tvångsköra kompressor
« skrivet: 26 januari 2011, 20:50:36 »
undrar om man kan tvångsköra kompressorn på en fighter 410p?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: tvångsköra kompressor
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 14:10:43 »
Hur menar du mer exakt? Starta den? Man bör i alla fall inte köra utan ett fungerande motorskydd på.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad nightprowler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: tvångsköra kompressor
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 15:52:16 »
bara så man kan starta och testköra den utan att måsta vänta 20 min på att den ska starta

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: tvångsköra kompressor
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 20:04:06 »
Gissar det fungerar på samma sätt som för 310P, bläddra fram till kanal 14 och tryck på den andra knappen så startar kompressorn. Den måste stå stilla några minuter (minst 3?) innan startas igen! Brukar vänta till kanal 12 räknat upp lite innan jag tvångstartar. Motorskyddet kan lösa ut om omstart görs för snabbt och kompressorn även skadas.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad nightprowler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: tvångsköra kompressor
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2011, 21:58:46 »
tackar, ska testa det...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!