Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 oktober 2021, 23:25:05 »Den har väl en 4-vägsventil, minst 10 C på värmebärarvattnet borde räcka utmärkt.En framledning på 20 C ger en retur på ungefär 10-12 C beroende på delta T.
Det finns ju t om luft/luft värmepumpar som kan gå med underhållsvärme inne och fixa avfrostningen.
10-12 C blir temperaturen på inkommande värmevatten för avfrostning under första varvet på vattnet.
Vad den blir under andra varvet återstår att se men räkna med 15-25 liter / minut i flöde.
Vad tror vi att temperaturen på vattnet i plattvärmeväxlaren blir då ?
Detta är den lilla skillnaden mellan luft/vatten och luft/luft, den sistnämnda har inget vatten och du kan avfrosta fastän inomhusenheten har negativa temperaturer (även om det tar längre tid)
Redan nu med 25C som lägsta framledning ploppar det upp larm att vattnet i växlarna är under 6 C i snitt vid utloppet. Kan bara tänka mig vad vattnet kar för temp. vid inloppen för köldmediet.
D