Med en uppvärmd yta på 180 kvadratmeter skulle jag säga att 700-800 timmar är ok. Jag har 100 kvadratmeter uppvärmd yta och ca 250 timmar elpatron.Min svåger har 140 kvadratmeter och en C7 och det fungerar bra.Du har en underdimensionerad pump om du vill köra utan elpatrondrift och dessutom skulle du behöva förlänga slangen det dubbla.
Men det är mycket jag inte förstår än... det tar ju ett tag! Te.x Vad är skillnaden på temp i Retur Rad(GT1) och på VB UT(GT8), VB IN(GT9)...?Och har hastigheten på dom två cirkulationspumparna nån betydelse... isåfall vilken?//Anders
Du har en underdimensionerad pump om du vill köra utan elpatrondrift och dessutom skulle du behöva förlänga slangen det dubbla.
Eller försöker du värma en tidigare ouppvärmd källare som inte är isolerad? En oisolerad källare kan dra hur mycket värme som helst.
Men det är mycket jag inte förstår än... det tar ju ett tag! Te.x Vad är skillnaden på temp i Retur Rad(GT1) och på VB UT(GT8), VB IN(GT9)...?Och har hastigheten på dom två cirkulationspumparna nån betydelse... isåfall vilken?
Vad får ni till att jag har för effekttäckning?
Du får nog räkna med ca 3000 kWh/år tillsatsel.
Visst ska det inte spela nån roll i det läget vilken kurva det är? Om den är 4,1 eller 5,1 så ska väl ändå pumpen sträva efter stopptemp på retur?
VB Ut(GT8) var ändå nästan samma temp vid båda tillfällena, ca 46 grader. Om den skickar ut lika mycket värme, varför sjunker ändå tempen inne?
Kollektorslangen är inte 265m som det står i kalkylen, utan 400m.