsats , så hade jag perfekt värme i huset, så om det är luft i slingorna borde det inte ha synts också då?

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2014, 12:56:17 »
Vad har du för fläkthastighet?
Och vilket BS1 värde har du?
Viktigt med rent filter.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad shad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2014, 13:03:49 »
Filtret rengjordes igår
Fläkthastighet just nu 79% som det är inställt på
BS1 liger
referens, lufthastighetssensor   263.3
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1   255.5

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2014, 13:08:19 »
Filtret rengjordes igår
Fläkthastighet just nu 79% som det är inställt på
BS1 liger
referens, lufthastighetssensor   263.3
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1   255.5
Det låter helt ok.
Gissar att även du har långa avfrostningar? Lägg upp en logg
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad shad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2014, 13:09:39 »
hur gör man det? jag har nibe uplink

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!