Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 15 oktober 2021, 05:25:19 »utegivaren visar inte knepiga värden? Om givaren visar rätt, så har du mest troligt en kontaktor eller något som ligger och drar elpatron hela tiden
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 15 oktober 2021, 05:25:19 »utegivaren visar inte knepiga värden? Om givaren visar rätt, så har du mest troligt en kontaktor eller något som ligger och drar elpatron hela tiden
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 oktober 2021, 23:08:00 »Funderar på om mjukstarten pajat, det är inte så ovanligt att den gör så.
Men då borde den stanna på LP eller MS eftersom köldbärarpumpen stannar som den ska ändå. Mer troligt är antingen växelventil eller elpatron med trasig kontaktor. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 13 oktober 2021, 21:14:05 »Kolla om EL-patronen går, sitter säkert något relä/kontaktor som kan ha bränt ihop ( klistrat ) då kommer det mycket värme ut på systemet.
Stannar kompressorn och det blir värme ändå så är det säkert något som bränt ihop. Skrivet av: Cuille« skrivet: 13 oktober 2021, 20:10:05 »Kan det vara fel på växelventilen som kärvar så den värmer huset istället för varmvatten? Den tror den gör varmvatten men värmen går ut i huset i stället. Går att lyfta av ställdonet till växelventilen och känna om piggen fjädrar ut igen om man trycker in den. Jag har kollat glömde jag nämna och vad jag kan se så verkar den fungera som den ska. Den är bytt en gång för ett antal år sedan. Skrivet av: Josth« skrivet: 13 oktober 2021, 18:03:12 »Kan det vara fel på växelventilen som kärvar så den värmer huset istället för varmvatten? Den tror den gör varmvatten men värmen går ut i huset i stället. Går att lyfta av ställdonet till växelventilen och känna om piggen fjädrar ut igen om man trycker in den.
Skrivet av: Cuille« skrivet: 13 oktober 2021, 17:27:41 »Hej. Jag vaknade upp med att det var mycket varmare än vanligt, värmepumpen slutar ej att värma upp golvvärme och element.
Den bara matar på och elementen i källaren och golvvärme på förstan våningen var skållheta. Fick stänga av den under dagen. Testar att ha den på reservläget men vet inte om det funkar för inget visas på display eller led-lampor. Vet inte mycket mer än det tyvärr, jag har inte ändrat några inställningar eller något utan den bara började göra detta plötsligt. Har ni någon idé? Tack på förhand. |
|